Hej,
Som skrot1 er inde på, har nyere styringer fra NBE "dynamisk PI-regulering".
Når fyret starter fra "kold" er det forholdsvis lang tid om at komme op på ønsket temperatur, og hvis man i denne periode regulerer med de PI-parametre man bruger under almindelig drift, vil man typisk se store overslag i temperaturen pga. I-leddet.
Derfor har NBE indført "Opstarts PI" som er aktiv fra opstart indtil ønsket kedeltemperatur er opnået.
"Opstarts PI" inddeles i to intervaller, ét indtil 10
oC før ønsket kedeltemperatur og ét fra 10
oC før ønsket kedeltemperatur indtil ønsket kedeltemperatur.
I det første interval er P-faktor fast på 10, uanset hvad man ellers har valgt som P-faktor, og I-faktor er reduceret til 1/10 af hvad man ellers har valgt som I-faktor (rent praktisk er det grundlaget for I-stakken, det der hedder "Opsummeret difference sum" der kun justeres med 1/10).
I det andet interval (10
oC før ønsket kedeltemperatur indtil ønsket kedeltemperatur), tilpasses P-faktor glidende fra de faste 10 og til det man selv har valgt og I-faktor er det man selv har valgt.
I praksis betyder det at ens eget PI-setup er sat ud af drift indtil 10
oC før ønsket kedeltemperatur, og i stedet kører fyret bare 100%.
Eller sagt på en anden måde:
Kedlen og anlægget bliver "forvarmet" til 10
oC under ønsket kedeltemperatur, før reguleringen sætter ind, altså styringen "tror" fyret starter fra varm tilstand
Den seneste ændring NBE har lavet omkring PI-reguleringen, er at sætte P-faktor til dobbelt værdi (det man selv har valgt x2) når kedlen er
over ønsket kedeltemperatur.
Det er valgt fordi det generelt tager længere tid at komme ned i temperatur end op i temperatur, pga. eftervarmen fra forbrændingen.
Man kan betragte det som at man træder dobbelt så hårdt på bremsen som man træder på speederen.
Under avanceret ser man de helt aktuelle P- og I-faktorer, altså hvad de reelt er under opstarts PI og i almindelig drift over og under ønsket kedeltemperatur.
At der er "Dynamisk PI" (Opstarts PI og fordoblet P-faktor) skal man ikke bekymre sig om
...og slet ikke "tænke over" når man laver almindelig PI-indstilling
Hilsen
Michael
Er der nogen der kan give en logisk forklaring på at jeg i min kedelregulering har sat P-tiden til 2.5 men når jeg kigger under "advanceret" indstillinger så viser den en P tid på 5 når fyret er i drift. Det er det samme på fyrets tablet og på stokercloud ? Alle andre indstillinger ser ud til at passe.... 34173
M.v.h
Søren