Forfatter Emne: Ingen brændsel  (Læst 7567 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1013
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Ingen brændsel
« Svar #15 Dato: Jul 18, 2013, 09:51 »
Ok endnu engang tak

Og det er ok med gaffa sådan lovgivnings mæssigt?
Findes smelteslange i en gennemfarvet udgave hvor der ikke kan komme lys igennem?
Jeg tror ikke så godt mine øjne kan tåle at se på det gaffa ;)
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Ingen brændsel
« Svar #16 Dato: Jul 18, 2013, 10:02 »
Ja, der findes slange der ikke er gennemsigtig.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1013
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Ingen brændsel
« Svar #17 Dato: Jul 21, 2013, 09:10 »
Hejsa

Jeg lavede en test med en lommelygte som lyste ned i faldrøret på brænderen og styringen målte lys og da urstyringen så gav fyret lov til at starte gik det med det samme i drift uden at lave en eltænding og begyndte at køre piller ind med det resultat at det hele bliver fyldt med piller uden de brænder

Så Michael du havde ret i at det var den gennemsigtige smelteslange der var problemet den har nu fået gaffa 8)

Tak for hjælpen

Mvh Nicolai
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline DEN1PET

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 34
  • Respekt optjent: +1/-0
  • 10kw scotte V10
Sv: Ingen brændsel
« Svar #18 Dato: Jul 26, 2013, 00:26 »
 :)