Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: nes efter Jan 03, 2024, 21:04
-
hej alle
min kompressorens har ikke kørt i et stykke tid - ved ikke hvor længe - kan ikke se den i loggen men det ser ud som om det er netkablet som kommer fra fyret som der ikke er spænding på - jeg atte et andet kabel på - fra en stikkontakt - og kompressoren kører fint
mit spørgsmål er om kompressorens styres fra netkablet i fyret eller jeg uden problemer kan køre med den anden ledning - hvad kan der være sket?
jeg opdagede det fordi jeg ikke kunne se kompressorens i loggen og fordi kompressortrykket var nede på kun 2 bar
nogen som kan hjælpe?
vh nes
-
PS
kan jeg gennemtvinge en kompressorrens?
-
PS
kan jeg gennemtvinge en kompressorrens?
Skru kilo i kompressorens ned på 1kg og skru op i gen når den er færdig.
-
og et trdje spørgsmål - nu er trykket oppe på 8,3 og den er ikke stoppet - ville den normal blive stoppet via kablet fra fyret - eller hvordan virker det
-
tak til hjemmeteori - alt spiller igen :)
-
For en god ordens skyld bør svar også komme her, det får andre læsere mest ud af.
Kompressorrens og internet på styringen hænger ikke sammen. Man kan fint have kompressorrens uden at fyret er online.
Trykket på kompressor og styring hænger ikke sammen, trykket på en kompressor er styret af kompressorens egen pressostat, dog kan man i nogle styringer koble kompressoren på, og så kan den være slukket og stå uden tryk indtil den skal bruges.
På nogle styringer kan man aktivere udgangene, da du har netkabel, er din styring nok så ny at du manuelt kan aktivere udgangene, eller som Hjemme teori skriver, sæt ned på 1kg.
-
tak for det - fint også at få et svar på det sidste spørgsmål - men det virkede efter forslaget om at sætte værdien på 1 kg ( og så sætte den op igen efterfølgende)