Forfatter Emne: Økonomi og røgtemperatur  (Læst 5178 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline bauta

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 54
  • Respekt optjent: +1/-0
Økonomi og røgtemperatur
« Dato: Feb 06, 2010, 10:26 »
Hejsa,

Jeg har som mange andre i dette forum en OPOP kedel som har et spjæld som enten kan være inden (dvs. Åben = højere røgtemperatur) eller ude (dvs. Lukket = lavere røgtemperatur).

Spørgsmålet er så, kan det betale sig at gøre tiltag ved skorstenen (f.eks. stålforing) således at man kom så langt ned i røgtemperatur som muligt?

I mit tilfælde kan jeg ved en driftydelse på 30% komme ned på 70 grader i røgtemperatur, det giver dog løbesod og jeg er nød til at have spjældet lukket. Røgtemperatur kommer så op på omkring 100 grader.

Jeg ville jo allerhelst ned på de 70, men jeg er dog usikker på hvordan jeg kan regne denne besparelse ud og dermed finde ud af om det vil være en rentabel investering at få en stålforing.

Håber der er nogen kan der hjælpe.

Stor hilsen
Hans
OPOP 418 kedel med en 16 kW Woody pillebrænder og en ver. 6.10 styring.
NBE 30 rørs vacuumsolfanger - 300L solfangerbeholder.
http://stokercloud.dk/dev/bauta.html

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Økonomi og røgtemperatur
« Svar #1 Dato: Feb 06, 2010, 14:13 »
Hvor lang afskrivningsperiode vil du regne med?

I længden vil al isolering vel stort set kunne betale sig.
Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Økonomi og røgtemperatur
« Svar #2 Dato: Feb 06, 2010, 14:23 »
Hej Hans,

Her er et regneark til beregning af virkningsgrad http://www.mhes.dk/Virkningsgrad.xls
Du udfylder de grønne felter og kan så aflæse røggastabet og virkningsgraden i de gule.
Så noterer du bare resultatet ved f.eks. 70 grader og ved 100 grader, og vupti, nu kender du forskellen i virkningsgrad  ;)

Eksempel:
Røggas =70
Rumpemperatur = 21
CO2 = 13 (ilt = 7,9)
Giver røggastab på 7% (virkningsgrad på 93%)

samme eksempel men med 100 grader:
Røggas =100
Rumpemperatur = 21
CO2 = 13 (ilt = 7,9)
Giver røggastab på 8,9 (virkningsgrad på 91,1%)

En forskel på 93 - 91,1 = 1,9%.

Du får altså 1,9% mindre varme ud af de afbrændte piller, eller du skal afbrænde 2,1% flere træpiller for at få den samme varme ((93 / 91,1 x 100) - 100).

Så må du selv regne ud om det kan svare sig  ;)

Hilsen
Michael

Hejsa,

Jeg har som mange andre i dette forum en OPOP kedel som har et spjæld som enten kan være inden (dvs. Åben = højere røgtemperatur) eller ude (dvs. Lukket = lavere røgtemperatur).

Spørgsmålet er så, kan det betale sig at gøre tiltag ved skorstenen (f.eks. stålforing) således at man kom så langt ned i røgtemperatur som muligt?

I mit tilfælde kan jeg ved en driftydelse på 30% komme ned på 70 grader i røgtemperatur, det giver dog løbesod og jeg er nød til at have spjældet lukket. Røgtemperatur kommer så op på omkring 100 grader.

Jeg ville jo allerhelst ned på de 70, men jeg er dog usikker på hvordan jeg kan regne denne besparelse ud og dermed finde ud af om det vil være en rentabel investering at få en stålforing.

Håber der er nogen kan der hjælpe.

Stor hilsen
Hans

Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline EF

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 74
  • Respekt optjent: +0/-0
  • Woody Bio comfort 16 Kw NU med styring 6.21
Sv: Økonomi og røgtemperatur
« Svar #3 Dato: Feb 06, 2010, 16:42 »
Som Michael plejer at sige "Har du en træk stabilisator monteret" ifølge min skorstensfejer skulle det have en god indvirkning på løbesod, da det giver en ekstra ventilering. Nu vokser træerne jo ikke ind i himlen, så alting er jo self. relativt.
« Senest Redigeret: Feb 06, 2010, 16:43 af EF »

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Økonomi og røgtemperatur
« Svar #4 Dato: Feb 06, 2010, 17:15 »

Haløjsa, der sgu' nogen der hører efter  :D

Hilsen
Michael

Som Michael plejer at sige "Har du en træk stabilisator monteret" ifølge min skorstensfejer skulle det have en god indvirkning på løbesod, da det giver en ekstra ventilering. Nu vokser træerne jo ikke ind i himlen, så alting er jo self. relativt.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html