Sv: VVB drift
« Svar #15 Dato: Apr 18, 2011, 22:28 »
VVB's temperatur som skal starte VVB ikke hvad den skal opnå. Min fejl. Selv kører jeg 55/42.

Selvom VVB siger 10 grader er den langt varmere øverst i beholderen og der er stadig varmt vand  :o)

VVB ur skal være slået til ellers kører det da ikke?? Jeg slukker mellem 21:30 og 05:30. Resten af tiden skal den lave varmt vand hvis den kommer under de 42 grader. Min pumpestop står til 55 grader så den kolde kedel ikke køler systemet. Stopper systemet er der ikke behov for varmen  ;)  Dog har jeg kun den ene pumpe på endnu. Den anden kommer senere når tiden tillader det....  :)
http://scotte.users.whitehat.dk/Scotte/
Mine indstillinger. Både i XML og Excel
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xml
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xlsx
10kw Scotte 6,25 og Black star kedel, 150 kvm hus

Offline Syhler

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 342
  • Respekt optjent: +6/-3
Sv: VVB drift
« Svar #16 Dato: Apr 18, 2011, 22:35 »

Selvom VVB siger 10 grader er den langt varmere øverst i beholderen og der er stadig varmt vand  :o)


Hvis denne kommentar er til mig, så kan jeg fortælle at vandtenp var 30 grader, da føleren sagde 10 grader.

Jeg mener ikke jeg skulle kunne tømme VVB på 14 min brusebad  :'(
10kw, Opop H418, V 7.0680
Trækstabilisator, Kompressorrens
VVB prioritering med 3-vejs motorventil
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
http://stokercloud.dk/dev/jeppe_syhler.html

Offline SKM

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 439
  • Respekt optjent: +17/-1
    • Stokercloud - Midlertidig lånestyring
Sv: VVB drift
« Svar #17 Dato: Apr 19, 2011, 23:49 »

Selvom VVB siger 10 grader er den langt varmere øverst i beholderen og der er stadig varmt vand  :o)


Hvis denne kommentar er til mig, så kan jeg fortælle at vandtenp var 30 grader, da føleren sagde 10 grader.

Jeg mener ikke jeg skulle kunne tømme VVB på 14 min brusebad  :'(
Så vandtemperaturen var altså 30grader i toppen af 100l vvb efter 14 min bad? - Det lyder ikke helt urimeligt...

Grunden til at din graf viser 10 grader er nok at føleren ikke er placeret i toppen af tanken. Fjern den føler der er monteret i vvb fra fabrikken, op med ekstern føler, op med den første føler igen - derved sidder den eksterne føler så højt i røret som muligt, men stadig ikke i toppen af vvb...

Mvh Steffen
Mvh Steffen
________________________________________________________________
8) "Ønsker du tid med frænder'n - få kompressorrens på brænder'n" 8)
    :o Nu med varme og pyntet fyrrum til BS1016mini 20kW v7.xxx :o

Offline Syhler

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 342
  • Respekt optjent: +6/-3
Sv: VVB drift
« Svar #18 Dato: Apr 19, 2011, 23:56 »
Dvs. Hvis man har kone og 3 børn skal man have en 500l vvb?

Snakkede med en vvs'er idag, han mente beholderen var fyldt med kalk...

Og at en 110l skulle passe til en familie på 3-4 personer...
10kw, Opop H418, V 7.0680
Trækstabilisator, Kompressorrens
VVB prioritering med 3-vejs motorventil
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
http://stokercloud.dk/dev/jeppe_syhler.html

Offline Lund-Lemvig

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 634
  • Respekt optjent: +8/-0
Sv: VVB drift
« Svar #19 Dato: Apr 22, 2011, 14:00 »
Vi har en 80 L Metro, den er rigelig til 4 voksne, selv om den ene er en svigerdatter som står meget længe under bruseren.
Biomax 16 fyrbøder

Offline Syhler

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 342
  • Respekt optjent: +6/-3
Sv: VVB drift
« Svar #20 Dato: Apr 22, 2011, 14:28 »
Jeg har nu en sprit ny 100 liter, og det gjorde ingen forskel  :'(

Jo, pengepungen blev lettere.....

Sys dæl'me det er mærkeligt.... :-\
10kw, Opop H418, V 7.0680
Trækstabilisator, Kompressorrens
VVB prioritering med 3-vejs motorventil
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
http://stokercloud.dk/dev/jeppe_syhler.html

Offline Syhler

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 342
  • Respekt optjent: +6/-3
Sv: VVB drift
« Svar #21 Dato: Apr 24, 2011, 18:00 »
Kan man selv styre VVB drift ???

Således at der bliver lavet varmt vand i f.eks 1 time,  kl 09.00 og kl 21.00 ???

Er det det vvb urstyring er beregnet til ?
10kw, Opop H418, V 7.0680
Trækstabilisator, Kompressorrens
VVB prioritering med 3-vejs motorventil
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
http://stokercloud.dk/dev/jeppe_syhler.html

Offline Scotte kim

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 117
  • Respekt optjent: +2/-0
    • Mine forbrugsdata
Sv: VVB drift
« Svar #22 Dato: Apr 24, 2011, 20:12 »
Kan man selv styre VVB drift ???

Således at der bliver lavet varmt vand i f.eks 1 time,  kl 09.00 og kl 21.00 ???

Er det det vvb urstyring er beregnet til ?

Ja det er det som VVB prioritet er til for. Du kan bestemme 3 optændinger og hvor lang tid de skal være. Men alle tre opstarter skal være samme tidslængde. Se under VVB i stokerkontrol. Er tid = nul så er der ingen prioritet. Du skal som minimum have en temp føler i VVB.
http://scotte.users.whitehat.dk/Scotte/
Mine indstillinger. Både i XML og Excel
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xml
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xlsx
10kw Scotte 6,25 og Black star kedel, 150 kvm hus

Offline MrMoelgaard

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 215
  • Respekt optjent: +12/-1
    • Buzz
Sv: VVB drift
« Svar #23 Dato: Apr 24, 2011, 21:43 »
Kan man selv styre VVB drift ???

Således at der bliver lavet varmt vand i f.eks 1 time,  kl 09.00 og kl 21.00 ???

Er det det vvb urstyring er beregnet til ?

Godt spørgsmål.

Jeg prøvede selv at slå VVB urstyring til men slog det hurtigt fra igen. Sådan som jeg oplevede det så kan du ikke fremprovokere en optankning af VVB med urstyringen. VVB perioden bestemmer bare hvornår der skal kigges på VVB temperaturen. Dvs. hvis ikke din VVB temperatur er faldet til minimumssetpunktet når din VVB periode begynder, så bliver der ikke lavet varmt vand. Hvis VVB temperaturen ryger under under minimum udenfor en VVB periode bliver der ikke lavet varmt vand før næste VVB periode.

Her i huset passer det ikke med brugsmønsteret for varmt vand. Med en knægt på 2 måneder bliver der brugt varmt vand døgnet rundt. Så jeg har sat VVB periode til 0:00 (VVB urstyring slået fra). Så bliver der lavet varmt vand så snart minimumstemperaturen rundes.

Det betyder så også bare at VVB temperaturen kan ligge en enkelt grad over minimum lige inden morgenbadenes forbrug af varmt vand. Det kan godt være en udfordring at ha' varmt vand nok.

Så jo, det ville være perfekt hvis man med urstyringen kunne bestemme hvornår der skal produceres varmt vand.

Mvh
Emil Mølgaard

16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
VVB styring (2 vejs), Pumpestyring, Ultrasonisk flowmåler (1l/puls)
Rumtermostat (3 zoner)

Offline Syhler

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 342
  • Respekt optjent: +6/-3
Sv: VVB drift
« Svar #24 Dato: Apr 24, 2011, 21:59 »
Det er da ikke særlig smart....
Så risikerer man også at den først starter med at producere varmt vand 10 min før perioden i urstyringen stopper, og derved ikke opnår set temp
 :(
10kw, Opop H418, V 7.0680
Trækstabilisator, Kompressorrens
VVB prioritering med 3-vejs motorventil
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
http://stokercloud.dk/dev/jeppe_syhler.html

Offline Scotte kim

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 117
  • Respekt optjent: +2/-0
    • Mine forbrugsdata
Sv: VVB drift
« Svar #25 Dato: Apr 25, 2011, 19:50 »
Den har i misforstået  O0

VVB overruler alle andre forfor for stop og sluk. Det eneste VVB ikke overruler er strømsvigt  ;D

VVB prioritering ser KUN på temperaturen i VVB. Dvs er temperaturen under set temp minus diff så starter fyret op og laver varmt vand.

Ur styring laver set temp kedeltemperatur uanset om der er behov eller ej i Ur perioden.

Min VVB periode kører fra klokken 05:30 til 22:30. I perioden udenfor er der ikke behov for større bade mv. Der er rigeligt vand til varm håndvask, bleskift eller lignende. Ingen problemer. Det giver mig ca 1-5 opvarmninger af VVB og VVB er ca 40 grader varm klokken 05:30 og første bad er ca 05:45. Her er rigeligt varmt vand.

Min urstyring er sat efter sæsonnen for at begrænse forbruget til opvarmning. Så selvom huset er koldt og urstyring er slået fra så kan der stadig laves varmt vand.

Kombiner ovenstående med termostatstyring så kører det optimalt.

Så dem der kører uden VVB prioritet har enten for mange penge/piller eller er bare glade for at deres fyr kører konstant.
« Senest Redigeret: Apr 25, 2011, 19:52 af Scotte kim »
http://scotte.users.whitehat.dk/Scotte/
Mine indstillinger. Både i XML og Excel
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xml
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xlsx
10kw Scotte 6,25 og Black star kedel, 150 kvm hus

Offline Syhler

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 342
  • Respekt optjent: +6/-3
Sv: VVB drift
« Svar #26 Dato: Apr 25, 2011, 19:55 »
Ur styring starter først fyret, hvis den når set temp. minus difference, på mit anlæg..... :-\

Den har i misforstået  O0

VVB prioritering ser KUN på temperaturen i VVB. Dvs er temperaturen under set temp minus diff så starter fyret op og laver varmt vand.

Ur styring laver set temp kedeltemperatur uanset om der er behov eller ej i Ur perioden.

Min VVB periode kører fra klokken 05:30 til 22:30. I perioden udenfor er der ikke behov for større bade mv. Der er rigeligt vand til varm håndvask, bleskift eller lignende. Ingen problemer. Det giver mig ca 1-5 opvarmninger af VVB og VVB er ca 40 grader varm klokken 05:30 og første bad er ca 05:45. Her er rigeligt varmt vand.

Min urstyring er sat efter sæsonnen for at begrænse forbruget til opvarmning. Så selvom huset er koldt og urstyring er slået fra så kan der stadig laves varmt vand.

Kombiner ovenstående med termostatstyring så kører det optimalt.

Så dem der kører uden VVB prioritet har enten for mange penge/piller eller er bare glade for at deres fyr kører konstant.
« Senest Redigeret: Apr 25, 2011, 20:01 af Syhler »
10kw, Opop H418, V 7.0680
Trækstabilisator, Kompressorrens
VVB prioritering med 3-vejs motorventil
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
http://stokercloud.dk/dev/jeppe_syhler.html

Offline MrMoelgaard

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 215
  • Respekt optjent: +12/-1
    • Buzz
Sv: VVB drift
« Svar #27 Dato: Apr 25, 2011, 20:43 »
Den har i misforstået  O0

[...]

Kim, du må lige uddybe hvad det er du mener vi har misforstået.

Jeg skriver blot hvordan jeg oplever anlægget her.

Du skiver at hvis man sætter VVB periode til 0:00 så er der ingen prioritet. Sådan som jeg oplever det så er VVB perioden og VVB urstyringen en begrænsning af hvornår VVB temperaturen tages i betragtning. Hvis jeg sætter VVB perioden til 0:00 er urstyringen slået fra og VVB produktionen ikke begrænset. Dvs. der produceres varmt vand så snart der behov for det.

Jeg har rumtermostat på som styrer rumopvarmningen. Den har stort set ikke været aktiveret den sidste uges tid. Jeg har også urstyring på som sikrer at der ikke bliver kigget på rumtemperaturen om natten.
Jeg har også motorventil på som styrer flowet gennem VVB'en. VVB prioritering virker såmen ganske fint selvom VVB perioden sættes til 0:00.

Men jeg har endnu ikke fundet en måde at gennemtvinge en opfyldning af VVB'en på et givet tidspunkt hvis ikke VVB temperaturen er under minimum. Det er i alt sin enkelhed det spørgsmålet går på.

Og jeg kan forstå på Jeppe at han observerer noget lignende.

Mvh
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
VVB styring (2 vejs), Pumpestyring, Ultrasonisk flowmåler (1l/puls)
Rumtermostat (3 zoner)

Offline Scotte kim

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 117
  • Respekt optjent: +2/-0
    • Mine forbrugsdata
Sv: VVB drift
« Svar #28 Dato: Apr 26, 2011, 18:53 »
Kim, du må lige uddybe hvad det er du mener vi har misforstået.

VVB og urstyring har intet med hinanden at gøre. Det lyder sådan på jer at i blander dem sammen? Ur styring er kun til for at begrænse fyret til kun at virke visse perioder af døgnet.

Når man bruger VVB prioritering så er det for at sikre at der er varmt vand i en given periode. En VVB med 40 grader i bunden er rigelig selv til et bad. Scotten vil starte og ret hurtigt bidrage så der er nok varmt vand til hele badet. Sådan er det i hvert fald hos mig. Så i kan sagtens slukke for VVB prioritering hele natten og starte ca 30 min før første potentielle tidlige bad. Så er badet klar uden problemer. Ønskes der altid varme i VVB så sæt set temp til 55 grader og diff til 2-5 grader. Så er den altid varm. Tilgengæld futter i mange piller af og lave mange start stop.

Når VVB prioriteringsperioden står på 00:00 så mener jeg bestemt det er lig "nej" til prioriotet. Skriver dit fyr i log at den prioriterer varme? Det er jo i sidste ende svaret. Jeg mener den skal så på periode 23:59 med start 00:01 og 00:00 i de andre tider for at prioritere hele døgnet.
http://scotte.users.whitehat.dk/Scotte/
Mine indstillinger. Både i XML og Excel
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xml
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xlsx
10kw Scotte 6,25 og Black star kedel, 150 kvm hus

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: VVB drift
« Svar #29 Dato: Apr 26, 2011, 18:56 »
Jeg gider ikke slå op i manualen, men folkens... kig lige på jeres styrings versioner. Har Scotte Kim overhovedet VVB Urstyring punktet i hans version?
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html