Forfatter Emne: P I Regulering..  (Læst 11994 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: P I Regulering..
« Svar #15 Dato: Feb 22, 2014, 20:24 »
Prøv at slå autoberegning til " JA"
P på 0.8 er for lavt.
Den når aldrig i mål.
Prøv 1.2
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline pillefinger

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 372
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: P I Regulering..
« Svar #16 Dato: Feb 22, 2014, 20:29 »
Prøv at slå autoberegning til " JA"
P på 0.8 er for lavt.
Den når aldrig i mål.
Prøv 1.2

Tak det er her med gjort
Med venlig hilsen
Torben
10 kw scotte på BAXI MB SOLO. V7  - Trækstabilisator.
175 kvm + 40 kvm værksted
https://stokercloud.dk/v3/#/V7sport/main-page
Version 7.0680

Offline pillefinger

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 372
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: P I Regulering..
« Svar #17 Dato: Feb 23, 2014, 09:01 »
Den har kørt med P 1.5 og I 0.1 i nat, har haft et stop.
Den skriver det er fejljustering i lavlast.
Det må trimmes senere da der ikke er mulighed for det i øjeblikket..
Der er noget der lige pludselig kalder på varme og det giver nogle udsving i kurven.

Med venlig hilsen
Torben
10 kw scotte på BAXI MB SOLO. V7  - Trækstabilisator.
175 kvm + 40 kvm værksted
https://stokercloud.dk/v3/#/V7sport/main-page
Version 7.0680

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: P I Regulering..
« Svar #18 Dato: Feb 23, 2014, 09:22 »
Ser ud til at det er manglende lys ved lavlast ;)
Den har kørt med P 1.5 og I 0.1 i nat, har haft et stop.
Den skriver det er fejljustering i lavlast.
Det må trimmes senere da der ikke er mulighed for det i øjeblikket..
Der er noget der lige pludselig kalder på varme og det giver nogle udsving i kurven.
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline pillefinger

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 372
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: P I Regulering..
« Svar #19 Dato: Feb 23, 2014, 09:27 »
Ser ud til at det er manglende lys ved lavlast ;)
Den har kørt med P 1.5 og I 0.1 i nat, har haft et stop.
Den skriver det er fejljustering i lavlast.
Det må trimmes senere da der ikke er mulighed for det i øjeblikket..
Der er noget der lige pludselig kalder på varme og det giver nogle udsving i kurven.
Ja - jeg fik samme tanke, så er det vel at justere lavlast området til det kører korrekt eller at stille lydfølsomheden til lav?
Med venlig hilsen
Torben
10 kw scotte på BAXI MB SOLO. V7  - Trækstabilisator.
175 kvm + 40 kvm værksted
https://stokercloud.dk/v3/#/V7sport/main-page
Version 7.0680

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: P I Regulering..
« Svar #20 Dato: Feb 23, 2014, 09:36 »
Ja tjekke flammen ved lavlast, og kontrollere at LUX sensor ser ind mod flammen ;)
Det med lysfølsomheden er høj, mellem og lav er jeg ikke helt skarp på endnu, da efter jeg fik sommer herd er min på 100 lux næsten hele tiden ???
Ser ud til at det er manglende lys ved lavlast ;)
Den har kørt med P 1.5 og I 0.1 i nat, har haft et stop.
Den skriver det er fejljustering i lavlast.
Det må trimmes senere da der ikke er mulighed for det i øjeblikket..
Der er noget der lige pludselig kalder på varme og det giver nogle udsving i kurven.
Ja - jeg fik samme tanke, så er det vel at justere lavlast området til det kører korrekt eller at stille lydfølsomheden til lav?
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline pillefinger

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 372
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: P I Regulering..
« Svar #21 Dato: Feb 23, 2014, 09:58 »
Ja tjekke flammen ved lavlast, og kontrollere at LUX sensor ser ind mod flammen ;)
Det med lysfølsomheden er høj, mellem og lav er jeg ikke helt skarp på endnu, da efter jeg fik sommer herd er min på 100 lux næsten hele tiden ???
Ser ud til at det er manglende lys ved lavlast ;)
Den har kørt med P 1.5 og I 0.1 i nat, har haft et stop.
Den skriver det er fejljustering i lavlast.
Det må trimmes senere da der ikke er mulighed for det i øjeblikket..
Der er noget der lige pludselig kalder på varme og det giver nogle udsving i kurven.
Ja - jeg fik samme tanke, så er det vel at justere lavlast området til det kører korrekt eller at stille lydfølsomheden til lav?
Ja - det bliver næste step, det er jo være at foretrække at forbrændingen er korrekt...
jeg må så få set på resten af anlægget, altså det der giver de udsving, det kan man jo ikke klandre fyret for.
Med venlig hilsen
Torben
10 kw scotte på BAXI MB SOLO. V7  - Trækstabilisator.
175 kvm + 40 kvm værksted
https://stokercloud.dk/v3/#/V7sport/main-page
Version 7.0680

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: P I Regulering..
« Svar #22 Dato: Feb 23, 2014, 11:22 »
I de 2,5 time hvor den starter op og ikke kan nå setpunktet farer den op og ned med 20-40% med ganske små udsving i temperaturen og det kan aldrig være I der genererer det .

Men det er nok den P på 10 der er problemet der. Men igen her til morgen springer den op og ned i små step indtil den når setpunkt og tyder det ikke normalt på for lidt I?
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: P I Regulering..
« Svar #23 Dato: Feb 23, 2014, 11:32 »
Ved ikke lige hvad de har sat "I" til, men ser ud for mig til at den også er for lille, og derfor nu i meget lang tid svinger op og ned på samme sted, da "I" ikke hjælper nok til for at nå setpunkt ;)
Og ja den måde der bliver startet op med at P = 10 ved 10 grader under setpunkt, 9 ved 9 grader osv. gør at den vil svinge meget i ydelse, og i lang tid hvis "I" er for lille ;)
I de 2,5 time hvor den starter op og ikke kan nå setpunktet farer den op og ned med 20-40% med ganske små udsving i temperaturen og det kan aldrig være I der genererer det .

Men det er nok den P på 10 der er problemet der. Men igen her til morgen springer den op og ned i små step indtil den når setpunkt og tyder det ikke normalt på for lidt I?
« Senest Redigeret: Feb 23, 2014, 11:43 af Leif P »
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: P I Regulering..
« Svar #24 Dato: Feb 23, 2014, 20:37 »
Ved ikke hvilke tal i har kodet ind, men er spændt på at vide det ;) :D
Kan se at det ikke har nemt ved at blive bedre uden at det måske har noget med stabil indføring, eller forbrug ;) :D

Update: Lux og bundgrænse  i kw bliver den største problem ;)
« Senest Redigeret: Feb 23, 2014, 21:27 af Leif P »
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline pillefinger

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 372
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: P I Regulering..
« Svar #25 Dato: Feb 24, 2014, 16:11 »
Ved ikke hvilke tal i har kodet ind, men er spændt på at vide det ;) :D
Kan se at det ikke har nemt ved at blive bedre uden at det måske har noget med stabil indføring, eller forbrug ;) :D

Update: Lux og bundgrænse  i kw bliver den største problem ;)
Beklager den sene opfølgning, jeg er i mellemtiden tage på udenlandsrejse med jobbet.

Jeg kan oplyse at P er 1.5 og I 0.1 og jeg har grundet rejsen ikke reguleret på den siden sidst....
Med venlig hilsen
Torben
10 kw scotte på BAXI MB SOLO. V7  - Trækstabilisator.
175 kvm + 40 kvm værksted
https://stokercloud.dk/v3/#/V7sport/main-page
Version 7.0680

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: P I Regulering..
« Svar #26 Dato: Feb 24, 2014, 16:17 »
OK :) Det der forstyrer mest lige nu er LUX sensoren da det får fyret til at gå ud inden man rigtig kan se om det virker som det skal ;)
Ved ikke hvilke tal i har kodet ind, men er spændt på at vide det ;) :D
Kan se at det ikke har nemt ved at blive bedre uden at det måske har noget med stabil indføring, eller forbrug ;) :D

Update: Lux og bundgrænse  i kw bliver den største problem ;)
Beklager den sene opfølgning, jeg er i mellemtiden tage på udenlandsrejse med jobbet.

Jeg kan oplyse at P er 1.5 og I 0.1 og jeg har grundet rejsen ikke reguleret på den siden sidst....
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline pillefinger

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 372
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: P I Regulering..
« Svar #27 Dato: Feb 24, 2014, 16:48 »
ja - jeg kan godt se det ikke er så godt, jeg må få min kammerat til at trimme den i lavlast, når han er tilbage fra ferie onsdag.

Det ser ikke godt ud, så det må fikses.
Med venlig hilsen
Torben
10 kw scotte på BAXI MB SOLO. V7  - Trækstabilisator.
175 kvm + 40 kvm værksted
https://stokercloud.dk/v3/#/V7sport/main-page
Version 7.0680

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: P I Regulering..
« Svar #28 Dato: Feb 24, 2014, 17:14 »
Jeg har en fornemmelse af at det er en justering af Lux sensor ( skal se vinkelret ind) det drejer sig om, da fyret kan køre med de lave lys målinger, eller der er snavs på sensor ;)
ja - jeg kan godt se det ikke er så godt, jeg må få min kammerat til at trimme den i lavlast, når han er tilbage fra ferie onsdag.

Det ser ikke godt ud, så det må fikses.
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician