Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Frank_rasmussen efter Nov 10, 2009, 20:23
-
Jeg har bestemt mig for at slå Sommerdrift (og Sommerstop) fra.
Problemet er at fyret fortsat ikke vil komme over 30 %. Hellere ikke efter at strømmen har været taget.
Er det et kendt problem?
-
Hej Frank,
Har du prøvet selv at sætte max effekt op til 100% ?
Hilsen
Michael
Jeg har bestemt mig for at slå Sommerdrift (og Sommerstop) fra.
Problemet er at fyret fortsat vil komme over 30 %. Hellere ikke efter at strømmen har været taget.
Er det et kendt problem?
-
Hej Michael,
Bingo, det stod på 30%. Sommerdrift må have sat den. Jeg synes ikke, at jeg har gjort det, og jeg plejer at skrive ned, når jeg ændre noget.
Mange tak!
M.v.h. Frank