Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: kejsermad efter Mar 11, 2024, 13:04

Titel: Fugtig aske
Indlæg af: kejsermad efter Mar 11, 2024, 13:04
Hej,

Som I kan læse så har jeg netop observeret at asken i askeskuffen er fugtig og klumpet. Er der en kyndig herinde der kan hjælpe mig på vej i at indstille fyret mere optimalt for at undgå dette?
Pft.
Kristian
Titel: Sv: Fugtig aske
Indlæg af: michael f efter Mar 11, 2024, 13:33
Hej,

Som I kan læse så har jeg netop observeret at asken i askeskuffen er fugtig og klumpet. Er der en kyndig herinde der kan hjælpe mig på vej i at indstille fyret mere optimalt for at undgå dette?
Pft.
Kristian

Er shunt indstillet på korrekt temperatur, og virker den ?
Titel: Sv: Fugtig aske
Indlæg af: kejsermad efter Mar 11, 2024, 20:18
Hej igen,

Kunne se at vandtryk var faldet markant (0,2 bar). Er sket over lang tid og har glemt at fylder vand på længe… har nu fyldt på igen til knap 2 bar. Kan det være årsagen? Er slet ikke ekspert udi pillefyr derfor rtb :-).
Kan desværre af en eller anden årsag ikke uploade vedhæftet billede af shunt. Står på 60 grader. Hvordan tjekker jeg om den virker?
Titel: Sv: Fugtig aske
Indlæg af: michael f efter Mar 11, 2024, 20:34
Hej igen,

Kunne se at vandtryk var faldet markant (0,2 bar). Er sket over lang tid og har glemt at fylder vand på længe… har nu fyldt på igen til knap 2 bar. Kan det være årsagen? Er slet ikke ekspert udi pillefyr derfor rtb :-).
Kan desværre af en eller anden årsag ikke uploade vedhæftet billede af shunt. Står på 60 grader. Hvordan tjekker jeg om den virker?

Hvis det er en model ligesom en radiator termostat, så tag hovedet af og maser stiften, på med hovedet igen  :)
https://www.youtube.com/watch?v=Qo2gEtOTUzs

Titel: Sv: Fugtig aske
Indlæg af: kejsermad efter Mar 12, 2024, 07:21
Godmorgen

Tømte lige askebeholder ud her til morgen. Asken lignede til forveksling fugtigt sand. Afmonterede termostaten og motionerede den men den gled fint og helt uden problemer.
what`s next?
Pft.
Titel: Sv: Fugtig aske
Indlæg af: michael f efter Mar 12, 2024, 07:54
Godmorgen

Tømte lige askebeholder ud her til morgen. Asken lignede til forveksling fugtigt sand. Afmonterede termostaten og motionerede den men den gled fint og helt uden problemer.
what`s next?
Pft.

Passer din pille afvejning på 1250 gram på 6 min ?

Dine korrektions tal er lidt fra det du afvejede.
Når korrektions tallet er højere end afvejnings tallet, gives færre piller.
Du kan derfor prøve at ændre dine blæser tal.
Prøv at sætte alle blæser tal 2 ned og se hvad der sker  :)
Titel: Sv: Fugtig aske
Indlæg af: kejsermad efter Mar 12, 2024, 14:31
Ok. Blot så jeg forstår det korrekt. Blæsertal er pt som følgende:

10% effekt.  15%
50% effekt.   25%
100% effekt.  33%

Skal disse så hedde hhv. 13,23 og 31%?
Titel: Sv: Fugtig aske
Indlæg af: michael f efter Mar 12, 2024, 14:33
Ok. Blot så jeg forstår det korrekt. Blæsertal er pt som følgende:

10% effekt.  15%
50% effekt.   25%
100% effekt.  33%

Skal disse så hedde hhv. 13,23 og 31%?

Ja, prøv det og iagttag hvad der sker med korrektioner tallene over tid.
Titel: Sv: Fugtig aske
Indlæg af: kejsermad efter Mar 12, 2024, 14:43
Tak det prøver jeg. Synes blot det er mærkeligt at asken lige pludselig er fugtig når fyret har kørt uden disse problemer de seneste 7 år og der intet er ændret i indstillinger….?
Titel: Sv: Fugtig aske
Indlæg af: kejsermad efter Mar 12, 2024, 17:39
Har nu efter ca. 4 timer kigget i askeskuffen igen og indtil videre ser asken fornuftig ud og er uden fugt… meget mystisk. Er der nogen der på en simpel måde kan forklare hvordan denne ændring muligvis har løst problemet?
Pft
Titel: Sv: Fugtig aske
Indlæg af: michael f efter Mar 12, 2024, 18:37
Har nu efter ca. 4 timer kigget i askeskuffen igen og indtil videre ser asken fornuftig ud og er uden fugt… meget mystisk. Er der nogen der på en simpel måde kan forklare hvordan denne ændring muligvis har løst problemet?
Pft

Det er lidt omfangsrigt at fortælle kort.
Prøv at søge på google forbrændings teknik.
Temperatur i bålet.
Titel: Sv: Fugtig aske
Indlæg af: 383CI efter Mar 12, 2024, 21:00

Det er lidt omfangsrigt at fortælle kort.
Prøv at søge på google forbrændings teknik.
Temperatur i bålet.

Helt ligesom det er meget svært at forklare PI regulering, og/eller i den her (fyr)forbindelse hvordan O2 reguleringen virker, og hvordan fyret optimeres.
Iøvrigt har det jo så heller ikke hjulpet ar bruge lang tid på det, har jeg konstateret over tid!

En anden mulighed for at forklare hvorfor asken/bålet er anderledes lige pludselig kunne være at lejerne i blæseren er ved at være trætte, og den derfor kører/kørte langsommere og derfor leverede mindre luft.
Dog ville det, i mine øjne, være langt mere nærliggende at shunten hænger, og at de er tilfældigt at asken er blevet bedre efter blæserjusteringen.

En 3 ting der er meget pussigt er at mit fyr (også med V13) styring også lige har laver fugtig aske, og det undrede mig meget. Iøvrigt i forbindelse med min Lampdasonde stoppede af aske, så den blev blæst ren og fyret køre som det skal igen, så det kan også være at grunden til du skal justere blæseren er at sonden er stoppet af aske.

Eller at fabrikanten har lavet "et eller andet" siden flere fyr får samme "fejl" på nogenlunde samme tid.

Efter NBE`s geniale løsning på kompressorproblemet så tryklufttanken nu tømmes ind i fyret og videre ud i skorstenen ophober der sig en del aske i røgrørene har jeg konstateret, 
 
Titel: Sv: Fugtig aske
Indlæg af: michael f efter Mar 13, 2024, 07:50

Det er lidt omfangsrigt at fortælle kort.
Prøv at søge på google forbrændings teknik.
Temperatur i bålet.

Helt ligesom det er meget svært at forklare PI regulering, og/eller i den her (fyr)forbindelse hvordan O2 reguleringen virker, og hvordan fyret optimeres.
Iøvrigt har det jo så heller ikke hjulpet ar bruge lang tid på det, har jeg konstateret over tid!

En anden mulighed for at forklare hvorfor asken/bålet er anderledes lige pludselig kunne være at lejerne i blæseren er ved at være trætte, og den derfor kører/kørte langsommere og derfor leverede mindre luft.
Dog ville det, i mine øjne, være langt mere nærliggende at shunten hænger, og at de er tilfældigt at asken er blevet bedre efter blæserjusteringen.

En 3 ting der er meget pussigt er at mit fyr (også med V13) styring også lige har laver fugtig aske, og det undrede mig meget. Iøvrigt i forbindelse med min Lampdasonde stoppede af aske, så den blev blæst ren og fyret køre som det skal igen, så det kan også være at grunden til du skal justere blæseren er at sonden er stoppet af aske.

Eller at fabrikanten har lavet "et eller andet" siden flere fyr får samme "fejl" på nogenlunde samme tid.

Efter NBE`s geniale løsning på kompressorproblemet så tryklufttanken nu tømmes ind i fyret og videre ud i skorstenen ophober der sig en del aske i røgrørene har jeg konstateret,

Hvis du kigger efter har han allerede svaret på det med shunten, den virker.
Tømning af kompressor er dit eget forslag.

PI og iltregulering, kig i den vejledende tekst, både i styring og den blå bolle på StokerCloud.

Når korrektions tal er 3 gange afvejning, yder fyret ved max kun 1/3
Hans max ydelse er derfor ca 5,5 kW som fordeles ud på herden.
Det giver anledning til at luft strømmer uden om bålet, og det er der, der opstår forbrændings udfordringer.

Her er et link til håndbog der forklare lidt om det.
https://www.trae.dk/wp-content/uploads/2015/06/traepillehaandbogen.pdf
Der er sket meget siden den udkom, så den er ikke helt opdateret.
Titel: Sv: Fugtig aske
Indlæg af: michael f efter Mar 13, 2024, 09:58
Har nu efter ca. 4 timer kigget i askeskuffen igen og indtil videre ser asken fornuftig ud og er uden fugt… meget mystisk. Er der nogen der på en simpel måde kan forklare hvordan denne ændring muligvis har løst problemet?
Pft

Fortsæt gerne med at justere blæser tal nedad, indtil korrektions tal er tæt på afvejningen  :)
Titel: Sv: Fugtig aske
Indlæg af: 383CI efter Mar 13, 2024, 18:12




Hvis du kigger efter har han allerede svaret på det med shunten, den virker.
Tømning af kompressor er dit eget forslag.

PI og iltregulering, kig i den vejledende tekst, både i styring og den blå bolle på StokerCloud.

Når korrektions tal er 3 gange afvejning, yder fyret ved max kun 1/3
Hans max ydelse er derfor ca 5,5 kW som fordeles ud på herden.
Det giver anledning til at luft strømmer uden om bålet, og det er der, der opstår forbrændings udfordringer.

Her er et link til håndbog der forklare lidt om det.
https://www.trae.dk/wp-content/uploads/2015/06/traepillehaandbogen.pdf
Der er sket meget siden den udkom, så den er ikke helt opdateret.

Jeg skriver intet om at tømme kompressoren. Jeg skriver at efter NBE har lavet det sådan at beholderen tømmes ind i tanken efter kompressorrens (fordi der var en der bemærkede at printpladen bliver brændt hvis kompressoren sidder fast som følge af manglende udluftning) er der udfordringer med at asken blæses bagud i røgrøret og evt. stopper lampda sonden.
Det var anledning til probemer af helt samme karakter her, altså at sonden var lukket og asken derfor, eller rettere som følge deraf, blev våd.
Der gik korrektionstal også amok, så det er ikke sikkert at løsningen er at justerer vildt på blæseren, specielt set i det lys det jo har virket, og der intet er forandret. 
Titel: Sv: Fugtig aske
Indlæg af: xkfc efter Mar 14, 2024, 14:39
Dit fyr og iltstyring er helt ude af justering..

Og man skal ikke gå og efterfylde vand, skal man det er noget utæt, det er noget jams, vandet man fylder på er iltet, der er kalk og mineraler der er salte i det..

Så det er PIV vigtigt at du får anlægget tæt.

Og så skal det justeres, det er som sagt helt galt.

1. Alt skal renses, alt, blæser, lysføler, brænder, kedel, røgvender, røgrør, lambda, og kontrol af skorsten.
2.Afvejning af piller, og indtast resultatet i autoberegner.
3. Kalibrering af iltstyring.
4. indtast NBE standard tal.

Når det hele er skilt ad, så tjek lige blæseren, den skal løbe let og elegant rundt, puster man lidt på hjulet skal det dreje rundt og stoppe langsomt igen.

når så fyret er startet igen, så kan vi se hvor vi lander og om yderlig tiltag er nødvendig.