Forfatter Emne: Uforbrændte piller i askeskuffe  (Læst 1395 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline adikon

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 23
  • Respekt optjent: +1/-0
Uforbrændte piller i askeskuffe
« Dato: Dec 16, 2014, 11:13 »
Der er fyldt op med uforbrændte piller og  næsten ingen normal aske i askeskuffe. Der opbygges stor glødende bunke piller på herden helt ud til kanten. Uforbrændte piller ”skubbes” derefter ned i skuffen i en tilsyneladende i jævn strøm, uafhængig af blæser rens. Problemet er opstået i de sidste 2- 3 måneder.  Jeg har foretaget mange forsøg med justeringer af blæser, rens og manuel styring af snegl køretid  med autoberegning sat til  ”NEJ”.  Stor rengøring er foretaget jf. instruktions video m.m. Intet har hjulpet. Piller er leveret af samme leverandør og samme mærke.
Kan problemet overhovedet løses,  eller er det normal funktion for SCOTTE MINI pillefyr?

Scotte mini 16 KW, version 7 installeret marts 2014.
Menupunkt ”snegl”:  3 vejninger 360 m. med gennemsnit 996 (vægt af beholder er fratrukket). Derefter indsat 1000 under menupunkt  ”snegl”.
Autoberegning sat til ”JA” og køretid beregnet: 10 % = 3,36 og 100% =33,6.
min. effekt 10 % = 1,6
Registrering i menupunkt ”Blæser”: 10% = 16, 50 % = 20, 100% = 24. Flamme ved 50% ser rigtig ud. Flamme ved 100% meget voldsom. (Hvis der reguleres ned bliver flammen rødlig og endnu større.)
Registrering i menupunkt ”rens”: Interval = 10 m., tid = 3 m., hastighed = 50%.
Trækstabilisator eller andet tilbehør ikke installeret.
Scotte mini 16 KW v.7
Ingen trækstabilisator, afløb til kondens eller kompressorrens.
Seneste gns. vejning = 996
Blæser pt. 10-20-35

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4450
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Uforbrændte piller i askeskuffe
« Svar #1 Dato: Dec 16, 2014, 11:22 »
Jeg gætter på at der mangler luft, måske kondensatoren er ved at være kaput.

Edit:
Du bør helt klart montere en trækstabilisator, det forhindrer netop at forbrændingen er fin den ene dag, og skidt den næste.
« Senest Redigeret: Dec 16, 2014, 11:24 af xkfc »
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html