Sv: Varm skakt alarm på Scotte Blackstar 20kW
« Svar #15 Dato: Feb 02, 2013, 12:51 »
Vi er ikke uenige i nødvendigheden af finindstilling. Det er bare ikke det, der ligger som to-do nummer eet, så længe kedlen stadig er næsten lukket til. Det ligger som nummer tre, eftersom nr 1 er rensning af den næsten tilstoppede kedel, og nummer 2 er vurdering af flammen ved 10 %, 50 % og 100%belastning efter rensning.
Scotte 10 KW, Black Star 1016 S, 160 l Metro Combi med cirkulationspumpe og termoføler,
Styring ver 6.79, 3 vejs VVB prioritering, Trækstabilisator. 3 m udvendig stålskorsten. Hus 120 m2 fra 1926, medium isolering, 25 m  fjernvarmerør under gårdsplads. http://stokercloud.dk/dev/perminator.html

Offline scottedor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 738
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: Varm skakt alarm på Scotte Blackstar 20kW
« Svar #16 Dato: Feb 02, 2013, 13:19 »
hej ja michael du har ret i at udtagning af semirens er vist men det er først i 6,80 kan ikke se det .dem som har fra 6,70 og til og med 6,79 kan ikke se det og jeg tror det giver mange problemer og der spildes flere piller på snavset kedel end på den lidt bedre udnyttelse, hvor er jeg glad for min gamle dor kedel. mvh erik
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Varm skakt alarm på Scotte Blackstar 20kW
« Svar #17 Dato: Feb 02, 2013, 14:45 »
Nyeste og opdaterede manual kan altid hentes her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/download/manualer.html
Jeg tror heller ikke vi er uenige om at kedlen sikkert trænger til rens,
men får man ikke opdateret tallene i styringen gentager man bare problemet.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4450
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Varm skakt alarm på Scotte Blackstar 20kW
« Svar #18 Dato: Feb 02, 2013, 14:54 »
Nyeste og opdaterede manual kan altid hentes her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/download/manualer.html
Jeg tror heller ikke vi er uenige om at kedlen sikkert trænger til rens,
men får man ikke opdateret tallene i styringen gentager man bare problemet.
Hvor ved du det fra? der kan jo være andre årsager, det kan da være at det helebrænder fint med en renset kedel, når kedlen er renset så ville jeg starte op, vurdere situationen, og så drage en konklution.
et kan jo være at sneglen i en periode har givet ekstra piller, måske pgasmuld/pillebeskaffenhed eller tilsætning af olie.

Så min anbefaling er at vente med hovedkulse ændringer af blæsetal, og så vurdere hvor dan tingene ser ud efter rens.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Varm skakt alarm på Scotte Blackstar 20kW
« Svar #19 Dato: Feb 02, 2013, 15:14 »
Nyeste og opdaterede manual kan altid hentes her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/download/manualer.html
Jeg tror heller ikke vi er uenige om at kedlen sikkert trænger til rens,
men får man ikke opdateret tallene i styringen gentager man bare problemet.
Hvor ved du det fra? der kan jo være andre årsager, det kan da være at det helebrænder fint med en renset kedel, når kedlen er renset så ville jeg starte op, vurdere situationen, og så drage en konklution.
et kan jo være at sneglen i en periode har givet ekstra piller, måske pgasmuld/pillebeskaffenhed eller tilsætning af olie.

Så min anbefaling er at vente med hovedkulse ændringer af blæsetal, og så vurdere hvor dan tingene ser ud efter rens.

Den vurdering tager jeg ud fra min erfaring,
og den viden at de nye styringer der sendes ud i dag, alle har de nye opdaterede tal.
Så det er ikke bare en fiks ide.
Der skal ikke ventes, der skal nye tal ind.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Perminator

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 118
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Stokercloud
Sv: Varm skakt alarm på Scotte Blackstar 20kW
« Svar #20 Dato: Feb 02, 2013, 15:40 »
Ja her er uenigheden åbenlys. Jeg hælder til xkfcs argumenter. Rens kedlen og vurder flammen. Først herefter bør der overvejes at justere på styringen. Jeg har sagt det længere oppe i tråden, men prøver igen med en analogi: En totaktsknallert fra min ungdomstid, hvor udstødningen er sat til i sod kan da ikke bringes til at køre ordentligt ved at justere karburator eller tænding. Måske kan den køre en anelse længere, men den kløjs da stadig!  Grundlæggende skal der ikke stilles på noget som helst før udstødningen er helt ren.
Perminator
Scotte 10 KW, Black Star 1016 S, 160 l Metro Combi med cirkulationspumpe og termoføler,
Styring ver 6.79, 3 vejs VVB prioritering, Trækstabilisator. 3 m udvendig stålskorsten. Hus 120 m2 fra 1926, medium isolering, 25 m  fjernvarmerør under gårdsplads. http://stokercloud.dk/dev/perminator.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Varm skakt alarm på Scotte Blackstar 20kW
« Svar #21 Dato: Feb 02, 2013, 16:09 »
Grunden til de forhøjede blæser tal, er fordi luft modstanden i de nye kedler er større end de "gamle".
Det udgangspunkt NBE har valgt er det jeg referere til.
Når der er en fornuftig forbrænding kan der finindstilles.
Vi er ikke uenige om at der måske skal renses kedel,
men det kommer ikke til at fungere hvis man fortsætter med forkerte indstillinger.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Sewerforever

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 51
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Varm skakt alarm på Scotte Blackstar 20kW
« Svar #22 Dato: Feb 02, 2013, 19:19 »
Vi er ikke uenige i nødvendigheden af finindstilling. Det er bare ikke det, der ligger som to-do nummer eet, så længe kedlen stadig er næsten lukket til. Det ligger som nummer tre, eftersom nr 1 er rensning af den næsten tilstoppede kedel, og nummer 2 er vurdering af flammen ved 10 %, 50 % og 100%belastning efter rensning.

Hej Perminator

Vi er slet ikke uenig i nødvendigheden af kedelen skal være ren og finindstillingen skal top tunes.
Men det nytter jo ikke at køre bedstefar kørsel med fyret, det skal have noget at leve af
Hvis man kun bruger 5kw på en 16kw svare det til ca. 30% drift altså på lavt blus hele tiden det soder
Så er det bedre at stille det ned i kw. Fyret får det samme at spise men den får mere luft til pillerne da fyret selv skruger op for at kunne holde temp. og der ved en mere ren forbrænding måske også en højre røgtemp. Da der presses mere luft gennem fyret

Som jeg skrev tidligere har vi prøvet det samme hos en kammerat og det var med et godt resultat. Røg temp steg ca 25 grader så var der ikke det svinneri i røgvenderen

Mvh. Michael

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Varm skakt alarm på Scotte Blackstar 20kW
« Svar #23 Dato: Feb 02, 2013, 20:10 »
Vi er ikke uenige i nødvendigheden af finindstilling. Det er bare ikke det, der ligger som to-do nummer eet, så længe kedlen stadig er næsten lukket til. Det ligger som nummer tre, eftersom nr 1 er rensning af den næsten tilstoppede kedel, og nummer 2 er vurdering af flammen ved 10 %, 50 % og 100%belastning efter rensning.

Hej Perminator

Vi er slet ikke uenig i nødvendigheden af kedelen skal være ren og finindstillingen skal top tunes.
Men det nytter jo ikke at køre bedstefar kørsel med fyret, det skal have noget at leve af
Hvis man kun bruger 5kw på en 16kw svare det til ca. 30% drift altså på lavt blus hele tiden det soder
Så er det bedre at stille det ned i kw. Fyret får det samme at spise men den får mere luft til pillerne da fyret selv skruger op for at kunne holde temp. og der ved en mere ren forbrænding måske også en højre røgtemp. Da der presses mere luft gennem fyret

Som jeg skrev tidligere har vi prøvet det samme hos en kammerat og det var med et godt resultat. Røg temp steg ca 25 grader så var der ikke det svinneri i røgvenderen

Mvh. Michael

Det er ikke bedre at stille det ned i effekt.
Det har været oppe at vende mange gange.
Er brænderen for stor bør du i stedet få den byttet til en i rigtig størrelse.
Stiller du den ned i effekt bliver virkningsgraden totalt set mindre,
end hvis fyret selv fik lov til at tilpasse effekten.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4450
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Varm skakt alarm på Scotte Blackstar 20kW
« Svar #24 Dato: Feb 02, 2013, 20:23 »
Vi er ikke uenige i nødvendigheden af finindstilling. Det er bare ikke det, der ligger som to-do nummer eet, så længe kedlen stadig er næsten lukket til. Det ligger som nummer tre, eftersom nr 1 er rensning af den næsten tilstoppede kedel, og nummer 2 er vurdering af flammen ved 10 %, 50 % og 100%belastning efter rensning.

Hej Perminator

Vi er slet ikke uenig i nødvendigheden af kedelen skal være ren og finindstillingen skal top tunes.
Men det nytter jo ikke at køre bedstefar kørsel med fyret, det skal have noget at leve af
Hvis man kun bruger 5kw på en 16kw svare det til ca. 30% drift altså på lavt blus hele tiden det soder
Så er det bedre at stille det ned i kw. Fyret får det samme at spise men den får mere luft til pillerne da fyret selv skruger op for at kunne holde temp. og der ved en mere ren forbrænding måske også en højre røgtemp. Da der presses mere luft gennem fyret

Som jeg skrev tidligere har vi prøvet det samme hos en kammerat og det var med et godt resultat. Røg temp steg ca 25 grader så var der ikke det svinneri i røgvenderen

Mvh. Michael

Det er lidt snyd at køre ned i KW med de samme blæserindstillinger, det har selvfølgelig en effekt, men det er en kedelig effekt, for fyret kommer ud af justering. Fejl justeret fyr = dårlig økonomi.

Brænderen skal være fysisk mindre for at det giver gevinst at skrue ned i effekt. Problemet er at den luft der er for meget, køler kedlen. Det er simpelthen bedst at justere fyret perfekt efter NBE's anbefaling.
Hvis du justerer luften og ændrer effekt tallet til 10kw i styringen vil fordelen være at du får en finere regulering, hver % er simpelthen mindre effekt.

En korrekt justeret brænder kører best ved max effekt da der er hele brænderområdet i spil, men om om du skruer det ene sted eller det andet for at få mindre effekt er ligegyldigt. Men i alle tilfælde skal luft og piller passe sammen.

Før jeg fik sommerherd til forår-sommer-efterår så lagde jeg hårdpresset rockwoll under herden så det lukkede de yderste rækker huller, og så skulle luften justeres ned.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Sewerforever

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 51
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Varm skakt alarm på Scotte Blackstar 20kW
« Svar #25 Dato: Feb 03, 2013, 12:56 »
hej Xkfc

Det kan godt være det er snyd og går lidt ud over økonomien, men jeg har jo heller ikke sagt at han skulle forsætte sådan
Men han kunne jo prøve det
Skulle den stige lidt i røgtemp. tror jeg nok også at han overlever det. Det er jo heller ikke godt med så lav en røgtemp. som dem med simirens kommer ned på, det var jo bare en mulighed at presse mere luft gennem systemet og der ved øge røgtempen en smugle.
Mener 10 grader mere på røgtempen så falder ydelsen med 1% på kedlen, så hellere det frem for løbesod og en helt sort kedel.

Jeg tager gerne mod tørre tæsk. Bare det ikke er løbe sod i skorstenen  ;)

Mvh Michael


Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Varm skakt alarm på Scotte Blackstar 20kW
« Svar #26 Dato: Feb 03, 2013, 13:33 »
Hvis fyret er korrekt indstillet, kan det på ethvert effekt trin brænde rent og uden at det giver udslag i sod.
På side 4 i manualen er flere gode forslag til at undgå våd skorsten og følgen løbesod.
Derfor er det helt lige meget hvilken % der vises i display.
I sig selv er det ikke temperaturen i skorstenen der er interessant, det er dugpunktet.
Der kan man med fordel montere en trækstabilisator, og derved sende tør luft ind i skorstenen.
Derfor giver det ikke nogen fordel at ændre Kw eller stille fyret om.
Fyret kan arbejde fint helt fra minimum ydelse og til maks.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline casper8660

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 13
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Varm skakt alarm på Scotte Blackstar 20kW
« Svar #27 Dato: Feb 03, 2013, 22:11 »
Hej igen - beklager det sene svar.

Jeg har nu renset brænder og kedel. Det lykkedes mig at få semi-rens-"persiennerne" op og her var problemet tror jeg. Jeg har kørt med rens i 15 min, 4 gange i døgnet og troede egentlig ikke at hele systemet skulle tages op. Det blev det i dag og det var tiltrængt. Alt er nu renset.

Flammen er nu blevet gul igen, asken er "kaffe-brun/grå" og skakt temp er faldet til 30-34 grader. Det hele ser og lugter rigtigt igen. Så det var "bare" et spørgsmål om rens.

Mange tak for alle jeres svar. Jeg lader fyret køre et par dage og vurderer så igen. Derefter vil jeg køre en ny vejning og checke indstillinger. :)

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4450
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Varm skakt alarm på Scotte Blackstar 20kW
« Svar #28 Dato: Feb 03, 2013, 23:37 »
Hej igen - beklager det sene svar.

Jeg har nu renset brænder og kedel. Det lykkedes mig at få semi-rens-"persiennerne" op og her var problemet tror jeg. Jeg har kørt med rens i 15 min, 4 gange i døgnet og troede egentlig ikke at hele systemet skulle tages op. Det blev det i dag og det var tiltrængt. Alt er nu renset.

Flammen er nu blevet gul igen, asken er "kaffe-brun/grå" og skakt temp er faldet til 30-34 grader. Det hele ser og lugter rigtigt igen. Så det var "bare" et spørgsmål om rens.

Mange tak for alle jeres svar. Jeg lader fyret køre et par dage og vurderer så igen. Derefter vil jeg køre en ny vejning og checke indstillinger. :)
Perfekt  ^-^
Hilsen Kenneth