Tips og Tricks > Ønsker til stoker kontrol

kompresser rens

(1/1)

bennyM:
Jeg kunne godt ønske at kompressorrens pustede hærden ren når fyret er slukket. f.eks. i forårsperioden lige nu, hvor jeg i styringen (ver 7) nu har sat den til UR. Så slukker fyret mellem 10 og 18, hvor solfangeren er effektiv.  :)

michael f:

--- Citat fra: bennyM efter Maj 02, 2017, 17:53 ---Jeg kunne godt ønske at kompressorrens pustede hærden ren når fyret er slukket. f.eks. i forårsperioden lige nu, hvor jeg i styringen (ver 7) nu har sat den til UR. Så slukker fyret mellem 10 og 18, hvor solfangeren er effektiv.  :)

--- Afslutning på citat ---

Jeg har kigget i dine indstillinger.
Prøv at forlænge den tid hvor pillerne brændes fra 180 til 360 sek
og sæt kompresser trykket op på maks.
Er det ikke nok, så forlæng ventil aktiverings perioden.

xkfc:

--- Citat fra: bennyM efter Maj 02, 2017, 17:53 ---Jeg kunne godt ønske at kompressorrens pustede hærden ren når fyret er slukket.

--- Afslutning på citat ---
Umiddelbart kan den ikke skyde kompressoren af når fyret er slukket, men det bør heller ikke være nødvendig, for den bør gøre det under nedlukningen, og så er der jo rent når den står stille.

Hvis problemer er at den skyder af, men ikke renser godt nok er der nogle ting der skal kigges efter, og hvad er det der ligger tilbage?

Jeg har selv lige været ude for at kompressorrens ligesom blev svagere og svagere. Jeg skilte brænderen ad, og rensede kompressorrørene med noget kraftig hejnstråd, og det hjalp, så er der fuld drøn på igen.

Jeg har stop for piller i 360sec, blæser 80, og ventil 4 sec.