Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Nick Juul Pålsson efter Sep 12, 2018, 15:41
-
Hej
Har netop købt en røgtemperaturmåler.
Kan læse at den skal i røgrøret, så tæt på kedlen som mulig, men hvordan monteres den præcist?
Jeg tænker, at man ikke “bare” borer et hul i røret og stikker den derind? Det skal vel også pakkes og hvad bruger man til det?
/Nick
-
Hej
Har netop købt en røgtemperaturmåler.
Kan læse at den skal i røgrøret, så tæt på kedlen som mulig, men hvordan monteres den præcist?
Jeg tænker, at man ikke “bare” borer et hul i røret og stikker den derind? Det skal vel også pakkes og hvad bruger man til det?
/Nick
Jo, man borer bare et hul der er lige lidt for stort.
Der skal jo være plads til at trække den ud når der er lidt aske på den.
-
Hej
Har netop købt en røgtemperaturmåler.
Kan læse at den skal i røgrøret, så tæt på kedlen som mulig, men hvordan monteres den præcist?
Jeg tænker, at man ikke “bare” borer et hul i røret og stikker den derind? Det skal vel også pakkes og hvad bruger man til det?
/Nick
Jo, man borer bare et hul der er lige lidt for stort.
Der skal jo være plads til at trække den ud når der er lidt aske på den.
Med fare for at det er dumt spørgsmål, men slipper der så ikke røg ud i fyrrummet og er den ikke giftig?
Eller skal hullet kun være akkurat stort nok til at føleren kan komme ind og ud, også er det minimalt med røg?
Formoder også at man montere den vandret i røgrøret?
-
Hej
Har netop købt en røgtemperaturmåler.
Kan læse at den skal i røgrøret, så tæt på kedlen som mulig, men hvordan monteres den præcist?
Jeg tænker, at man ikke “bare” borer et hul i røret og stikker den derind? Det skal vel også pakkes og hvad bruger man til det?
/Nick
Jo, man borer bare et hul der er lige lidt for stort.
Der skal jo være plads til at trække den ud når der er lidt aske på den.
Med fare for at det er dumt spørgsmål, men slipper der så ikke røg ud i fyrrummet og er den ikke giftig?
Eller skal hullet kun være akkurat stort nok til at føleren kan komme ind og ud, også er det minimalt med røg?
Formoder også at man montere den vandret i røgrøret?
Der er normalt undertryk i skorstenen, og efter lidt tid så er den utæthed der måtte være lukket med aske.
Der kommer derfor ikke røg ud den vej.
Hullet skal derfor være lidt større end føleren, for ellers kan du ikke få føler + et lag aske ud af hullet 8)
Det er normalt spidsen af føleren der bare skal være i røgvejen.
Det er som sådan ikke vigtigt at kende den helt nøjagtige temperatur i røgen,
men man får en indikation på hvornår den er højere end den plejer at være,
og så er det tid til rens ;)
Du kan derfor montere den hvor det er mest praktisk.
Der findes kedler hvor der er forberedt til røgføler :)
-
Nu skal jeg til at sætte måleren til - men jeg kan ikke få styringen af/væk så jeg nemmere lige kan trække ledningen...
Hvordan fjerner man den?
Tør ikke være alt for hård ved den...
(https://s22.postimg.cc/uph6pwasd/E58_D0_C0_E-_C551-45_EE-_ACD6-_A1_A33_A143768.jpg) (https://postimg.cc/image/uph6pwasd/)
-
Nu skal jeg til at sætte måleren til - men jeg kan ikke få styringen af/væk så jeg nemmere lige kan trække ledningen...
Hvordan fjerner man den?
Tør ikke være alt for hård ved den...
(https://s22.postimg.cc/uph6pwasd/E58_D0_C0_E-_C551-45_EE-_ACD6-_A1_A33_A143768.jpg) (https://postimg.cc/image/uph6pwasd/)
Jeg fandt ud af det
-
(https://s22.postimg.cc/lya5vnmcd/image.jpg) (https://postimg.cc/image/lya5vnmcd/)
Er det rigtigt tilsluttet og der sker ikke noget ved at der er to ledninger i T?
-
(https://s22.postimg.cc/lya5vnmcd/image.jpg) (https://postimg.cc/image/lya5vnmcd/)
Er det rigtigt tilsluttet og der sker ikke noget ved at der er to ledninger i T?
Nope fortsæt..
-
Takker, det kører nu 8) O0
-
T er en fælles for de to Tx der er på hver side af den.