Hej Michael
Mængde: 60g
Effekt: 70%
Blæs start: 20%
Blæs midt: 12%
Blæs slut: 40%
Røgsuger hast.: 50%
Max. tid: 7 min
Forvarmning: 60s
Lysføler følsomhed: Mellem
Jeg antager at blæs midt 12% betyder at blæseren faktisk burde køre under optændingen og at der er en fejl på blæseren (slidt?).
Så problemet skyldes formodentlig at blæseren ikke kører som den skal?
Med venlig hilsen
Nils
Hvis det ikke er en keramisk eltænder skal den gerne have 10 min i optændingstid.
Ja blæser skal køre på 3 forskellige hastigheder.
Først varmes eltænder med blæser slukket.
Så starter blæser og varmen sendes ind på pillerne.
Efter lidt tid er temperaturen faldet på eltænderne, og derfor sænkes blæser.
Det antages at der så går ild i pillerne, og derfor øges blæser til slut,
for at puste flammer i pillerne.
Når der så registreres lys, så går fyret ud af optænding og i alm. drift.
Hvis du tager brænderen ud, og med en finger skubber på blæserhjulet, kan det så køre frit rundt ?
Hvis det stopper med det samme, er lejet kaput.