Forfatter Emne: høj kedeltemperatur  (Læst 8805 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline May-brit

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +0/-0
høj kedeltemperatur
« Dato: Mar 07, 2011, 20:56 »
Hej
vi har et scotte pille-fyr og har lidt problemer med at komme
af med varmen. vi har indstillet max kedeltemperatur til 60°
men er ifølge styringen ofte på 72°. Hvad kan årsagen være?
mvh
May-brit

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1088
  • Respekt optjent: +25/-4
Sv: høj kedeltemperatur
« Svar #1 Dato: Mar 07, 2011, 21:28 »
Hej
Sikkert en ikke helt korrekt indjusteret PID, prøv at skrive dine PID indstillinger ind her. Så er der lige om lidt folk med masser af forstand på den slags. ;D

PS: Hvilken version styring har du. Den kan selvfølgelig være så gammel at den er uden disse indstillingsmuligheder.
« Senest Redigeret: Mar 07, 2011, 21:30 af Ole S »
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: høj kedeltemperatur
« Svar #2 Dato: Mar 07, 2011, 22:01 »
Det kan også være fyret står længe i 10% uden at huset kan aftage den energi fyret producerer... og derved stiger kedeltemperaturen indtil den må slukke.
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline May-brit

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: høj kedeltemperatur
« Svar #3 Dato: Mar 07, 2011, 22:12 »
Hej
Jeg prøver at tjekke de PID tal, men jeg tror Martin du har ret i at
huset ikke kan forbruge den varme der produceres.
Hvad gør man så ?
mvh May-brit

Offline May-brit

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: høj kedeltemperatur
« Svar #4 Dato: Mar 07, 2011, 22:18 »
Hej igen
Har lige tjekket PId Tal.
P:5,0
I: 0,50
D: 10,0
det eren 16kW

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1088
  • Respekt optjent: +25/-4
Sv: høj kedeltemperatur
« Svar #5 Dato: Mar 07, 2011, 22:27 »
Hej
Jeg prøver at tjekke de PID tal, men jeg tror Martin du har ret i at
huset ikke kan forbruge den varme der produceres.
Hvad gør man så ?
mvh May-brit

Hej
Kan du ikke klare det med PID, er det smarteste nok at lade fyret tidsstyre, så det slukker i nogle timer, evt flere gange i løbet af døgnet. Det kan klares via styringen. Men prøv at vente og høre guruernes pid forslag. ;)
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: høj kedeltemperatur
« Svar #6 Dato: Mar 07, 2011, 22:45 »
De PID tal der er så aggressive, at jeg ikke tror på at det er dem den er gal med. Det må være 10%'s problemet... du kan prøve at holde øje med det.. hvis den stiger i temperatur og står på 10% og bare bliver ved med at stige, så er det det.

Det kan klares med urstyring.
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline May-brit

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: høj kedeltemperatur
« Svar #7 Dato: Mar 07, 2011, 22:53 »
Til Martin - vi kører allerede urstyring  - og det hjælper også.
Når fyret starter op (via urstyring) går den også op i
i driften - op til ca. 50% - og så derefter nedad, men
temperaturen stiger som sagt op til ca. 72° - det synes
jeg jo er ret meget når den er sat til 60°.
mvh May-brit

Offline May-brit

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: høj kedeltemperatur
« Svar #8 Dato: Mar 07, 2011, 22:54 »
igen til Martin - og derefter går den så ned på 10% i
drift og står faktisk der indtil det igen slukkes ned
via ur.
mvh May-brit

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: høj kedeltemperatur
« Svar #9 Dato: Mar 07, 2011, 22:58 »
Under autoberegning mener jeg det er, hvad står skorstenstrækket til?
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

janchr

  • Gæst
Sv: høj kedeltemperatur
« Svar #10 Dato: Mar 08, 2011, 10:27 »
Hej kan mand sænke den under 10% i
drift til 02%  ::)

« Senest Redigeret: Mar 08, 2011, 10:50 af janchr »

Offline SKM

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 439
  • Respekt optjent: +17/-1
    • Stokercloud - Midlertidig lånestyring
Sv: høj kedeltemperatur
« Svar #11 Dato: Mar 08, 2011, 10:37 »
Nej driftsprocenten kan ikke stilles lavere end 10%

Har du trækstabilisator kan du stille værdien for skorstenstræk på 0. Derved reduceres mængden af træpiller i lavlast, og varmeproduktionen vil derfor være lavere.

Efter justering af skorstenstrækket bør fyret "trimmes"(blæserkorrektioner justeres) igen.

Ved 10% drift og en værdi i skorstenstræk på 0 vil bålet på risten være meget lille. Næsten for lille til at opretholde en forbrændingstemperatur der er høj nok til at brænde alle gasser af. Derfor er det ikke muligt at stille driftsprocenten lavere end 10%.

Mvh Steffen
Mvh Steffen
________________________________________________________________
8) "Ønsker du tid med frænder'n - få kompressorrens på brænder'n" 8)
    :o Nu med varme og pyntet fyrrum til BS1016mini 20kW v7.xxx :o

Offline May-brit

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: høj kedeltemperatur
« Svar #12 Dato: Mar 08, 2011, 20:32 »
hej igen

Skorstenstræk står til 3.

mvh
may-brit

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: høj kedeltemperatur
« Svar #13 Dato: Mar 08, 2011, 22:07 »
Så tror da faen, dens laveste ydelse.. 10% er meget højere kW når skorstenstrækket står på 3.

Har du trækstabilisator, og er den indstillet til 10 Pa, for så kan du fint stille skorstens trækket ned til 0... men, så skal fyret justeres igen. Der er goe vejledninger på www.mhes.dk hvis du ikke har styr på hvordan i forvejen.
« Senest Redigeret: Mar 08, 2011, 22:08 af Martin Pedersen »
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

janchr

  • Gæst
Sv: høj kedeltemperatur
« Svar #14 Dato: Mar 09, 2011, 08:08 »
Hej er der nogen der ved hvordan det gik med den sommerist og kan den købes  :D

Sommer rist testere søges
« Svar #10 på: Jan 31, 2010, 07:37 »
Vi har lavet en prototype af en sommerist,
som vi gerne vil have den afprøvet hos jer dødelige pillemisbruger 
Så 5 testere søges
Kun til 16 og 24 kw fyr.
Giv besked her, hvis du vil arbejde lidt gratis for os 
Er der flere end 5 frivillige forsøgs personer, bliver de med flest indlæg i forummet tilgodeset.

Ristene sendes Fredag 5/2-2010...




http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=1071.msg6619#msg6619
« Senest Redigeret: Mar 09, 2011, 08:11 af janchr »