Forfatter Emne: vrøvl eller ??  (Læst 4142 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline knudsen14219

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +0/-0
vrøvl eller ??
« Dato: Feb 01, 2010, 17:10 »
Hej jeg roder noget med min ilt-styring og læser derfor manualen igen igen...  jeg når til denne sætning:

Er flammen mager, hidsig og som en stjerne kaster
og styringen viser f.eks. 12% og den ønskede ilt % er 8%
Kan styringen ikke få ilt % ned via blæser reguleringen.
1. Så kan du øge ”Blæs Ilt Høj” i udvidet menu under ilt styring, prøv at hæve den med 10%
2. Alternativt er at frakoble autoberegning og justerer ”mætning høj” OP ( under mætninger i standard menu ) - er det bare mig eller giver det bare ikke mening ?????

Det er taget ud af: http://www.pelletsburner.dk/datablad/Ilt%20montering%20og%20drift.pdf

midt på 2. side....

Jeg fatter det ikke !!!  Som jeg læser det skal jeg ØGE "blæs ilt høj" - altså mere luft, hvis jeg ikke kan få ilt% ned på det ønkede... er det ikke noget vrøvl eller er det mig ser bare ikke fatter det ???

mvh Kåre K ??? ??? ???

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: vrøvl eller ??
« Svar #1 Dato: Feb 01, 2010, 17:20 »
Hej Kåre,

Ja, det er bare dig  :D :D

Det der står er at du skal justere er hvor meget iltstyringen har lov til at regulere blæseren (det er jo Blæs Ilt Høj i ilt-styrings menuen), så jo større tal, jo mere har styringen lov til at ændre blæseren med.

Altså hvis ønsket ilt er f.eks. 8% og styringen viser 12%, så er der for meget luft, og hvis styringen ikke kan regulere luften mere ned, så må du tillade den at regulere mere.

Er det mere forståeligt ?

Hilsen
Michael

Hej jeg roder noget med min ilt-styring og læser derfor manualen igen igen...  jeg når til denne sætning:

Er flammen mager, hidsig og som en stjerne kaster
og styringen viser f.eks. 12% og den ønskede ilt % er 8%
Kan styringen ikke få ilt % ned via blæser reguleringen.
1. Så kan du øge ”Blæs Ilt Høj” i udvidet menu under ilt styring, prøv at hæve den med 10%
2. Alternativt er at frakoble autoberegning og justerer ”mætning høj” OP ( under mætninger i standard menu ) - er det bare mig eller giver det bare ikke mening ?????

Det er taget ud af: http://www.pelletsburner.dk/datablad/Ilt%20montering%20og%20drift.pdf

midt på 2. side....

Jeg fatter det ikke !!!  Som jeg læser det skal jeg ØGE "blæs ilt høj" - altså mere luft, hvis jeg ikke kan få ilt% ned på det ønkede... er det ikke noget vrøvl eller er det mig ser bare ikke fatter det ???

mvh Kåre K ??? ??? ???
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline knudsen14219

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: vrøvl eller ??
« Svar #2 Dato: Feb 01, 2010, 17:34 »
Nååååååååååååååååååååååååå............ sådan........... ja nu er det ved at få kæmpet sig ind på den mørke side af min noget tykke hud omkring hovedet ...  :D :D

Men velskrevet er det ikke ...... eller ??  ;D ;D

Mvh Kåre K

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: vrøvl eller ??
« Svar #3 Dato: Feb 01, 2010, 18:01 »
Hej Kåre,

Ingen kommentar, jeg forstod det  ;) ;)
...men så er der så meget andet jeg ikke forstår  :D

Hilsen
Michael

Nååååååååååååååååååååååååå............ sådan........... ja nu er det ved at få kæmpet sig ind på den mørke side af min noget tykke hud omkring hovedet ...  :D :D

Men velskrevet er det ikke ...... eller ??  ;D ;D

Mvh Kåre K
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: vrøvl eller ??
« Svar #4 Dato: Feb 01, 2010, 20:23 »
Hej Kåre,

Hvis det nogen trøst, så forstod jeg det heller ikke trods adskillige gennemlæsninger.

Jeg synes, at teksten antyder, at man skal begynde at justering sin forbrænding med en aktiv styrende iltstyring. Meningen er vel, at man skal indstille sin 'Ønsket ilt procent' i Høj og Lav, når forbrændingen er indstillet uden aktiv styrende iltstyring.

Jeg synes godt, at vejledningen kan tåle endnu en gennemskrivning  :)
Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron

Offline knudsen14219

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: vrøvl eller ??
« Svar #5 Dato: Feb 03, 2010, 19:41 »
HELT ENIG ...  der er mange ting der kunne være bedre ......