Forfatter Emne: Find fejlene  (Læst 28124 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline levi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 434
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: Find fejlene
« Svar #15 Dato: Nov 13, 2010, 13:05 »
Hej Søren,

Gode øjne  ;)

..som el-mand kan jeg måske lige tilføje at retningen på "udblæsningen" fra sikkerhedsventilen peger i den eneste tåbelige retning man kan finde - lige over på styringen  ;)

Måske er problemet ikke så stort hvis det er en 6 eller 10 bars ventil, for så er der sikkert noget andet der giver sig først  ;)

Man må håbe at det er en uvidende gør-det-selv mand der har udført installationen, for hvis det er en fagmand, så burde han straks aflevere sit svendebrev  ;)

Hilsen
Michael


Der er 3 fejl, - og 2 "klyt ting".

1 - Føleren til bypasset føler som tidligere skrevet på returen fra huset, - og ikke på returen til kedlen.

2 - Installationen er ikke isoleret.

3 - Jeg er 99,9 procent sikker på at den sikkerhedsventil der sidder under styringen enten er en 6 bar eller 10 bars sikkerhedsventil, - mig bekendt laves der ikke 1,5 eller 2,5 bars sikkerhedsventiler i den viste udgave...

1a - Klyt, -der er blandet galv og sort fittings sammen, - det er dog ikke ulovligt, - og ikke noget problem holdbarhedsmæssigt da vand i lukkede centralvarmeanlæg ikke er iltet (Ingen tæring) - men det er stadig ikke velanset fagmæssigt.

2a - At vende ekspansionen på den måde den er (Opad),  er heller ikke ulovligt, - men igen ikke særlig hensigtsmæssigt da varmen vil påvirke/slide membranen hurtigere, - da varmen stiger opad = Langt kortere levetid.

1b - Man kunne godt have monteret en selvudlufter der hvor rørerne går ind i væggen, - det havde absolut været hensigtsmæssigt :)

/kram


Og hvis vi skal gå helt ned i detaljer, - så skal sikkerhedsventilen føres til afløb. - Men det er der ingen der gør :)

Og jeg vil afslutningsvis give dig helt ret i at installationen er så amatøragtig at det er forfærdeligt, - hvis jeg havde lavet sådan en installation da jeg stadig fik beskidte fingre, - så var jeg blevet fyret øjeblikkeligt.

Jeg HÅBER  virkelig det er en IKKE fagmand der har lavet det der, - ellers er der en der skal finde sig et andet erhverv.
« Senest Redigeret: Nov 13, 2010, 13:11 af levi »

Offline levi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 434
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: Find fejlene
« Svar #16 Dato: Nov 13, 2010, 13:08 »
Der er 3 fejl, - og 2 "klyt ting".

1 - Føleren til bypasset føler som tidligere skrevet på returen fra huset, - og ikke på returen til kedlen.

2 - Installationen er ikke isoleret.

3 - Jeg er 99,9 procent sikker på at den sikkerhedsventil der sidder under styringen enten er en 6 bar eller 10 bars sikkerhedsventil, - mig bekendt laves der ikke 1,5 eller 2,5 bars sikkerhedsventiler i den viste udgave...

1a - Klyt, -der er blandet galv og sort fittings sammen, - det er dog ikke ulovligt, - og ikke noget problem holdbarhedsmæssigt da vand i lukkede centralvarmeanlæg ikke er iltet (Ingen tæring) - men det er stadig ikke velanset fagmæssigt.

2a - At vende ekspansionen på den måde den er (Opad),  er heller ikke ulovligt, - men igen ikke særlig hensigtsmæssigt da varmen vil påvirke/slide membranen hurtigere, - da varmen stiger opad = Langt kortere levetid.

1b - Man kunne godt have monteret en selvudlufter der hvor rørerne går ind i væggen, - det havde absolut været hensigtsmæssigt :)

/kram


Ikke for a træde i det, men ifølge At-vejledning tekniske hjælpemidler skal beholderens vandrum kunne udluftes.
Så den skal vendes.

Jeg har ikke læst den omtalte vejledning, - men det ændrer ikke på det faktum at en trykekspansion må placeres og drejes som det passer montøren.

Den kan stadig luftes ud (Tage tryk af membranen) - Husk der er en fodbold i ekspansionen med vand i, - omkring den er der luft - så luft/tryk kan du nemt tage af selvom den vender på hovedet :) - Det har INTET med placeringen at gøre overhovedet :)

Du må forøvrigt MEGET gerne uddybe hvordan beholderens "vandside" skulle kunne udluftes ? - Det er IKKE muligt uanset hvordan du vender beholderen - "vandsiden" i en ekspansion er 100 procent lukket, - det er omkring "fodbolden" der er luft, - og ikke inde i fodbolden :)

Du bytter ikke om på Lukket/åben ekspansion vel ? - Der er en verden til forskel ;)

Jeg kan afslutningvis fortælle at hvis du køber en fjernvarmeunit/Olieunit/Gasunit - så er det absolut ikke unormalt at ekspansionen vender som i dette tilfælde, - nogengange ligger de endda vandret...

« Senest Redigeret: Nov 13, 2010, 13:27 af levi »

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Find fejlene
« Svar #17 Dato: Nov 13, 2010, 13:19 »
Tror humlen i den installation, er at hvem end der har lavet den, sgu have en kindhest med tilløb. Det må gerne været et stort tilløb...

Jannich, kan vi få historien bag det billede der?
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Find fejlene
« Svar #18 Dato: Nov 13, 2010, 14:33 »
Der er 3 fejl, - og 2 "klyt ting".

1 - Føleren til bypasset føler som tidligere skrevet på returen fra huset, - og ikke på returen til kedlen.

2 - Installationen er ikke isoleret.

3 - Jeg er 99,9 procent sikker på at den sikkerhedsventil der sidder under styringen enten er en 6 bar eller 10 bars sikkerhedsventil, - mig bekendt laves der ikke 1,5 eller 2,5 bars sikkerhedsventiler i den viste udgave...

1a - Klyt, -der er blandet galv og sort fittings sammen, - det er dog ikke ulovligt, - og ikke noget problem holdbarhedsmæssigt da vand i lukkede centralvarmeanlæg ikke er iltet (Ingen tæring) - men det er stadig ikke velanset fagmæssigt.

2a - At vende ekspansionen på den måde den er (Opad),  er heller ikke ulovligt, - men igen ikke særlig hensigtsmæssigt da varmen vil påvirke/slide membranen hurtigere, - da varmen stiger opad = Langt kortere levetid.

1b - Man kunne godt have monteret en selvudlufter der hvor rørerne går ind i væggen, - det havde absolut været hensigtsmæssigt :)

/kram


Ikke for a træde i det, men ifølge At-vejledning tekniske hjælpemidler skal beholderens vandrum kunne udluftes.
Så den skal vendes.

Jeg har ikke læst den omtalte vejledning, - men det ændrer ikke på det faktum at en trykekspansion må placeres og drejes som det passer montøren.

Den kan stadig luftes ud (Tage tryk af membranen) - Husk der er en fodbold i ekspansionen med vand i, - omkring den er der luft - så luft/tryk kan du nemt tage af selvom den vender på hovedet :) - Det har INTET med placeringen at gøre overhovedet :)

Du må forøvrigt MEGET gerne uddybe hvordan beholderens "vandside" skulle kunne udluftes ? - Det er IKKE muligt uanset hvordan du vender beholderen - "vandsiden" i en ekspansion er 100 procent lukket, - det er omkring "fodbolden" der er luft, - og ikke inde i fodbolden :)

Du bytter ikke om på Lukket/åben ekspansion vel ? - Der er en verden til forskel ;)

Jeg kan afslutningvis fortælle at hvis du køber en fjernvarmeunit/Olieunit/Gasunit - så er det absolut ikke unormalt at ekspansionen vender som i dette tilfælde, - nogengange ligger de endda vandret...



At vejledning tekniske hjælpemidler.
Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg.

§2.2 Anlægget skal have udluftningshaner/ventiler, hvor det er relevant, så anlægget kan udluftes effektivt.

§2.12.1 Lukket varmtvandsanlæg

Beholderens vandrum skal kunne udluftes. Der skal være ventiler for tømning af vand og udluftning fra vandrummet.

Så den beholder skal vendes, og må ikke drejes som det passer montøren.
Ja den kan ligge ned, og så kan luften stige op fra den del hvor vandet er (vandsiden)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline levi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 434
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: Find fejlene
« Svar #19 Dato: Nov 13, 2010, 15:12 »
Der er 3 fejl, - og 2 "klyt ting".

1 - Føleren til bypasset føler som tidligere skrevet på returen fra huset, - og ikke på returen til kedlen.

2 - Installationen er ikke isoleret.

3 - Jeg er 99,9 procent sikker på at den sikkerhedsventil der sidder under styringen enten er en 6 bar eller 10 bars sikkerhedsventil, - mig bekendt laves der ikke 1,5 eller 2,5 bars sikkerhedsventiler i den viste udgave...

1a - Klyt, -der er blandet galv og sort fittings sammen, - det er dog ikke ulovligt, - og ikke noget problem holdbarhedsmæssigt da vand i lukkede centralvarmeanlæg ikke er iltet (Ingen tæring) - men det er stadig ikke velanset fagmæssigt.

2a - At vende ekspansionen på den måde den er (Opad),  er heller ikke ulovligt, - men igen ikke særlig hensigtsmæssigt da varmen vil påvirke/slide membranen hurtigere, - da varmen stiger opad = Langt kortere levetid.

1b - Man kunne godt have monteret en selvudlufter der hvor rørerne går ind i væggen, - det havde absolut været hensigtsmæssigt :)

/kram


Ikke for a træde i det, men ifølge At-vejledning tekniske hjælpemidler skal beholderens vandrum kunne udluftes.
Så den skal vendes.

Jeg har ikke læst den omtalte vejledning, - men det ændrer ikke på det faktum at en trykekspansion må placeres og drejes som det passer montøren.

Den kan stadig luftes ud (Tage tryk af membranen) - Husk der er en fodbold i ekspansionen med vand i, - omkring den er der luft - så luft/tryk kan du nemt tage af selvom den vender på hovedet :) - Det har INTET med placeringen at gøre overhovedet :)

Du må forøvrigt MEGET gerne uddybe hvordan beholderens "vandside" skulle kunne udluftes ? - Det er IKKE muligt uanset hvordan du vender beholderen - "vandsiden" i en ekspansion er 100 procent lukket, - det er omkring "fodbolden" der er luft, - og ikke inde i fodbolden :)

Du bytter ikke om på Lukket/åben ekspansion vel ? - Der er en verden til forskel ;)

Jeg kan afslutningvis fortælle at hvis du køber en fjernvarmeunit/Olieunit/Gasunit - så er det absolut ikke unormalt at ekspansionen vender som i dette tilfælde, - nogengange ligger de endda vandret...



At vejledning tekniske hjælpemidler.
Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg.

§2.2 Anlægget skal have udluftningshaner/ventiler, hvor det er relevant, så anlægget kan udluftes effektivt.

§2.12.1 Lukket varmtvandsanlæg

Beholderens vandrum skal kunne udluftes. Der skal være ventiler for tømning af vand og udluftning fra vandrummet.

Så den beholder skal vendes, og må ikke drejes som det passer montøren.
Ja den kan ligge ned, og så kan luften stige op fra den del hvor vandet er (vandsiden)


Som jeg læser det står der beholderens vandrum, - det kan både være en varmtvandsbeholder eller en kedel man her taler om.

Hvordan udleder du der er tale om en ekspansionsbeholder ?

Nå hvorom alting er så kender jeg en ingeniør ved Kierulff som laver trykekspansioner, - ham snakker jeg lige med på mandag for at være 1000 procent sikker.

Men jeg skal være ærlig, - da jeg blev uddannet, - der lærte vi altså at en lukket ekspansion kunne sidde og vende som det passede os - og jeg har til dato ikke mødt nogen der har sagt andet, - før dig :)

Jeg vender tilbage med svaret :)

Offline Jannich

  • Administrator
  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 442
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
Sv: Find fejlene
« Svar #20 Dato: Nov 14, 2010, 07:37 »
Tror humlen i den installation, er at hvem end der har lavet den, sgu have en kindhest med tilløb. Det må gerne været et stort tilløb...

Jannich, kan vi få historien bag det billede der?

Hold kæft hvor er I gode   :D
Det er en smed der har sat anlægget op.
I mine øjne er der en fejl mere som ikke er fundet :
Temperatur føleren sidder meget lang væk fra kedlen , den skal tættere på eller endnu bedre i kedlen i et dykrør.
Vi ser mange sjove monteringer.  ;D
Ser lige om jeg kan finde flere eksempler....
Ingen navne bliver nævnt, det kunne være man opdager fejl på eget anlæg , ved at se disse eksempler  ;)


« Senest Redigeret: Nov 14, 2010, 12:01 af Jannich »
250 m2 træhus med 2000l opvarmet ude SPA :-)
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
300l solvarme tank 8x30 vakuum fanger.
Solcelle system:
40x280 WP + 2 x 3000 watt goodwe inverter.
Installeret aug. 2012
Online data: http://stokercloud.dk/dev/rtb.html
http://solarcloud.dk/jannich.html

Offline levi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 434
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: Find fejlene
« Svar #21 Dato: Nov 14, 2010, 10:36 »
Tror humlen i den installation, er at hvem end der har lavet den, sgu have en kindhest med tilløb. Det må gerne været et stort tilløb...

Jannich, kan vi få historien bag det billede der?

Hold kæft hvor er I gode   :D
Det er en smed der har sat anlægget op.
I mine øjne er der en fejl mere som ikke er fundet :
Temperatur føleren sidder meget lang væk fra kedlen , den skal tættere på eller endnu bedre i kedlen i et dykrør.
Vi ser mange sjove moneteringer.  ;D
Ser lige om jeg kan finde flere eksempler....
Ingen navne bliver nævnt, det kunne være man opdager fejl på eget anlæg , ved at se disse eksempler  ;)




Hvor er den Temperatur føler du nævner ?, - jeg kan ikke finde den på billedet ?

Må man gætte på hvem der har monteret det ?   ;D

/Kram

EDIT - Temperatur føleren, -  Er det den sorte ledning der kører op bag ekspansionen ?... For så er den godt nok placeret sært  ???
« Senest Redigeret: Nov 14, 2010, 10:41 af levi »

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Find fejlene
« Svar #22 Dato: Nov 14, 2010, 12:25 »
Hvor er den Temperatur føler du nævner ?, - jeg kan ikke finde den på billedet ?

Må man gætte på hvem der har monteret det ?   ;D

/Kram

EDIT - Temperatur føleren, -  Er det den sorte ledning der kører op bag ekspansionen ?... For så er den godt nok placeret sært  ???

Jeg tror det er den sorte ledning der går op ved det ensomme stykke isolering på installationen.
Halvfarligt, for hvis intet ber på varme, så stiger varmen ikke nødvendigvis op til den føler, og så kan den i realiteten ikke måle kedeltemperaturen... men det er vel en af grundene til at det er lovpligtigt at have en overkogssikring monteret direkte på kedlen...
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline Hedestoker

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 533
  • Respekt optjent: +33/-6
    • Salg af pillefyr og vvs artikler
Sv: Find fejlene
« Svar #23 Dato: Nov 14, 2010, 19:24 »
Kan du gætte det i første forsøg Søren? ;)

Jeg har et bud på hvem det er :-\

Mvh Allan
Forhandler af RTB, Scotte, Woody, NBE og VVS artikler.

Opvarmer 500 m² med BlackStar 30 kedel (selvrens), Scotte 30Kw, Version 7.
240 rørs NBE Vaccum solfanger
http://www.stokercloud.dk/dev/hedestoker01.html

Offline levi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 434
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: Find fejlene
« Svar #24 Dato: Nov 14, 2010, 19:28 »
Kan du gætte det i første forsøg Søren? ;)

Jeg har et bud på hvem det er :-\

Mvh Allan

Jeg kender kun 1 der laver anlæg på den måde, - så ja, - jeg tror godt jeg kan gætte det i første forsøg  :o

/Kram
« Senest Redigeret: Nov 14, 2010, 19:28 af levi »

Offline Hedestoker

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 533
  • Respekt optjent: +33/-6
    • Salg af pillefyr og vvs artikler
Sv: Find fejlene
« Svar #25 Dato: Nov 14, 2010, 21:38 »
Kan du gætte det i første forsøg Søren? ;)

Jeg har et bud på hvem det er :-\

Mvh Allan

Jeg kender kun 1 der laver anlæg på den måde, - så ja, - jeg tror godt jeg kan gætte det i første forsøg  :o

/Kram
HeHe det gør jeg også kun, vi må da også håbe at der kun findes en af den slags.

Mvh Allan
Forhandler af RTB, Scotte, Woody, NBE og VVS artikler.

Opvarmer 500 m² med BlackStar 30 kedel (selvrens), Scotte 30Kw, Version 7.
240 rørs NBE Vaccum solfanger
http://www.stokercloud.dk/dev/hedestoker01.html

Offline levi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 434
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: Find fejlene
« Svar #26 Dato: Nov 15, 2010, 09:08 »
Der er 3 fejl, - og 2 "klyt ting".

1 - Føleren til bypasset føler som tidligere skrevet på returen fra huset, - og ikke på returen til kedlen.

2 - Installationen er ikke isoleret.

3 - Jeg er 99,9 procent sikker på at den sikkerhedsventil der sidder under styringen enten er en 6 bar eller 10 bars sikkerhedsventil, - mig bekendt laves der ikke 1,5 eller 2,5 bars sikkerhedsventiler i den viste udgave...

1a - Klyt, -der er blandet galv og sort fittings sammen, - det er dog ikke ulovligt, - og ikke noget problem holdbarhedsmæssigt da vand i lukkede centralvarmeanlæg ikke er iltet (Ingen tæring) - men det er stadig ikke velanset fagmæssigt.

2a - At vende ekspansionen på den måde den er (Opad),  er heller ikke ulovligt, - men igen ikke særlig hensigtsmæssigt da varmen vil påvirke/slide membranen hurtigere, - da varmen stiger opad = Langt kortere levetid.

1b - Man kunne godt have monteret en selvudlufter der hvor rørerne går ind i væggen, - det havde absolut været hensigtsmæssigt :)

/kram


Ikke for a træde i det, men ifølge At-vejledning tekniske hjælpemidler skal beholderens vandrum kunne udluftes.
Så den skal vendes.

Godmorgen.

Jeg har nu snakket med DAN fra Kierulff.dk som sælger og producerer trykekspansioner.

Trykekspansioner må ifølge ham vende fuldstændig valgfrit, - trykekspansioner er ikke omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse (AT). "Vedr beholderes vandrum".

En trykekspansion med membran (Fodbold) kan IKKE luftes ud, - uanset hvordan den vender.

Ergo er det ikke en fejl på monteringen.

/Kram
« Senest Redigeret: Nov 15, 2010, 09:10 af levi »

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Find fejlene
« Svar #27 Dato: Nov 15, 2010, 12:10 »
Der er 3 fejl, - og 2 "klyt ting".

1 - Føleren til bypasset føler som tidligere skrevet på returen fra huset, - og ikke på returen til kedlen.

2 - Installationen er ikke isoleret.

3 - Jeg er 99,9 procent sikker på at den sikkerhedsventil der sidder under styringen enten er en 6 bar eller 10 bars sikkerhedsventil, - mig bekendt laves der ikke 1,5 eller 2,5 bars sikkerhedsventiler i den viste udgave...

1a - Klyt, -der er blandet galv og sort fittings sammen, - det er dog ikke ulovligt, - og ikke noget problem holdbarhedsmæssigt da vand i lukkede centralvarmeanlæg ikke er iltet (Ingen tæring) - men det er stadig ikke velanset fagmæssigt.

2a - At vende ekspansionen på den måde den er (Opad),  er heller ikke ulovligt, - men igen ikke særlig hensigtsmæssigt da varmen vil påvirke/slide membranen hurtigere, - da varmen stiger opad = Langt kortere levetid.

1b - Man kunne godt have monteret en selvudlufter der hvor rørerne går ind i væggen, - det havde absolut været hensigtsmæssigt :)

/kram


Ikke for a træde i det, men ifølge At-vejledning tekniske hjælpemidler skal beholderens vandrum kunne udluftes.
Så den skal vendes.

Godmorgen.

Jeg har nu snakket med DAN fra Kierulff.dk som sælger og producerer trykekspansioner.

Trykekspansioner må ifølge ham vende fuldstændig valgfrit, - trykekspansioner er ikke omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse (AT). "Vedr beholderes vandrum".

En trykekspansion med membran (Fodbold) kan IKKE luftes ud, - uanset hvordan den vender.

Ergo er det ikke en fejl på monteringen.

/Kram

Ok,  :-X
Ja så er det jo ikke en fejl han skal have på puklen for.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Find fejlene
« Svar #28 Dato: Nov 15, 2010, 20:30 »
Der er 3 fejl, - og 2 "klyt ting".

1 - Føleren til bypasset føler som tidligere skrevet på returen fra huset, - og ikke på returen til kedlen.

2 - Installationen er ikke isoleret.

3 - Jeg er 99,9 procent sikker på at den sikkerhedsventil der sidder under styringen enten er en 6 bar eller 10 bars sikkerhedsventil, - mig bekendt laves der ikke 1,5 eller 2,5 bars sikkerhedsventiler i den viste udgave...

1a - Klyt, -der er blandet galv og sort fittings sammen, - det er dog ikke ulovligt, - og ikke noget problem holdbarhedsmæssigt da vand i lukkede centralvarmeanlæg ikke er iltet (Ingen tæring) - men det er stadig ikke velanset fagmæssigt.

2a - At vende ekspansionen på den måde den er (Opad),  er heller ikke ulovligt, - men igen ikke særlig hensigtsmæssigt da varmen vil påvirke/slide membranen hurtigere, - da varmen stiger opad = Langt kortere levetid.

1b - Man kunne godt have monteret en selvudlufter der hvor rørerne går ind i væggen, - det havde absolut været hensigtsmæssigt :)

/kram


Ikke for a træde i det, men ifølge At-vejledning tekniske hjælpemidler skal beholderens vandrum kunne udluftes.
Så den skal vendes.

Godmorgen.

Jeg har nu snakket med DAN fra Kierulff.dk som sælger og producerer trykekspansioner.

Trykekspansioner må ifølge ham vende fuldstændig valgfrit, - trykekspansioner er ikke omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse (AT). "Vedr beholderes vandrum".

En trykekspansion med membran (Fodbold) kan IKKE luftes ud, - uanset hvordan den vender.

Ergo er det ikke en fejl på monteringen.

/Kram

Ok,  :-X
Ja så er det jo ikke en fejl han skal have på puklen for.

Eller skal han ?

http://www.arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/At-vejledninger-mv/Tekniske-hjaelpemidler/At-vejledninger-om-tekniske-hjaelpemidle/B4-Dampkedler-trykbeholdere-mv/~/media/2B3D80F53D874576AB245460522721CF.ashx

Se side 10 punkt 2.12.1
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Find fejlene
« Svar #29 Dato: Nov 15, 2010, 20:43 »
Det er ca. lige så interessant som en 10L spand fyldt med vinkeljern...
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html