Stoker => Stoker => Emne startet af: JonasM efter Apr 28, 2021, 18:26
-
Jeg er ved at installere en sprit ny styring v7 - men jeg kan ikke få ekstern snegl til at køre.
Jeg har forsøgt at køre snegl fra manuel styring, men den kører ikke, og jeg måler nul volt output på L1
Hvad jeg har gjort:
- Overkogssikring er bypassed med en lus.
- Snegl kører hvis den får 220v direkte.
Har jeg en defekt styring, eller er der noget jeg har overset?
Med venlig hilsen
Jonas
-
Jeg er ved at installere en sprit ny styring v7 - men jeg kan ikke få ekstern snegl til at køre.
Jeg har forsøgt at køre snegl fra manuel styring, men den kører ikke, og jeg måler nul volt output på L1
Hvad jeg har gjort:
- Overkogssikring er bypassed med en lus.
- Snegl kører hvis den får 220v direkte.
Har jeg en defekt styring, eller er der noget jeg har overset?
Med venlig hilsen
Jonas
Prøv at tage strømmen - vent lidt og strøm på igen.
Kan den så køre i menu manuel ?
Virker intern snegl i brænderen ?
-
Ja, det kan den sørme.
Men nu bliver det bizzart - min overkogssikring er til syneladende defekt.
Når jeg tilslutter den opstår fejlen igen - og jeg kan ikke måle gennemgang på den.
Men i det mindste er styringen OK.