Forfatter Emne: VVB -setup  (Læst 12353 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline NK

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 749
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: VVB -setup
« Svar #15 Dato: Jun 17, 2014, 09:21 »
Jeg har nu forsøgt at ændre PI tallene for VVB-drift til P:3.0 I:0.35
Oprindeligt var de det samme som normal drift værdier, nemlig P: 2.0 I: 0.10
Desuden har jeg sat max. drift ved VVB -drift til 50% sådan så den nu i disse tider køre maks. 10KW


Man kan ikke se det på graferne fra i morges da der var udfald, men jeg kunne se via styringen, at den nu reagere hurtigere på temp. ændring under VVB-drift,  sådan så den ikke rammer max. setpunkt og gå i stop inden vandet er varmet op til ønsket temp.
1t 50min. og 1.8 kg var den om at varme fra 36 grader til 55. Hvilke er fin.


Havde godt nok også sat maks. setpunkt lidt højt, 95 grader. Nu har jeg justeret ned til 85 grader.
(ønsket VVB temp 55 - tillæg til setpunkt 10 - og kedelen må gå 20 grader over før den stopper, altså 85 i alt)


Er spændt på at se om den vil reagere på samme måde senere.
/nick
« Senest Redigeret: Jun 17, 2014, 09:22 af NK »
V. 13.1017.17 - 20 Kw - Marts 2018
Kedel: Opop Blackstar 20KW - Feb. 2011
app V. 1.707 -  Marts 2016

Trækstabilisator, 200L silo, VVB 100L Metro
Stålforret skorsten. Opvarmer 280 m2 i 2 plan
Gulvvarme: 2-Toiletter, køkken & delvis kælder.
Forbrug 2019- 24: gennemsnitlig 6,5 tons pr. år

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1013
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: VVB -setup
« Svar #16 Dato: Jun 17, 2014, 11:52 »
Jeg har nu forsøgt at ændre PI tallene for VVB-drift til P:3.0 I:0.35
Oprindeligt var de det samme som normal drift værdier, nemlig P: 2.0 I: 0.10
Desuden har jeg sat max. drift ved VVB -drift til 50% sådan så den nu i disse tider køre maks. 10KW


Man kan ikke se det på graferne fra i morges da der var udfald, men jeg kunne se via styringen, at den nu reagere hurtigere på temp. ændring under VVB-drift,  sådan så den ikke rammer max. setpunkt og gå i stop inden vandet er varmet op til ønsket temp.
1t 50min. og 1.8 kg var den om at varme fra 36 grader til 55. Hvilke er fin.


Havde godt nok også sat maks. setpunkt lidt højt, 95 grader. Nu har jeg justeret ned til 85 grader.
(ønsket VVB temp 55 - tillæg til setpunkt 10 - og kedelen må gå 20 grader over før den stopper, altså 85 i alt)


Er spændt på at se om den vil reagere på samme måde senere.
/nick

Hej

Mine pi tal i vvb drift er 5.0 og 0.1 det virker fint synes jeg
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline NK

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 749
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: VVB -setup
« Svar #17 Dato: Jun 17, 2014, 15:48 »
Jeg har nu forsøgt at ændre PI tallene for VVB-drift til P:3.0 I:0.35
Oprindeligt var de det samme som normal drift værdier, nemlig P: 2.0 I: 0.10
Desuden har jeg sat max. drift ved VVB -drift til 50% sådan så den nu i disse tider køre maks. 10KW


Man kan ikke se det på graferne fra i morges da der var udfald, men jeg kunne se via styringen, at den nu reagere hurtigere på temp. ændring under VVB-drift,  sådan så den ikke rammer max. setpunkt og gå i stop inden vandet er varmet op til ønsket temp.
1t 50min. og 1.8 kg var den om at varme fra 36 grader til 55. Hvilke er fin.


Havde godt nok også sat maks. setpunkt lidt højt, 95 grader. Nu har jeg justeret ned til 85 grader.
(ønsket VVB temp 55 - tillæg til setpunkt 10 - og kedelen må gå 20 grader over før den stopper, altså 85 i alt)


Er spændt på at se om den vil reagere på samme måde senere.
/nick

Hej

Mine pi tal i vvb drift er 5.0 og 0.1 det virker fint synes jeg
Hej NPK
Når jeg kigger på din graffer så gætter jeg på, du har ønsket VV temp 60, med 10 grader differens, altså den starter når vandet er på 50 grader.
Det højeste temp kedelen er kommet på er 77 grader.
kl. 20 igår kunne godt se ud som om den er gået i stå pga den er nået til kedel sætpunkt.  Men jeg tager måske fejl? din VV temp er tæt på 60.

Har du været ud for den stopper pga den bliver for varm, altså er for længe om at gear ned?
V. 13.1017.17 - 20 Kw - Marts 2018
Kedel: Opop Blackstar 20KW - Feb. 2011
app V. 1.707 -  Marts 2016

Trækstabilisator, 200L silo, VVB 100L Metro
Stålforret skorsten. Opvarmer 280 m2 i 2 plan
Gulvvarme: 2-Toiletter, køkken & delvis kælder.
Forbrug 2019- 24: gennemsnitlig 6,5 tons pr. år

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1013
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: VVB -setup
« Svar #18 Dato: Jun 17, 2014, 16:18 »
Jeg har nu forsøgt at ændre PI tallene for VVB-drift til P:3.0 I:0.35
Oprindeligt var de det samme som normal drift værdier, nemlig P: 2.0 I: 0.10
Desuden har jeg sat max. drift ved VVB -drift til 50% sådan så den nu i disse tider køre maks. 10KW


Man kan ikke se det på graferne fra i morges da der var udfald, men jeg kunne se via styringen, at den nu reagere hurtigere på temp. ændring under VVB-drift,  sådan så den ikke rammer max. setpunkt og gå i stop inden vandet er varmet op til ønsket temp.
1t 50min. og 1.8 kg var den om at varme fra 36 grader til 55. Hvilke er fin.


Havde godt nok også sat maks. setpunkt lidt højt, 95 grader. Nu har jeg justeret ned til 85 grader.
(ønsket VVB temp 55 - tillæg til setpunkt 10 - og kedelen må gå 20 grader over før den stopper, altså 85 i alt)


Er spændt på at se om den vil reagere på samme måde senere.
/nick

Hej

Mine pi tal i vvb drift er 5.0 og 0.1 det virker fint synes jeg
Hej NPK
Når jeg kigger på din graffer så gætter jeg på, du har ønsket VV temp 60, med 10 grader differens, altså den starter når vandet er på 50 grader.
Det højeste temp kedelen er kommet på er 77 grader.
kl. 20 igår kunne godt se ud som om den er gået i stå pga den er nået til kedel sætpunkt.  Men jeg tager måske fejl? din VV temp er tæt på 60.

Har du været ud for den stopper pga den bliver for varm, altså er for længe om at gear ned?

Tæt på
Ønsket vvb temp =58 grader
Diff under = 8 grader
Tillægget er sat til 15 grader altså 58 +15 =73 grader ja den skyder lidt over men det går nok

Når der skiftes til alm drift har jeg aldrig haft stop pga for høj kedeltemp mit hus kan sagtens aftage varmen
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline per dalgård

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 11
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: VVB -setup
« Svar #19 Dato: Jun 17, 2014, 18:28 »
Hvis man nu har en stor vv beholder som jeg har og kun vil køre med den fremover , kan man sætte en føler i en følerlomme der tilfældigvis er midt i beholderen og tilslutte til min v10 styrin , pumpen ligeså og sætte styringen til at stoppe stokeren når ønsket temp. er opnået , lade pumpen kører måske 10 min. og så lukke helt ned indtil beholderen mangler varme , så starte stokeren op og når den er oppe i temp. , starte pumpen ? Det ville da være den simpleste opsætning eller hvad syntes man ??

V H Per

Offline NK

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 749
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: VVB -setup
« Svar #20 Dato: Jun 17, 2014, 18:59 »
Jeg har nu forsøgt at ændre PI tallene for VVB-drift til P:3.0 I:0.35
Oprindeligt var de det samme som normal drift værdier, nemlig P: 2.0 I: 0.10
Desuden har jeg sat max. drift ved VVB -drift til 50% sådan så den nu i disse tider køre maks. 10KW


Man kan ikke se det på graferne fra i morges da der var udfald, men jeg kunne se via styringen, at den nu reagere hurtigere på temp. ændring under VVB-drift,  sådan så den ikke rammer max. setpunkt og gå i stop inden vandet er varmet op til ønsket temp.
1t 50min. og 1.8 kg var den om at varme fra 36 grader til 55. Hvilke er fin.


Havde godt nok også sat maks. setpunkt lidt højt, 95 grader. Nu har jeg justeret ned til 85 grader.
(ønsket VVB temp 55 - tillæg til setpunkt 10 - og kedelen må gå 20 grader over før den stopper, altså 85 i alt)


Er spændt på at se om den vil reagere på samme måde senere.
/nick

Hej

Mine pi tal i vvb drift er 5.0 og 0.1 det virker fint synes jeg
Hej NPK
Når jeg kigger på din graffer så gætter jeg på, du har ønsket VV temp 60, med 10 grader differens, altså den starter når vandet er på 50 grader.
Det højeste temp kedelen er kommet på er 77 grader.
kl. 20 igår kunne godt se ud som om den er gået i stå pga den er nået til kedel sætpunkt.  Men jeg tager måske fejl? din VV temp er tæt på 60.

Har du været ud for den stopper pga den bliver for varm, altså er for længe om at gear ned?

Tæt på
Ønsket vvb temp =58 grader
Diff under = 8 grader
Tillægget er sat til 15 grader altså 58 +15 =73 grader ja den skyder lidt over men det går nok

Når der skiftes til alm drift har jeg aldrig haft stop pga for høj kedeltemp mit hus kan sagtens aftage varmen
Nå men, jeg må prøve lidt højere PI værdi.
Efter at have sænket setpunkt til 85 ramte den sgu toppen. Den reagere alt for langsomt.
jeg prøver P:4 og beholder I:0,35

Jeg har heller ikke problemer med for høj kedel nå der er brug for husvarme. Jeg var bare nysgerrig.
V. 13.1017.17 - 20 Kw - Marts 2018
Kedel: Opop Blackstar 20KW - Feb. 2011
app V. 1.707 -  Marts 2016

Trækstabilisator, 200L silo, VVB 100L Metro
Stålforret skorsten. Opvarmer 280 m2 i 2 plan
Gulvvarme: 2-Toiletter, køkken & delvis kælder.
Forbrug 2019- 24: gennemsnitlig 6,5 tons pr. år

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: VVB -setup
« Svar #21 Dato: Jun 17, 2014, 19:06 »
Jeg har nu forsøgt at ændre PI tallene for VVB-drift til P:3.0 I:0.35
Oprindeligt var de det samme som normal drift værdier, nemlig P: 2.0 I: 0.10
Desuden har jeg sat max. drift ved VVB -drift til 50% sådan så den nu i disse tider køre maks. 10KW


Man kan ikke se det på graferne fra i morges da der var udfald, men jeg kunne se via styringen, at den nu reagere hurtigere på temp. ændring under VVB-drift,  sådan så den ikke rammer max. setpunkt og gå i stop inden vandet er varmet op til ønsket temp.
1t 50min. og 1.8 kg var den om at varme fra 36 grader til 55. Hvilke er fin.


Havde godt nok også sat maks. setpunkt lidt højt, 95 grader. Nu har jeg justeret ned til 85 grader.
(ønsket VVB temp 55 - tillæg til setpunkt 10 - og kedelen må gå 20 grader over før den stopper, altså 85 i alt)


Er spændt på at se om den vil reagere på samme måde senere.
/nick

Hej

Mine pi tal i vvb drift er 5.0 og 0.1 det virker fint synes jeg
Hej NPK
Når jeg kigger på din graffer så gætter jeg på, du har ønsket VV temp 60, med 10 grader differens, altså den starter når vandet er på 50 grader.
Det højeste temp kedelen er kommet på er 77 grader.
kl. 20 igår kunne godt se ud som om den er gået i stå pga den er nået til kedel sætpunkt.  Men jeg tager måske fejl? din VV temp er tæt på 60.

Har du været ud for den stopper pga den bliver for varm, altså er for længe om at gear ned?

Tæt på
Ønsket vvb temp =58 grader
Diff under = 8 grader
Tillægget er sat til 15 grader altså 58 +15 =73 grader ja den skyder lidt over men det går nok

Når der skiftes til alm drift har jeg aldrig haft stop pga for høj kedeltemp mit hus kan sagtens aftage varmen

Nu har jeg ikke VVB drift, men får det i weekenden. Men mht. PI tallene vil jeg allerede mene at NPK`s tal for P værdien er et godt udgangspunkt hvis man har en 2 eller 3 vejs ventil. "P"  er jo speeder og bremser, som er vigtig ved hurtig opvarmning, og derefter gå ned i ydelse, hvorimod "I" er for at holde en jævn temp i kedel over længere periode, og ikke så vigtig bare den ikke bliver for stor ;). Men har man kun en retur termostat, vil det blive sværere at styre, da det så er som alm. opvarmning i denne varme tid.
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline NK

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 749
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: VVB -setup
« Svar #22 Dato: Jun 17, 2014, 19:08 »
Hvis man nu har en stor vv beholder som jeg har og kun vil køre med den fremover , kan man sætte en føler i en følerlomme der tilfældigvis er midt i beholderen og tilslutte til min v10 styrin , pumpen ligeså og sætte styringen til at stoppe stokeren når ønsket temp. er opnået , lade pumpen kører måske 10 min. og så lukke helt ned indtil beholderen mangler varme , så starte stokeren op og når den er oppe i temp. , starte pumpen ? Det ville da være den simpleste opsætning eller hvad syntes man ??

V H Per
Hej Per
Nu ved jeg ikke hvad du tænker når du siger stort VVB. Jeg har en grå NBE 100l vandtank. Min pumpe og temp føler i VVB er forbundet til styringen som du nævner.
Jeg har sat pumpe start til 55 grader og stop 58.
Når jeg så få VVB oppe på 55 grader stopper fyret men pumpen køre videre indtil den temp falder.
Om det er 10 min eller mere ved jeg ikke.
I disse tider er det nok mere da temp. på kedelen er høj og ikke mange enheder der aftager varme.


Når den skal starte igen samme procedure. Så ja det kan du sagtens.
jeg skal bare finde ud af at styr dyret så den ikke pumper for længe for så at stoppe op mens VVB ikke er nået.
V. 13.1017.17 - 20 Kw - Marts 2018
Kedel: Opop Blackstar 20KW - Feb. 2011
app V. 1.707 -  Marts 2016

Trækstabilisator, 200L silo, VVB 100L Metro
Stålforret skorsten. Opvarmer 280 m2 i 2 plan
Gulvvarme: 2-Toiletter, køkken & delvis kælder.
Forbrug 2019- 24: gennemsnitlig 6,5 tons pr. år

Offline NK

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 749
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: VVB -setup
« Svar #23 Dato: Jun 17, 2014, 19:11 »
Jeg har nu forsøgt at ændre PI tallene for VVB-drift til P:3.0 I:0.35
Oprindeligt var de det samme som normal drift værdier, nemlig P: 2.0 I: 0.10
Desuden har jeg sat max. drift ved VVB -drift til 50% sådan så den nu i disse tider køre maks. 10KW


Man kan ikke se det på graferne fra i morges da der var udfald, men jeg kunne se via styringen, at den nu reagere hurtigere på temp. ændring under VVB-drift,  sådan så den ikke rammer max. setpunkt og gå i stop inden vandet er varmet op til ønsket temp.
1t 50min. og 1.8 kg var den om at varme fra 36 grader til 55. Hvilke er fin.


Havde godt nok også sat maks. setpunkt lidt højt, 95 grader. Nu har jeg justeret ned til 85 grader.
(ønsket VVB temp 55 - tillæg til setpunkt 10 - og kedelen må gå 20 grader over før den stopper, altså 85 i alt)


Er spændt på at se om den vil reagere på samme måde senere.
/nick

Hej

Mine pi tal i vvb drift er 5.0 og 0.1 det virker fint synes jeg
Hej NPK
Når jeg kigger på din graffer så gætter jeg på, du har ønsket VV temp 60, med 10 grader differens, altså den starter når vandet er på 50 grader.
Det højeste temp kedelen er kommet på er 77 grader.
kl. 20 igår kunne godt se ud som om den er gået i stå pga den er nået til kedel sætpunkt.  Men jeg tager måske fejl? din VV temp er tæt på 60.

Har du været ud for den stopper pga den bliver for varm, altså er for længe om at gear ned?

Tæt på
Ønsket vvb temp =58 grader
Diff under = 8 grader
Tillægget er sat til 15 grader altså 58 +15 =73 grader ja den skyder lidt over men det går nok

Når der skiftes til alm drift har jeg aldrig haft stop pga for høj kedeltemp mit hus kan sagtens aftage varmen

Nu har jeg ikke VVB drift, men får det i weekenden. Men mht. PI tallene vil jeg allerede mene at NPK`s tal for P værdien er et godt udgangspunkt hvis man har en 2 eller 3 vejs ventil. "P"  er jo speeder og bremser, som er vigtig ved hurtig opvarmning, og derefter gå ned i ydelse, hvorimod "I" er for at holde en jævn temp i kedel over længere periode, og ikke så vigtig bare den ikke bliver for stor ;) . Men har man kun en retur termostat, vil det blive sværere at styre, da det så er som alm. opvarmning i denne varme tid.
Hej Leif
Jeg har som MHES anbefalet pillede retur termostaten af. Nu gå det meget bedre med at varme vandet i sommer tid.
Har desværre ingen 2 eller 3 vejs ventil.
Så det er P der skal skrues på. den har jeg også løftet. men måske ikke nok.
jeg ser lige ad de næste par dage. tak for indput.
/Nick
« Senest Redigeret: Jun 17, 2014, 19:12 af NK »
V. 13.1017.17 - 20 Kw - Marts 2018
Kedel: Opop Blackstar 20KW - Feb. 2011
app V. 1.707 -  Marts 2016

Trækstabilisator, 200L silo, VVB 100L Metro
Stålforret skorsten. Opvarmer 280 m2 i 2 plan
Gulvvarme: 2-Toiletter, køkken & delvis kælder.
Forbrug 2019- 24: gennemsnitlig 6,5 tons pr. år

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: VVB -setup
« Svar #24 Dato: Jun 18, 2014, 17:49 »
Jeg har nu forsøgt at ændre PI tallene for VVB-drift til P:3.0 I:0.35
Oprindeligt var de det samme som normal drift værdier, nemlig P: 2.0 I: 0.10
Desuden har jeg sat max. drift ved VVB -drift til 50% sådan så den nu i disse tider køre maks. 10KW


Man kan ikke se det på graferne fra i morges da der var udfald, men jeg kunne se via styringen, at den nu reagere hurtigere på temp. ændring under VVB-drift,  sådan så den ikke rammer max. setpunkt og gå i stop inden vandet er varmet op til ønsket temp.
1t 50min. og 1.8 kg var den om at varme fra 36 grader til 55. Hvilke er fin.


Havde godt nok også sat maks. setpunkt lidt højt, 95 grader. Nu har jeg justeret ned til 85 grader.
(ønsket VVB temp 55 - tillæg til setpunkt 10 - og kedelen må gå 20 grader over før den stopper, altså 85 i alt)


Er spændt på at se om den vil reagere på samme måde senere.
/nick

Hej

Mine pi tal i vvb drift er 5.0 og 0.1 det virker fint synes jeg
Hej NPK
Når jeg kigger på din graffer så gætter jeg på, du har ønsket VV temp 60, med 10 grader differens, altså den starter når vandet er på 50 grader.
Det højeste temp kedelen er kommet på er 77 grader.
kl. 20 igår kunne godt se ud som om den er gået i stå pga den er nået til kedel sætpunkt.  Men jeg tager måske fejl? din VV temp er tæt på 60.

Har du været ud for den stopper pga den bliver for varm, altså er for længe om at gear ned?

Tæt på
Ønsket vvb temp =58 grader
Diff under = 8 grader
Tillægget er sat til 15 grader altså 58 +15 =73 grader ja den skyder lidt over men det går nok

Når der skiftes til alm drift har jeg aldrig haft stop pga for høj kedeltemp mit hus kan sagtens aftage varmen

Nu har jeg ikke VVB drift, men får det i weekenden. Men mht. PI tallene vil jeg allerede mene at NPK`s tal for P værdien er et godt udgangspunkt hvis man har en 2 eller 3 vejs ventil. "P"  er jo speeder og bremser, som er vigtig ved hurtig opvarmning, og derefter gå ned i ydelse, hvorimod "I" er for at holde en jævn temp i kedel over længere periode, og ikke så vigtig bare den ikke bliver for stor ;) . Men har man kun en retur termostat, vil det blive sværere at styre, da det så er som alm. opvarmning i denne varme tid.
Hej Leif
Jeg har som MHES anbefalet pillede retur termostaten af. Nu gå det meget bedre med at varme vandet i sommer tid.
Har desværre ingen 2 eller 3 vejs ventil.
Så det er P der skal skrues på. den har jeg også løftet. men måske ikke nok.
jeg ser lige ad de næste par dage. tak for indput.
/Nick
Hej Nick
Ja uden Michael (MHES) ville vi ikke have en spillende fyr, da det meste af hvad jeg kender til fyret har jeg lært af ham, og specielt PI værdier  :D
Kan se at "P" = 5,0 og "I" = 0,10 også er standard værdier for VVB, da jeg ikke har ændret på disse endnu :)
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline NK

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 749
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: VVB -setup
« Svar #25 Dato: Jun 18, 2014, 18:36 »

Hej Nick
Ja uden Michael (MHES) ville vi ikke have en spillende fyr, da det meste af hvad jeg kender til fyret har jeg lært af ham, og specielt PI værdier  :D
Kan se at "P" = 5,0 og "I" = 0,10 også er standard værdier for VVB, da jeg ikke har ændret på disse endnu :)
ja ok, nu er jeg så også dér. Håber nu at den gider at reagere tids nok.
V. 13.1017.17 - 20 Kw - Marts 2018
Kedel: Opop Blackstar 20KW - Feb. 2011
app V. 1.707 -  Marts 2016

Trækstabilisator, 200L silo, VVB 100L Metro
Stålforret skorsten. Opvarmer 280 m2 i 2 plan
Gulvvarme: 2-Toiletter, køkken & delvis kælder.
Forbrug 2019- 24: gennemsnitlig 6,5 tons pr. år

Offline NK

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 749
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: VVB -setup
« Svar #26 Dato: Jun 21, 2014, 12:57 »
sådan. Ikke mere ballade med temp. stop. Sidste 48 timer viser fantastiske smukke og farverige kurver  ;D
PI for VVB drift endte så på P: 5.0 I:0.10 mens normal drift PI uændret: P:2.0 I:0.10
Udgiften for at varme vandet er mellem ~10-20kr om dagen.


Hvis jeg nu havde de 2-3 vejs ventil, ville det nok have været mindre, da jeg ikke kan lukke af for vandet bliver smidt gennem huset.
Men det må vi leve med indtilvidere.


Jeg skal lige høre et par ting.
I sommerdrift hvor VVB-drift primært er i fokus, tog jeg så retur termostaten af retur strengen på VVB, så det ikke tog en krig at varme vandet op.
Hvorfor behøves jeg at smide retur termostaten på i fyringssæson?
Fordi vandet bliver varmere end de 60 grader og det ikke er godt?
 
Når efteråret sætter ind hvor fyret køre i perioder for at lave varme også til huset, skal jeg så sætte termostaten på? eller bare vente til rigtig vinter tid?


på forhånd tak.
/nick
« Senest Redigeret: Jun 21, 2014, 12:58 af NK »
V. 13.1017.17 - 20 Kw - Marts 2018
Kedel: Opop Blackstar 20KW - Feb. 2011
app V. 1.707 -  Marts 2016

Trækstabilisator, 200L silo, VVB 100L Metro
Stålforret skorsten. Opvarmer 280 m2 i 2 plan
Gulvvarme: 2-Toiletter, køkken & delvis kælder.
Forbrug 2019- 24: gennemsnitlig 6,5 tons pr. år

Offline kigan

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 538
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: VVB -setup
« Svar #27 Dato: Jun 21, 2014, 13:38 »
du kunne lukke på alle radiatoren for at at så lidt vand som muligt løber gemmen dem, der ved vil der være minder vand der skal varmes op :)

jo højere du kommer på i temp på vvb jo hurtigere kalker den til.
Mvh Kevin
Mit fyr https://v16.stokercloud.dk/#kevinhan
RTB Phoenix 30 kw

Offline per dalgård

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 11
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: VVB -setup
« Svar #28 Dato: Jun 21, 2014, 15:35 »
Hej NK .
Den returtermostat du har afmonteret , hvis den er i 2 dele ( ventil og termostat ) kunne du jo nøjes med at afmontere termostaten (håndtaget ) og lade ventilen sidde tilbage da den er fuldt åben uden håndtag , mig bekendt , og hvis du lukker for alle radiatorer er der ikke nævneværdig gennemstrømning .
PS) Gætter på at det er en Danfoss returventil du har , har jeg ret ??

V H Per .

Offline NK

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 749
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: VVB -setup
« Svar #29 Dato: Jun 21, 2014, 19:51 »
Kevin - Per
Alle radiator termostater er lukket ned. Blot et par gulvvarme termostater er aktive om aftenen når der ikke er så varmt. Man vænner sig sgu til det varme i fødderne  ^-^


Per: ja det er kun termostat håndtaget der er taget af sådan så ventilen er helt åben. Kan ikke huske om det er Danfoss, men det ligner deres.


ok, så den kalker til hvis den kommer for højt. Tak.
Jeg må hold øje med VVB temp. i efterårs perioder hvor fyret køre periodevis. Hvis det viser sig at blive for varm, så kommer håndtaget på.


Tak for indput, begge.
vh
/nick

V. 13.1017.17 - 20 Kw - Marts 2018
Kedel: Opop Blackstar 20KW - Feb. 2011
app V. 1.707 -  Marts 2016

Trækstabilisator, 200L silo, VVB 100L Metro
Stålforret skorsten. Opvarmer 280 m2 i 2 plan
Gulvvarme: 2-Toiletter, køkken & delvis kælder.
Forbrug 2019- 24: gennemsnitlig 6,5 tons pr. år