Er der nogen jeg kan få til at  se på mine indstillinger og PI regulator.
Jeg syntes ikke det kører helt perfekt.
Mit brugernavn på cloud er lyrakken

Offline per.sv

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Indstillinger
« Svar #1 Dato: Jan 19, 2013, 15:37 »
hej hvad står din pi på ?     prøv med P=2.0 =& i 0.1
« Senest Redigeret: Jan 19, 2013, 15:40 af per.sv »

Offline lyrakken

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 69
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Indstillinger
« Svar #2 Dato: Jan 20, 2013, 09:50 »
Jeg kører på 1.25 og 0.25

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Indstillinger
« Svar #3 Dato: Jan 20, 2013, 13:44 »
Dine indstillinger kl. 14:00 viser for lidt P og for meget I
...du er tidligere blevet rådet til P=2,0 I=0,1 det lyder som et meget fornuftigt udgangspunkt.

Det er vigtigt at du skriver her hvornår du skifter indstillinger og til hvad  ;)

Hilsen
Michael



Jeg kører på 1.25 og 0.25
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline lyrakken

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 69
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Indstillinger
« Svar #4 Dato: Jan 20, 2013, 19:50 »
Skiftet til p=2.0 og I=0.1 kl 21.
Jeg har skruet op for cirkulationspumpen kl 17. (smedegaard auto)

Offline lyrakken

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 69
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Indstillinger
« Svar #5 Dato: Jan 21, 2013, 12:08 »
I øget med 0.5 kl 13.00

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Indstillinger
« Svar #6 Dato: Jan 21, 2013, 15:57 »
Hej,

Dine kurver ser noget mystiske ud  ???
Der sker noget kl 16:03 i dag og igen kl 16:20, hvad er det ?

Hvilken slags opvarmning har du (gulvvarme, radiatorer, VVB osv.) ?

Det har egentlig kørt pænt, men dit I-led har været for svagt.
Din forøgelse med 0,50 er dog helt i skoven  ;)
Prøv noget i stil med P=2,5 I =0,25

Hilsen
Michael

I øget med 0.5 kl 13.00
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline lyrakken

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 69
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Indstillinger
« Svar #7 Dato: Jan 21, 2013, 16:11 »
kl. 16 går fyret på VVB, og 16:20 slår ventilen tilbage (3 vejs).

Systemet er som følger. Ingen gulvvarme. 11 radiatorer der har 2 graders natsænkning samt vvb på 3 vejs ventil.

0.5 ekstra på I er nok lige i overkanten. Jeg øgede den også kun med 0.05.

Ændret systemet til foreslåede værdier kl 17.
« Senest Redigeret: Jan 21, 2013, 16:14 af lyrakken »