Håber i kan hjælpe.
Har lige installeret mit nye RTB 16 kw.
Det kørte 1/2 time i går aftes, så slukkede jeg det og ville starte op i dag.
Nu kommer der hele tiden en fejlmelding: overkog / snegl afbrudt.
Fyret kører igennem de 2 første faser i optændingen og så kommerfejlen.
Den eksterne snegl rører overhovedet ikke på sig og jeg kan heller ikke tvangskøre den fra menuen.
Hvis jeg derimod slutter den til et separat el-stik kører den fint.
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=tell
-
Afstil alarm.
Tryk overkog sikringen ind.
Prøv at tage strømmen fra fyret i 1 min.
Strøm på igen.
Kan den så starte op ?
-
Ja,
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=tell
-
Ja,
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=tell
Ja, så det lige :)
-
Hvor er overkogsikringen ?
-
Hvor er overkogsikringen ?
På fronten over brænderen.
Under en lille sort kappe.
-
Uendelig mange gange tak :) . Ser ud til vi ikke skal fryse halvt ihjel i denne omgang :) . Er godt nok os godt gemt den overkogstermostat.