Forfatter Emne: Styreboks på BioComfort 4.07  (Læst 2704 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline smunch

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 27
  • Respekt optjent: +0/-0
  • BS1016 16 KW BioComfort 4,99 250m2
Styreboks på BioComfort 4.07
« Dato: Nov 09, 2010, 23:06 »
Hej
Lige et enkelt spørgsmål:

På printet i min styreboks sidder yderst til højre i klemrækken to punkter benævnt " Ekstern Kontakt" (0 volt)

Det fremgår ikke af min manual hvad disse kontakter kan bruges til.

Er der nogen der kan hjælpe?
smunch
:-)

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1000
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Styreboks på BioComfort 4.07
« Svar #1 Dato: Nov 10, 2010, 00:14 »
Hvis den ligner i funktion på Scotten, så ville jeg påstå at det
var for at tænde/slukke fyret via en extern enhed feks. en rumtermostat.
Er der en lus imellem de to punktene?

Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Styreboks på BioComfort 4.07
« Svar #2 Dato: Nov 10, 2010, 20:10 »
Hej,

Som Dennis skriver (og det er ikke bare en påstand  ;) ) så er det en kontaktfunktion til ekstern start/stop af brænderen.

Det med 0 volt skal forstås sådan at der ikke må tilføres spænding til klemmerne, men at de er beregnet for en simpel kontakt.

Forbindelse mellem de to klemmer giver start og ingen forbindelse mellem de to klemmer giver stop.

I ældre versioner af BioComfort (det samme som Woody i dag) er den eksterne kontakt parallel med start/stop funktionen på trykknappen.
I nyere versioner er kontaktf unktionen i serie.
Parallel betyder at man kan starte og stoppe på både trykknappen og kontakt funktionen, uafhængigt af hinanden.
Seriel betyder at at funktionerne begge skal være opfyldt for at brænderen kører.

Hilsen
Michael

Hej
Lige et enkelt spørgsmål:

På printet i min styreboks sidder yderst til højre i klemrækken to punkter benævnt " Ekstern Kontakt" (0 volt)

Det fremgår ikke af min manual hvad disse kontakter kan bruges til.

Er der nogen der kan hjælpe?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline smunch

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 27
  • Respekt optjent: +0/-0
  • BS1016 16 KW BioComfort 4,99 250m2
Sv: Styreboks på BioComfort 4.07
« Svar #3 Dato: Nov 13, 2010, 08:12 »

Hej I to

Tusind tak for svaret. Så er jeg med igen.   :)

Beklager mit lidt sene svar.

smunch
:-)