Forfatter Emne: ilt styring justeres  (Læst 1444 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline BoB

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 21
  • Respekt optjent: +0/-2
    • http://www.bob6.comze.com/pillefyr/
ilt styring justeres
« Dato: Jul 07, 2013, 16:44 »
Hej

Jeg har lige sat en v10 styring til og kalibret lampesonden, der er nu gået ca. 1 time, nu skriver den at iltstyring skal justeres.
Hvad er det??

 Venlig hilsen BoB
BoB
16kw Scotte, opop H430 11/2-2010.
164m2, 1plan 1959 dårligt isoleret.
Forbrug ca.6-7 t om året Håber jeg

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: ilt styring justeres
« Svar #1 Dato: Jul 07, 2013, 17:40 »
Det er en oplysning om at den har været uden for iltstyringens arbejdsområde.
Det er ikke altid nemt at ramme rigtigt med iltstyring  :)
Start forfra i morgen med en ny afvejning + kalibrering, og 10 - 50 100 % indstilling.
Til den tid er det hele gennem varmt, og det kan ændre en lidt på resultatet.
« Senest Redigeret: Jul 07, 2013, 17:41 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline BoB

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 21
  • Respekt optjent: +0/-2
    • http://www.bob6.comze.com/pillefyr/
Sv: ilt styring justeres
« Svar #2 Dato: Jul 07, 2013, 19:20 »
Hej

Tak det vil jeg prøve

Venlig hilsen
BoB
BoB
16kw Scotte, opop H430 11/2-2010.
164m2, 1plan 1959 dårligt isoleret.
Forbrug ca.6-7 t om året Håber jeg