Forfatter Emne: Røgrør for langt ?????  (Læst 5208 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline commo71@hotmail.com

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +0/-0
Røgrør for langt ?????
« Dato: Dec 25, 2011, 08:32 »
Hej
Min svoger har købt stoker for en måned siden. Da han skulle starte det op. Ville stoker fyret ikke starte.
Pludselig gav det et brag, og begge rense lemme i skorstenen blev blæst ud...
Så startede fyret.. Det kunne abentbart ikke få gang i skorstenen. For kold eller ???????

Så har det så kørt en måned, og han rensede det i går.  Rensning af fyret tog en time, og måske skorstenen er blevet kold??
Så ville fyret ikke starte igen ?????
Er det fordi skorstenen bliver kold ??? eller er røgrøret for langt ??? det er 1,3 meter ????
Han blev så nød til at starte oliefyret.

Gode råd søges ???
Hvad gør han ved opstart, for at få gang i stokerfyret ved rensninger.

Mvh Henrik

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Røgrør for langt ?????
« Svar #1 Dato: Dec 25, 2011, 08:41 »
Hej Henrik,

Det du beskriver der skete første gang, lyder som en røggaseksplosion.
Det du beskriver der skete anden gang lyder mere som om det bare ikke ville starte, er det rigtigt ?

Din svoger kan have oplevet en røggaseksplosion pga. "kold prop" i skorstenen, men det ses som oftes når det er varmt udenfor og ikke her i fyrings sæsonen.

Noget tyder på at trækforholdene i skorstenen generelt skal undersøges.
 - Hvilken type skorsten er det ?
 - Er den ny ?
 - Hvor høj er den ?
 - Er oliefyret tilsluttet samme skorsten ?

Hilsen
Michael

Hej
Min svoger har købt stoker for en måned siden. Da han skulle starte det op. Ville stoker fyret ikke starte.
Pludselig gav det et brag, og begge rense lemme i skorstenen blev blæst ud...
Så startede fyret.. Det kunne abentbart ikke få gang i skorstenen. For kold eller ???????

Så har det så kørt en måned, og han rensede det i går.  Rensning af fyret tog en time, og måske skorstenen er blevet kold??
Så ville fyret ikke starte igen ?????
Er det fordi skorstenen bliver kold ??? eller er røgrøret for langt ??? det er 1,3 meter ????
Han blev så nød til at starte oliefyret.

Gode råd søges ???
Hvad gør han ved opstart, for at få gang i stokerfyret ved rensninger.

Mvh Henrik
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline commo71@hotmail.com

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Røgrør for langt ?????
« Svar #2 Dato: Dec 25, 2011, 09:18 »
Hej
Det er den gamle skorsten, som det er koblet til.
Skorstenen er nok 7-8 meter høj.
Olie fyret er også koblet til samme skorsten.
Diameter i skorstenen er meget stor. Uden at vide det, nok 30-35 cm

Da han ville starte det op igår. Kom der røg ud gennem alle samlinger i røgrøret, og røgrørregulator.
Det er som om at røgen ikke bliver suget ud.

Han bruger for 44000 kr om året i olie. Så han er lidt træt af det ikke virker

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Røgrør for langt ?????
« Svar #3 Dato: Dec 25, 2011, 09:32 »
Hej Henrik,

Det er en alm. højde for en skorsten og lyder som en gammel traditionel muret skorsten uden nogen form for forring.

Problemet er helt sikkert trækket (eller rettere sagt - det manglende træk) og der er sikkert flere årsager:
 - Skorstenen har stor lysning (giver lav lufthastighed)
 - Skorstenen er ikke isoleret (taber hurtigt varmen)
 - Oliefyret er tilkoblet samme skorsten og lukker sikkert ikke for luften når det ikke kører (køler skorstenen)

Lad os starte med det sidste...
Hvid der er tale om et ældre traditionelt oliefyr, så lukker det sikkert ikke for luftgennemstrømningen når det ikke kører.
Det køler skorstenen og "dræber" trækket når skorstenen er kold (svarer til en trækstabilisator der står konstant åben).

De to første punkter kan helt fint slås sammen ved at montere en skorstens-forring f.eks. en ISO-kern.
Det er et indsatsrør i et isolerende materiale, der monteres indvendigt i skorstenen og har to formål:
 - Det nedsætter lysningen så lufthastigheden bliver større
 - Det isolerer skorstenen så temperaturforskellen mellem bund og top bliver større, med bedre træk som følge.

For at gøre noget rimelig hurtigt, kunne I prøve at slukke for oliefyret og fjerne røgrøret fra det, og derefter stoppe hullet til (lufttæt) med noget isoleringsmateriale (rockwool el.lign.).
Det vil fjerne det evt. problem med luft der trækkes gennem oliefyret og muligvis forbedre trækket.

Dernæst ville jeg tage en snak med din lokale skorstensfejer og få råd og vejledning af ham, de plejer at være rigtig gode til den slags problemer.

Hilsen
Michael

Hej
Det er den gamle skorsten, som det er koblet til.
Skorstenen er nok 7-8 meter høj.
Olie fyret er også koblet til samme skorsten.
Diameter i skorstenen er meget stor. Uden at vide det, nok 30-35 cm

Da han ville starte det op igår. Kom der røg ud gennem alle samlinger i røgrøret, og røgrørregulator.
Det er som om at røgen ikke bliver suget ud.

Han bruger for 44000 kr om året i olie. Så han er lidt træt af det ikke virker
« Senest Redigeret: Dec 25, 2011, 09:48 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline NK

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 749
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: Røgrør for langt ?????
« Svar #4 Dato: Dec 25, 2011, 18:24 »
Hej
Det er den gamle skorsten, som det er koblet til.
Skorstenen er nok 7-8 meter høj.
Olie fyret er også koblet til samme skorsten.
Diameter i skorstenen er meget stor. Uden at vide det, nok 30-35 cm

Da han ville starte det op igår. Kom der røg ud gennem alle samlinger i røgrøret, og røgrørregulator.
Det er som om at røgen ikke bliver suget ud.

Han bruger for 44000 kr om året i olie. Så han er lidt træt af det ikke virker


hej
Vores skorsten er også af samme højde og er 26x26 bred.
Da vi ikke havde stålforing og især på vindstille dage var det et helvede med røgen. Trækket var simpelthen for sløv, og røgen kom ud af især træk stabilisatoren. Pisse irriterende og måtte lukke døren til fyrrummet og åbne vinduet ½ times tid.


Trækket i vores Skorsten er nu betydelig bedre efter stålforring (130 ø) og selv på vindstille dage kan træk stabilisatoren godt står og vippe. Absolut intet røg kommer længere inde i huset.

Min skorstensfejer sagde at jeg ikke måtte tilslutte andet til den skorsten som pille fyret er tilsluttet. Vi har så 2 skorsten som vi kan trække på, men pt. er den anden bare til pynt.

Hvis Din svoger planlægger med tiden at helt droppe oile fyret til fordel for pillefyret så anbefal ham at isolere hurtigst mulig.
Jeg selv er så ked af at jeg ikke gjorde de meget tideligere, selv til prisen som det koster.
Det værste er ikke den dårlige træk, men Fugttig skorsten. Det er en værre cirkus når fugten trænger igennem og jeg er stadig ikke helt kunne komme igang med at forbedre skaderne.

Efter forringen, som skulle have været gjort lige med det samme for os, har tingene bare kørt tip top.
V. 13.1017.17 - 20 Kw - Marts 2018
Kedel: Opop Blackstar 20KW - Feb. 2011
app V. 1.707 -  Marts 2016

Trækstabilisator, 200L silo, VVB 100L Metro
Stålforret skorsten. Opvarmer 280 m2 i 2 plan
Gulvvarme: 2-Toiletter, køkken & delvis kælder.
Forbrug 2019- 24: gennemsnitlig 6,5 tons pr. år

Offline commo71@hotmail.com

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Røgrør for langt ?????
« Svar #5 Dato: Dec 26, 2011, 10:03 »
Tak for svarene.
De er her overgivet til svoger.
Godt nytår