Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Claushangaard efter Dec 04, 2012, 18:54

Titel: Jeg kan ikke få min kedel over 62 grader - hvad gør jeg?
Indlæg af: Claushangaard efter Dec 04, 2012, 18:54
Hej! jeg har et scotte OPOP 16kw fyr fra 2010.
Jeg kan ikke få min kedel over 62 grader, jeg har forsøgt følgenden:

Jeg forsøgt at justereblæseren for at få den rigtige flamme
Jeg har indstillet kedlen til at blive 70 grader
Jeg har justeret autoberegneren

Asken ser fin ud og fyret er ikke sodet til.

Hvad gør jeg galt? - kan i hjælpe  :-[

Fyret skal opvarme et hus på ca. 170 m2, i to plan. Isolering er ikke 100 % men det er heller ikke utæt.
Fyret står i en kælder. Vi har god varme på 1. salen, men det kniber med varmen i stueetagen.
 
Tusinde mange tak på forhånd for jeres svar.
Titel: Sv: Jeg kan ikke få min kedel over 62 grader - hvad gør jeg?
Indlæg af: MHES efter Dec 04, 2012, 18:56
Hvad står mætning høj til ?
...og hvad er sneglydelse sat til ?

Hilsen
Michael

Hej! jeg har et scotte OPOP 16kw fyr fra 2010.
Jeg kan ikke få min kedel over 62 grader, jeg har forsøgt følgenden:

Jeg forsøgt at justereblæseren for at få den rigtige flamme
Jeg har indstillet kedlen til at blive 70 grader
Jeg har justeret autoberegneren

Asken ser fin ud og fyret er ikke sodet til.

Hvad gør jeg galt? - kan i hjælpe  :-[

Fyret skal opvarme et hus på ca. 170 m2, i to plan. Isolering er ikke 100 % men det er heller ikke utæt.
Fyret står i en kælder. Vi har god varme på 1. salen, men det kniber med varmen i stueetagen.
 
Tusinde mange tak på forhånd for jeres svar.
Titel: Sv: Jeg kan ikke få min kedel over 62 grader - hvad gør jeg?
Indlæg af: Claushangaard efter Dec 04, 2012, 19:15
Snegleydelsen står på 3850
Mætningen høj er 8,7 lav 5,3
Titel: Sv: Jeg kan ikke få min kedel over 62 grader - hvad gør jeg?
Indlæg af: MHES efter Dec 04, 2012, 19:29
Giv din snegl virkelig 3,85 kg træpiller på 6 minutter ?
...det lyder helt vildt.

Hilsen
Michael

Snegleydelsen står på 3850
Mætningen høj er 8,7 lav 5,3
Titel: Sv: Jeg kan ikke få min kedel over 62 grader - hvad gør jeg?
Indlæg af: Lamborg efter Dec 04, 2012, 19:30
Hvis det tal passer er mætning helt hen i skoven ?
Titel: Sv: Jeg kan ikke få min kedel over 62 grader - hvad gør jeg?
Indlæg af: Claushangaard efter Dec 04, 2012, 19:37
Hjælp  :) !!
Jeg har forsøgt at sætte ydelsen ned,men så  fylder den min askeskuffe med brændte piller.

Hvad kan det være?

Titel: Sv: Jeg kan ikke få min kedel over 62 grader - hvad gør jeg?
Indlæg af: MHES efter Dec 04, 2012, 19:37
Tja, hvis tallene er korrekte, så er 10% drift= 9,8 kW og 100% drift= 16 kW ??
...så der må være noget helt i skoven.

Hilsen
Michael

Hvis det tal passer er mætning helt hen i skoven ?
Titel: Sv: Jeg kan ikke få min kedel over 62 grader - hvad gør jeg?
Indlæg af: MHES efter Dec 04, 2012, 19:39
Hvilken ydelse har du sat ned ?

Prøv at være lidt mere specifik, det hjælper gevaldigt på fejlsøgningen  ;)

Har du lavet en afvejning af sneglen for nylig ?

Hilsen
Michael

Hjælp  :) !!
Jeg har forsøgt at sætte ydelsen ned,men så  fylder den min askeskuffe med brændte piller.

Hvad kan det være?
Titel: Sv: Jeg kan ikke få min kedel over 62 grader - hvad gør jeg?
Indlæg af: Claushangaard efter Dec 04, 2012, 19:49
Jeg har forsøgt at ændre ydelsen på sneglen i autoberegneren, op til de 3850, skruet ned for blæseren, for at få den fed/kraftig flamme. men uanset hvad jeg gør bliver det en fesen og mager flamme.

det skal lige siges at jeg har fået ny blæser på som er større end den originale, da den var udgået, kan det have noget med sagen at gøre?

Jeg har ikke vejet piller for nylig.

Hvad skal den ca. stå på standard.
Titel: Sv: Jeg kan ikke få min kedel over 62 grader - hvad gør jeg?
Indlæg af: MHES efter Dec 04, 2012, 19:53
Hej Claus,

Ja, se det hjalp jo med lidt mere info  ;)

Ja, det har fandens meget at sige at du har monteret en anden type blæser  ;)
Du skal grundjustere brænderen igen.

Nu er jeg af princip doven, så prøv lige at læse denne tråd http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=3322.0 (http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=3322.0)

Hilsen
Michael


Jeg har forsøgt at ændre ydelsen på sneglen i autoberegneren, op til de 3850, skruet ned for blæseren, for at få den fed/kraftig flamme. men uanset hvad jeg gør bliver det en fesen og mager flamme.

det skal lige siges at jeg har fået ny blæser på som er større end den originale, da den var udgået, kan det have noget med sagen at gøre?

Jeg har ikke vejet piller for nylig.

Hvad skal den ca. stå på standard.
Titel: Sv: Jeg kan ikke få min kedel over 62 grader - hvad gør jeg?
Indlæg af: Claushangaard efter Dec 04, 2012, 19:56
Nåå for helvede  ;D

Hvordan gør man det?

Har du en quick anvisning på det  ;)
Titel: Sv: Jeg kan ikke få min kedel over 62 grader - hvad gør jeg?
Indlæg af: MHES efter Dec 04, 2012, 20:00
Hej Claus,

Jamen det har jeg da  ;)

Nu kommer det lidt an på hvilken softwareversion du har, men prøv at se på www.mhes.dk (http://www.mhes.dk)

Fremgangsmåden er:
 - indstil kW til korrekt værdi
 - sæt skorstenstræk til 0
 - sæt autoberegning til
 - lås fyret til 10% og juster blæs lav til korrekt forbrænding
 - lås fyret til 50% og juster blæs midt til korrekt forbrænding
 - lås fyret til 100% og juster blæs høj til korrekt forbrænding
 - slip fyret løs (min effekt = 10% og max effekt =100%)

Hilsen
Michael

Nåå for helvede  ;D

Hvordan gør man det?

Har du en quick anvisning på det  ;)
Titel: Sv: Jeg kan ikke få min kedel over 62 grader - hvad gør jeg?
Indlæg af: Claushangaard efter Dec 04, 2012, 20:10
Super  ;D
Tror jeg nok.... ;) hvordan ser jeg hvilken software jeg bruger.
så jeg kan printe den rigtige vejledning ud  :
Titel: Sv: Jeg kan ikke få min kedel over 62 grader - hvad gør jeg?
Indlæg af: MHES efter Dec 04, 2012, 20:13
Tag låget af styreboksen, så plejer det at stå på chippen indeni.

Hilsen
Michael

Super  ;D
Tror jeg nok.... ;) hvordan ser jeg hvilken software jeg bruger.
så jeg kan printe den rigtige vejledning ud  :
Titel: Sv: Jeg kan ikke få min kedel over 62 grader - hvad gør jeg?
Indlæg af: Claushangaard efter Dec 04, 2012, 20:20
OK tusinde tak for din hurtig hjælp, vi skriver igen hvis det brokker. ;D
Titel: Sv: Jeg kan ikke få min kedel over 62 grader - hvad gør jeg?
Indlæg af: Lamborg efter Dec 04, 2012, 20:30
Men husk lige at veje 3 gange piller af også når du nu er igang for de 3850 kan umuligt passe..
Titel: Sv: Jeg kan ikke få min kedel over 62 grader - hvad gør jeg?
Indlæg af: MrMoelgaard efter Dec 04, 2012, 20:53
Jeg har forsøgt at ændre ydelsen på sneglen i autoberegneren, op til de 3850, skruet ned for blæseren, for at få den fed/kraftig flamme. men uanset hvad jeg gør bliver det en fesen og mager flamme.

Hvis det med at skrue op til 3850 er et forsøg på at få den til at gi' flere piller, så har det den stik modsatte virkning. Det tal fortæller styringen hvor meget sneglen yder. Så når du skruer helt op for tallet tror styringen at den næsten ikke skal køre med sneglen før det vælter ned med piller.

Det rigtige er at indtaste den korrekt afvejede ydelse.

Mvh
Emil Mølgaard
Titel: Sv: Jeg kan ikke få min kedel over 62 grader - hvad gør jeg?
Indlæg af: Paw efter Dec 04, 2012, 21:01
Men husk lige at veje 3 gange piller af også når du nu er igang for de 3850 kan umuligt passe..
Ja det virker lidt vildt, nu har du vel ikke vejet spand eller lign med når du har vejet af ?
Titel: Sv: Jeg kan ikke få min kedel over 62 grader - hvad gør jeg?
Indlæg af: MHES efter Dec 04, 2012, 21:04
Hej Paw,

Der er netop ikke vejet af  ;)
...det er bare et manipuleret tal, så der er hverken piller, spand eller skovl med i tallet  :D

Han er instrueret nu i hvordan brænderen skal indstilles.

Hilsen
Michael

Men husk lige at veje 3 gange piller af også når du nu er igang for de 3850 kan umuligt passe..
Ja det virker lidt vildt, nu har du vel ikke vejet spand eller lign med når du har vejet af ?
Titel: Sv: Jeg kan ikke få min kedel over 62 grader - hvad gør jeg?
Indlæg af: holmegaard efter Dec 04, 2012, 21:26
Hvad med blæserparammeterne for den nye blæser er de ændret for den nye blæser.
Ny og anden blæser betyder jo ændrede parameter i lav - mellem og høj last.

http://www.nordjysk-bioenergi.dk/download/teknisk-vejledning.html

Prøv derefter en ny afvejning.

3850 Lyder efter mit beskedne kendskab urealistisk. Jeg har aldrig selv været over 1800 gram/6min.

Titel: Sv: Jeg kan ikke få min kedel over 62 grader - hvad gør jeg?
Indlæg af: MHES efter Dec 04, 2012, 21:36
Arhh, gør nu ikke Claus forvirret  ;)

Hvis man læser hele tråden vil man kunne se at han allerede er blevet fortalt at han skal lave afvejning og derefter stille luften  ;)

Hilsen
Michael
Titel: Sv: Jeg kan ikke få min kedel over 62 grader - hvad gør jeg?
Indlæg af: Claushangaard efter Dec 05, 2012, 20:28
Hej igen, så har vi forsøgt efter MHES anvisning, vi har vej pillerne til 1536 g. og gjort som følgende:

Sat fyret på 10% høj og lav i menuen drift effekt.
lod fyret tænde op, og køre lidt sådan til driften var på 10% vi rettede så i korrektioner blæser lav til 120% så fik vi en flamme i tilpas str. udfra de billeder der er vist i den vejledning vi har fra Nordjysk-bioenergi. af flammen skal se ud ved lav last...

Sat fyret til 50% høj og lav i menuen drift effekt
Lod fyret komme op på 50% i drift, gik ind i korrektioner og sjussede os frem til at flammen skulle være en mellemting mellem det viste billede af den 10% tilpasflamme og 100% tilpas flamme. blæser midt sat til 115%

Sat fyret til 100% samme procedure blæser høj 125%

vi gav så fyret frit spil herfra. 10% i lav og 100% i høj i drifts effekt.

Mætninger
lav 7,06
høj 21,5
kørsel 3

Skorstenstræk 0
men vi har ikke nogen træk stabilisator.

Så kommer hele problemet, den kaster alt for mange piller ind, vi prøvede at veje over 3 gange og samme result 56 g piller pr. minut, fyret kan slet ikke følge med til at forbrænde det. De mætnings tal vi kan se er det ikke hvor meget den fylder på pr. min?

så nu er vi på den igen, kedlens grader er steget til 64 grader ( jubii 2 grader), røgen er på 125 grader drift 100%

Det ser lidt sort ud håber i fortsat kan hjælpe  :D

mvh Claus


Titel: Sv: Jeg kan ikke få min kedel over 62 grader - hvad gør jeg?
Indlæg af: MHES efter Dec 05, 2012, 20:50
Hej Claus,

Ingen trækstabilisator = ingen ordentlig forbrænding  :(

Du vil have problemer konstant, indtil du får en trækstabilisator monteret.

Hvis den ikke kan forbrænde pillerne, får den for lidt luft.
De 21,5 i 100% last betyder at den indføder 21,5% af hvad den kan ved konstant kørsel, når den kører 100% drift.
Det svarer ganske fint til 16 kW, da 1,536 kg på 6 minutter er 15,36 kg pr. time og da 1 kg træpiller giver 4,8 kWh bliver det til 15,36 x 4,8 = 73,728 kWh / h eller 73,728 kW og 21,5% af det er 15,85 kW.

Altså, få monteret en trækstabilisator og indstil den til 10 Pa, derefter justerer du forbrændingen igen.

Hilsen
Michael

Hej igen, så har vi forsøgt efter MHES anvisning, vi har vej pillerne til 1536 g. og gjort som følgende:

Sat fyret på 10% høj og lav i menuen drift effekt.
lod fyret tænde op, og køre lidt sådan til driften var på 10% vi rettede så i korrektioner blæser lav til 120% så fik vi en flamme i tilpas str. udfra de billeder der er vist i den vejledning vi har fra Nordjysk-bioenergi. af flammen skal se ud ved lav last...

Sat fyret til 50% høj og lav i menuen drift effekt
Lod fyret komme op på 50% i drift, gik ind i korrektioner og sjussede os frem til at flammen skulle være en mellemting mellem det viste billede af den 10% tilpasflamme og 100% tilpas flamme. blæser midt sat til 115%

Sat fyret til 100% samme procedure blæser høj 125%

vi gav så fyret frit spil herfra. 10% i lav og 100% i høj i drifts effekt.

Mætninger
lav 7,06
høj 21,5
kørsel 3

Skorstenstræk 0
men vi har ikke nogen træk stabilisator.

Så kommer hele problemet, den kaster alt for mange piller ind, vi prøvede at veje over 3 gange og samme result 56 g piller pr. minut, fyret kan slet ikke følge med til at forbrænde det. De mætnings tal vi kan se er det ikke hvor meget den fylder på pr. min?

så nu er vi på den igen, kedlens grader er steget til 64 grader ( jubii 2 grader), røgen er på 125 grader drift 100%

Det ser lidt sort ud håber i fortsat kan hjælpe  :D

mvh Claus
Titel: Sv: Jeg kan ikke få min kedel over 62 grader - hvad gør jeg?
Indlæg af: Claushangaard efter Dec 05, 2012, 20:59
Jeg tænkte nok at den manglede  :D Men ham der monteret fyret sagde at det ikke var sikkert at det var nødvendigt.
jeg vender tilbage når der er blevet monteret en træk stabilisator.
Titel: Sv: Jeg kan ikke få min kedel over 62 grader - hvad gør jeg?
Indlæg af: MHES efter Dec 05, 2012, 21:03
Tja, slå ham over fingrene, for det står på side 2 i manualen  ;)

Hilsen
Michael

Jeg tænkte nok at den manglede  :D Men ham der monteret fyret sagde at det ikke var sikkert at det var nødvendigt.
jeg vender tilbage når der er blevet monteret en træk stabilisator.
Titel: Sv: Jeg kan ikke få min kedel over 62 grader - hvad gør jeg?
Indlæg af: Claushangaard efter Dec 06, 2012, 19:33
Isolering og træk stabilisator er nu installeret og monteret, blæseren justeret igen og fyret kører nu kun på halv kraft.
Endnu engang tusinde mange tak for hjælpen ;D
Titel: Sv: Jeg kan ikke få min kedel over 62 grader - hvad gør jeg?
Indlæg af: MHES efter Dec 06, 2012, 19:45
Hej Claus,

Jamen så er det bevist endnu engang, tækstabilisator er et must  ;)

Hilsen
Michael

Isolering og træk stabilisator er nu installeret og monteret, blæseren justeret igen og fyret kører nu kun på halv kraft.
Endnu engang tusinde mange tak for hjælpen ;D
Titel: Sv: Jeg kan ikke få min kedel over 62 grader - hvad gør jeg?
Indlæg af: Birch-Nielsen efter Dec 07, 2012, 08:42
Tja, slå ham over fingrene, for det står på side 2 i manualen  ;)

Hilsen
Michael

Jeg tænkte nok at den manglede  :D Men ham der monteret fyret sagde at det ikke var sikkert at det var nødvendigt.
jeg vender tilbage når der er blevet monteret en træk stabilisator.

Jeps - og så burde vi jo rette henvendelse til NBE mhb. på en tilretning af manualen side 2, så der vitterligt kommer til at stå: "Hvis montøren ikke foreslår anvendelse af trækstabilisator endsige fraråder et sådant tiltag...SÅ SLÅ HAM OVER FINGRENE!"  O0

Mvh Folke