Forfatter Emne: indstiilinger af phønix 30 KW  (Læst 4258 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7551
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: indstiilinger af phønix 30 KW
« Svar #15 Dato: Feb 02, 2023, 07:14 »
Min effekt er vel standart. Hvad skal det op/Ned

Er det under blæser jeg skal ændre blæser tal 10%? Op eller ned.

Hilsen jonas.

Hej Michael

Hvad kan jeg gøre for det passer bedre?

Jeg kan ikke se flammen.

Citat fra: michael f
link=topic=11064.msg88739#msg88739 date=1675238315
Hej igen

Så er lambda sonden skiftet til ny.
Kalibreret i fri luft. O2 kalibreringstal. 146  ;)
Vejet piller af. Så alt skulle spille nu. Men syntes o2 korri lav og mellem køre helt af sporet. Hvad går der galt. Fyret køre næsten 10-20% i effekt. Og nærmest køre over kedeltemp. Før da sonden kørte og alt spillede kørte 40-60% i ydelse.

https://v16.stokercloud.dk/#runehust

Hilsen Jonas

Selve kalibrerings tallet er nærmest ligegyldigt.
Det vigtige er hvad sonden måler i fri luft efter kalibrering.
Den bør måle og vise 20.9% ilt eller tæt på.

At dit korrektionstal er forskelligt fra 100% viser at din blæser eller min effekt ikke er helt på plads.

Ændre på min effekt og på blæser tal.

Min effekt ændres i menu silo, blæser tal i menu blæser  :)
Som det ser ud lige nu hvor iltstyringen har fået lidt tid til at falde på plads, så er der ikke brug for at justere.

Der er måske brug for at rense forto føler   :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Trollefar

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 147
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: indstiilinger af phønix 30 KW
« Svar #16 Dato: Feb 02, 2023, 08:08 »
Hej

Jeg havde lambda sonde ude og kalibrer den viste 20,9% 👌.

Vejet piller af igen 250 gr mindre.

Men døjer med undertryks måleren svigter. Så der kommer lige en mail til forhandleren. Tænker den skal skiftes.

Hilsen jonas

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7551
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: indstiilinger af phønix 30 KW
« Svar #17 Dato: Feb 02, 2023, 08:32 »
Hej

Jeg havde lambda sonde ude og kalibrer den viste 20,9% 👌.

Vejet piller af igen 250 gr mindre.

Men døjer med undertryks måleren svigter. Så der kommer lige en mail til forhandleren. Tænker den skal skiftes.

Hilsen jonas

Tag slangen af på tryk føleren.
Pust ind i slangen.
Måske er det bare aske der blokere for trykmålingen  :)

( pust ikke ind i trykføleren )
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/