Forfatter Emne: Mere varme fra Woody 16 kw  (Læst 22992 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline from

  • Beta tester
  • Guru
  • *
  • Indlæg: 75
  • Respekt optjent: +5/-0
    • Mit woody fyr
Sv: Mere varme fra Woody 16 kw
« Svar #15 Dato: Feb 05, 2012, 14:13 »


Min chip har version 6.50

I menu punkt 4 -Autoberegning sætter du ydelsen til 24 kw og i menu 16- blæser sætter du blæser lav-midt-høj til 13-17-22 

Det er de parametre jeg kører med.
Mvh
Morten

Offline from

  • Beta tester
  • Guru
  • *
  • Indlæg: 75
  • Respekt optjent: +5/-0
    • Mit woody fyr
Sv: Mere varme fra Woody 16 kw
« Svar #16 Dato: Feb 05, 2012, 14:15 »
Mvh
Morten

Offline Niklasmurer

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Mere varme fra Woody 16 kw
« Svar #17 Dato: Feb 05, 2012, 14:33 »
min 16 kw woddy står i blæser til 15-25-35 og skruer jeg mere ned for luften så begynder den at ryge fra skorsten.....   hvordan kan det være du har luften så langt længere nede,....
Woddy 16 kw
opvarmer 142 kvm i to plan, 9 radiator
og carport 60 kvm og ude spa 1900 liter
isolering middel
trækstabilisator og stokerkontrol
forventet årlig pilleforbrug 6 tons

Offline Ronni W

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 54
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Livet er for kort til oliefyr.
Sv: Mere varme fra Woody 16 kw
« Svar #18 Dato: Feb 05, 2012, 18:24 »
Det kan da godt være hans blæser parameter stå forkert, men det kan da ikke være det der er problemet.
Der må være et andet problem.
f.eks. for meget træk i skorsten, eller røgplader i fyret der mangler.

Jeg ville mene en 16 kw burde være rigeligt.
10 kw Scotte V 6,79
110 l VVB varmvandspriotet
300 m2 hus.
Årligt forbrug ca 5 tons. 2011-2012

ca dagligt forbrug nu 29,3 kg.+/-

Offline Ronni W

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 54
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Livet er for kort til oliefyr.
Sv: Mere varme fra Woody 16 kw
« Svar #19 Dato: Feb 05, 2012, 18:36 »
hej igen

Hvor stor er din flamme ca. ved 100 % ydelse ?

Min flamme var så høj, at når man åbnede lågen, så stak den et par cm over kant.

Hilsen Ronni
10 kw Scotte V 6,79
110 l VVB varmvandspriotet
300 m2 hus.
Årligt forbrug ca 5 tons. 2011-2012

ca dagligt forbrug nu 29,3 kg.+/-

Offline Bakke

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Mere varme fra Woody 16 kw
« Svar #20 Dato: Feb 05, 2012, 18:41 »
Jeg har kontrolleret røgpladerne, de er hvor de skal være. Jeg har en høj skorsten med megen træk. Når jeg ser til brænderen er flammen vel 30 cm.

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Mere varme fra Woody 16 kw
« Svar #21 Dato: Feb 05, 2012, 18:49 »
Noget meget vigtigt som vist er glemt i denne tråd er, har du en træk-stabilisator ?
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline Ronni W

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 54
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Livet er for kort til oliefyr.
Sv: Mere varme fra Woody 16 kw
« Svar #22 Dato: Feb 05, 2012, 19:20 »
så er din flamme lille, så din forbrænding er ikke optimal...
Jeg har måtte montere 2 TS, har MEGET træk i skorsten, når det blæser.

hilsen Ronni
10 kw Scotte V 6,79
110 l VVB varmvandspriotet
300 m2 hus.
Årligt forbrug ca 5 tons. 2011-2012

ca dagligt forbrug nu 29,3 kg.+/-

Offline Ronni W

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 54
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Livet er for kort til oliefyr.
Sv: Mere varme fra Woody 16 kw
« Svar #23 Dato: Feb 05, 2012, 20:10 »
hvad er din skakttemperatur ?
10 kw Scotte V 6,79
110 l VVB varmvandspriotet
300 m2 hus.
Årligt forbrug ca 5 tons. 2011-2012

ca dagligt forbrug nu 29,3 kg.+/-

Offline Bakke

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Mere varme fra Woody 16 kw
« Svar #24 Dato: Feb 05, 2012, 20:15 »
Noget meget vigtigt som vist er glemt i denne tråd er, har du en træk-stabilisator ?
Jeg har ikke nogen træk-stabilisator, faktisk har jeg ikke hørt om sådan en før. Er der andre der har erfaring med brug af træk-stabilisatorer?

Offline Carsten RD

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 106
  • Respekt optjent: +6/-1
  • Carsten RD
Sv: Mere varme fra Woody 16 kw
« Svar #25 Dato: Feb 05, 2012, 20:19 »
Noget meget vigtigt som vist er glemt i denne tråd er, har du en træk-stabilisator ?
Jeg har ikke nogen træk-stabilisator, faktisk har jeg ikke hørt om sådan en før. Er der andre der har erfaring med brug af træk-stabilisatorer?

Jeps det er et must med trækstabilisator. Måske flere hvis der er meget træk i skorstenen.

Igen: Hvad er skakt temperatur? :o

Carsten
Scotte 6.19  16 kw.  Blackstar kedel, BS20, også uden skamol plade i toppen:-)
10 m2 Batec solfanger. Middel isoleret hus 200 m2 + godt isoleret anneks 40 m2. Forbrug: i overkanten.

Offline Ronni W

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 54
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Livet er for kort til oliefyr.
Sv: Mere varme fra Woody 16 kw
« Svar #26 Dato: Feb 05, 2012, 20:22 »
INGEN TS ?  = stort forbrug og LAV skakttemperatur.....

Få monteret en TS asap.  ;D
10 kw Scotte V 6,79
110 l VVB varmvandspriotet
300 m2 hus.
Årligt forbrug ca 5 tons. 2011-2012

ca dagligt forbrug nu 29,3 kg.+/-

Offline Bakke

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Mere varme fra Woody 16 kw
« Svar #27 Dato: Feb 06, 2012, 11:41 »
Noget meget vigtigt som vist er glemt i denne tråd er, har du en træk-stabilisator ?
Jeg har ikke nogen træk-stabilisator, faktisk har jeg ikke hørt om sådan en før. Er der andre der har erfaring med brug af træk-stabilisatorer?

Jeps det er et must med trækstabilisator. Måske flere hvis der er meget træk i skorstenen.

Igen: Hvad er skakt temperatur? :o

Carsten

Vil du venligst forklare mig hvad skakttemperatur er? Hvad bør den være?

Offline jpa

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 44
  • Respekt optjent: +1/-1
  • Black Star 30 kw til hus på 420 m2 husstand 4 pers
    • ferie stedet
Sv: Mere varme fra Woody 16 kw
« Svar #28 Dato: Feb 06, 2012, 12:03 »

Hejsa.

Det sidder en temp. føler på motorprintet under det røde skjold, den føler det der kaldes skaktemp.
Det står i disp. billede 2 og 3 ud for brænderhovedet, og vil være fint på 40-45 g.

Mvh Jan

Offline Carsten RD

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 106
  • Respekt optjent: +6/-1
  • Carsten RD
Sv: Mere varme fra Woody 16 kw
« Svar #29 Dato: Feb 06, 2012, 19:29 »
Og temperatur på skakt fremgår af display, under navnet skakttemperatur.

Carsten
Scotte 6.19  16 kw.  Blackstar kedel, BS20, også uden skamol plade i toppen:-)
10 m2 Batec solfanger. Middel isoleret hus 200 m2 + godt isoleret anneks 40 m2. Forbrug: i overkanten.