Hej Juel
Du får mit første indlæg.
Jeg er hverken VVSer eller smed. Alligevel vil jeg da berette, hvordan mit anlæg er lavet, da det måske kunne være en idé, du kunne bruge. Ikke nødvendigvis direkte, men tilpasset dine behov.
Mellem fyr og en akkumuleringstank har jeg en firevejsventil der regulerer returvandets temperatur (sat til 47,5 grader, da min kedel skal have mindst 45 grader retur) og en Alpha 2 sat på trin 1 (7 W).
Kedlen afgiver 57,5 grader således, at jeg kan bruge samme temperatur til CV og VV. Forsøg med at bruge to forskellige temperaturer til CV og VV har ikke givet nogen påviselig besparelse – kun bøvl.
Mellem Akkumuleringstank og hus har jeg yderligere en firevejsventil der regulerer fremløbstemperaturen til huset og en Alpha 2 på automatik. Den står næsten fast på 9 W, men regulerer fra 7 til ca. 13 W ved lukning af radiatorer, hhv. åbning efter endt udluftning.
Akkumuleringstanken kan være ganske lille, da den ikke skal optage temperaturudsving i forbindelse med ”håndfyring”. Den evt. gensidige påvirkning mellem de to sider af akkumuleringstanken er måske ganske uden betydning ved fravælgelse af en akkumuleringstank. Jeg ved det ikke, da jeg jo har en akkumuleringstank.
En hver form for temperaturregulering vil kunne bruges. Det behøver ikke at være firevejsventiler. Du har jo allerede den der styrer returtemperaturen til kedlen.
Jeg kan frit vælge de temperaturer jeg vil for kedel, kedelretur, hus (og indirekte husretur), så længe jeg ikke forventer, at temperaturen til huset kan overstige kedeltemperaturen (det kunne nu ellers være rart).
I dag er min fremløbstemperatur 33 grader og min returtemperatur 26 grader. Da vi havde det rigtigt koldt (-21) for ca. en uge siden var min fremløbstemperatur 42 grader. Returtemperaturen husker jeg ikke, men den har nok været mellem 26 og 28 grader.
Jeg har undladt beskrivelse af huset og resten af varmeanlægget, da det jo er temperaturerne der er emnet.
Mvh Leo