Det er ikke normalt at der skal være stor forskel på blæsertal fra den ene til den anden herd, det er godt nok længe siden jeg har eksperimenteret med U herd.
Det er som Hjemme teori er inde på et spørgsmål om luft gennemstrømningen.. samme mængde træ skal have samme mængde luft for at brænde optimalt, er der mindre og færre huller i den nye rist skal der mere fart på for at trykke mere luft igennem.
Men så drastiske tal som 60, så er der noget der ikke er som det skal være.
Jeg kører med en hjemmelavet herd i min 16-20kW brænder, luftstrømmen er tilpasset ca 13kW og den står til 16kW her er tallene 20-26-31.
Hele sommeren har jeg kørt med den lavsæson herd NBE engang lavede, her er styringen begrænset til 10kW, det kan herden lige følge med til, her kører jeg med 14-22-28.
Så at du skal køre med 60 vil jeg mene indikerer at noget ikke er som det bør være.
Jeg har vist fundet din cloud, hvis ellers det er 30922, og du har iltstyring, mega fint, lambda er kalibreret og den kører super fint, dog er din styring begrænset til 50% effekt og fyret kører så kort at iltstyringen ikke når at rette ind. Dog kan man nå at se at dine blæsertal ikke er helt rigtige.
Det ser ud til at du gætter tal til autoberegneren... det går ikke, der skal afvejes og bruges det rigtige tal.