Hej Birgit,
Årsagen var sandsynligvis at 3-vejsventilen var installeret "forkert" fra starten, men så havde man "reddet" det ved at bruge NC-funktionen i styringen, altså den der giver spænding ud når VVB'en
ikke skal opvarmes.
NC-funktionen forsvandt fra v7.0612 fordi den kunne give problemer andre steder.
Efter opdateringen har din styring så "husket" hvilken udgang der bruges til VVB, men da den ikke har kunnet bruge NC-funktionen har den "valgt" den eneste mulighed NO-funktionen.
Man kan synes at det er noget skidt, men det er omtalt i opdateringen til v7.0612 og altså ikke noget man rigtigt kan gøre noget ved, andet end lave installationen om til sådan som det burde have været fra starten.
At pumpen stopper straks fyret stopper hænger sandsynligvis sammen med at parametrene omkring pumpe start og pumpe stop er mistet/mangler.
Parametret "pumpe start" angiver den temperatur kedlen skal opnå før pumpen kører når fyret er i drift, og "pumpe stop" angiver den temperatur kedlen skal
under før pumpen stopper når fyret er stoppet.
Noget tyder altså på at du skal justere på "pumpe stop".
Hilsen
Michael
3vejsventilen er vendt nu...hvorfor den lige pludselig vender forkert er en gåde.....og når fyret stopper fordi temperaturen er opnået ..stopper pumpen også