Hej,
Hvis man læser databladet til VMV'en, kan man læse at VMV DN20 kan bruges sammen med følgende elektriske aktuatorer:
AMV(E) 10
AMV(E) 13
AMV 150
Forskellen mellem AMV og AME ligger i måden de styres på.
AMV styres med to signaler, ét til at køre mod åbne og ét til at køre mod lukke.
AME styres med et analogt signal enten 0-10 VDC eller 0-20 mA.
AME findes kun i 24 VAC udgave mens AMV findes i både 24 VAC og 230 VAC udgaver.
Forskellen mellem AMV(E) 10 og 13 ligger i at AMV(E) 13 har en sikkerhedsfunktion i form af en fjeder der kører aktuatoren til en bestemt position i tilfælde af strømsvigt.
AMV 150 er funktionelt ens med AVM10, men er bare billige og lidt langsommere.
AMV 10 kører med en hastighed på 14 sek/mm mens AMV 150 kører med en hastighed på 24 sek/mm.
Jeg bruger selv en AMV 150 i 230 VAC udgave til min vejrkompensering, og det spiller bare.
Så kommer vi til styringen af el-aktuatoren, som enten skal være et analogt signal (AME) eller to digitale signaler (AMV).
Det simpleste er nok AMV-løsningen, men det kræver jo noget der lave de to signaler.
AMV'en kører mod åbne sålænge der er signal på åbne-indgangen og kører mod lukke sålænge der er signal på lukke-indgangen.
Når der hverken er signal på åbne- og lukke-indgangen, bliver el-aktuatoren stående hvor den er nået til.
Du skal altså finde noget der giver ét signal når temperaturen er for lav og ét andet signal når temperaturen er for høj.
Ideelt vil være hvis signalerne er pulserende, sådan at en regulering kan "falde på plads" inden der reguleres igen.
Sådan fungerer de to udgange i NBE's vejrkompensering, så du skal have noget tilsvarende.
En KP77 termostat kan
ikke løse opgaven, da den er en SPDT-termostat, altså en termostat der enten giver signal på den ene udgang eller på den anden, altså to stillinger.
Du skal have en termostat der har 3 stillinger, åbne - lukke - gør ingenting, altså en hvis hysterese mellem de to signaler.
Hilsen
Michael
Det hjalp så ikke at pumpen først starter ved 58 grader, når anlægget er koldt. Her til morgen kunne VMV/ RAVI sammensætningen igen ikke lukke noget vand ind til huset.
Både frem og retur lå på lidt over 70 grader i ca 30 min, inden den fik taget sig sammen til gøre noget. Og der havde fyret jo droslet ned til 10%, så det kom bagud igen og nåede helt ned på 57-58 grader og var herefter over en time om at nå op i nærheden af set punkt på 70. Hvorefter fyret så blev slukket af ekstern kontakt inden det nåede dertil.
Hvis nu jeg vælger motor til at styre VMV' en, hvilken motor er så bedst til det, og hvad er bedst til at styre motor? Kan se man kan få et adapter fra rav hovedet til m30, så udvalget af motorer er stort. F.eks AMV10(3-punkts) eller AME10(modulerende)eller ABV-no Ved ikke om det skal være den ene eller den anden, og hvad der kan bruges til at styre disse med? Om der f.eks kan bruges en KP77 termostat?