Forfatter Emne: Ny 10kW blæser parametre  (Læst 14865 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Ny 10kW blæser parametre
« Dato: Nov 17, 2010, 16:00 »
Halløjsa

Jeg fik en ny Scotte 10 kW brænder i dag.
Har forsøgt at justere korrektion, blæser lav ind... og ved 50%... måler jeg 18%, og bålet er meget lille og MÆT... nogen der kender blæserparametrene? Det er en sort fanden... men ikke magen til den sorte der sad på den gamle 16Kw, stadig stål dog?

Min stoker kontrol kan ikke se hvad de er. I det hele taget er der ikke mange ting den ikke kan se på brænderen? Såsom eltænd, PID etc.

Nåja, v6.24 chip


Eeeelllllp! :)

Mvh Martin
« Senest Redigeret: Nov 17, 2010, 16:02 af Martin Pedersen »
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Ny 10kW blæser parametre
« Svar #1 Dato: Nov 17, 2010, 16:08 »
Hej Martin,

Stokerkontrol først:
Ind i "Program opsætning" (anden øverste knap i venstre side), tryk "Nulstil chip version".
Afslut Stokerkontrol og start det igen.

Hilsen
Michael

Halløjsa

Jeg fik en ny Scotte 10 kW brænder i dag.
Har forsøgt at justere korrektion, blæser lav ind... og ved 50%... måler jeg 18%, og bålet er meget lille og MÆT... nogen der kender blæserparametrene? Det er en sort fanden... men ikke magen til den sorte der sad på den gamle 16Kw, stadig stål dog?

Min stoker kontrol kan ikke se hvad de er. I det hele taget er der ikke mange ting den ikke kan se på brænderen? Såsom eltænd, PID etc.

Nåja, v6.24 chip


Eeeelllllp! :)

Mvh Martin
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Ny 10kW blæser parametre
« Svar #2 Dato: Nov 17, 2010, 16:10 »
Mm, æv, det har jeg allerede gjort. Hjalp ikke :(
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Ny 10kW blæser parametre
« Svar #3 Dato: Nov 17, 2010, 16:45 »
Hej Martin,

Så til blæseren:
Er det den nye model (skyggepols motor) uden kondensator ?
...kun 2 ledninger til blæseren ?
...den hedder også FLO85

Hvis det er den, så er grund parametrene:
Blæs lav = 18
Blæs midt = 24
Blæs høj = 30

...derudover har jeg følgende indstilling i el-tænd:
Blæs start = 10
Blæs midt = 14
Blæs stop = 20
Det hører til en v6.50, så måske hat du bare Blæs start og Blæs stop.

Hilsen
Michael


Halløjsa

Jeg fik en ny Scotte 10 kW brænder i dag.
Har forsøgt at justere korrektion, blæser lav ind... og ved 50%... måler jeg 18%, og bålet er meget lille og MÆT... nogen der kender blæserparametrene? Det er en sort fanden... men ikke magen til den sorte der sad på den gamle 16Kw, stadig stål dog?

Min stoker kontrol kan ikke se hvad de er. I det hele taget er der ikke mange ting den ikke kan se på brænderen? Såsom eltænd, PID etc.

Nåja, v6.24 chip


Eeeelllllp! :)

Mvh Martin
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
« Senest Redigeret: Nov 17, 2010, 17:39 af Frank_rasmussen »
Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Ny 10kW blæser parametre
« Svar #5 Dato: Nov 17, 2010, 17:40 »
Når det nu er en 10 KW brænder er det mere sandsynligt at det er den her http://www.scotte.dk/product.asp?product=821

...den nye skyggepols motor blæser  ;)

Hilsen
Michael

Se evt. :

http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=130&md5hash=6B5D41D37A8CDE6E3C9BFBAA7A069E97

Det er vel denne her, som du har... http://www.scotte.dk/product.asp?product=821
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Ny 10kW blæser parametre
« Svar #6 Dato: Nov 17, 2010, 18:59 »
Du har helt MHES. Det er den nyeste skyggepols børge. Jeg er ikke lige hjemme i aften, så har ikke tid til at kigge på det før sent i aften. Min stokerkontrol virker stadig ikke. Æv :(
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Ny 10kW blæser parametre
« Svar #7 Dato: Nov 17, 2010, 21:06 »
Jeg har lige kigget på de blæser værdier. Der var trykket 15-20-25 ind i den. På høj skulle jeg have den op på 130% før jeg var tilfreds med flammen. Med den nye værdi er det 70%. Jeg kan ikke forstå mit anlæg skal være så meget anderledes. Har en 10 Pa træk stab på. Skal skorstens træk så stå til 0, for så bliver 10% eren virkelig mager, selv ved 50% på blæser lav. Hm... nå, jeg skal have stokerkontrol til at virke i morgen, så jeg selv kan finde nogle brugbare værdier.

Nogen der har nogle tanker?
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Ny 10kW blæser parametre
« Svar #8 Dato: Nov 17, 2010, 21:47 »
Hej Martin,

Med skyggepols motoren bør du have ret mange pulser pr. sekund i blæser reguleringen, for at have en stabilt fungerende regulering.
Generelt vil en øgning af pulser pr. sekund i blæserreguleringen give et større reguleringsområde.
Jeg mener ikke at du kan justere pulser pr. sekund i din version, så vidt jeg husker er det noget der hører v6.50 til.
Jeg kører med 6 pulser pr. sekund for at have en rolig regulering, og hvis du ikke kører med samme puls pr. sekund indstilling, kan du ikke bruge mine parametre.

Hilsen
Michael

Jeg har lige kigget på de blæser værdier. Der var trykket 15-20-25 ind i den. På høj skulle jeg have den op på 130% før jeg var tilfreds med flammen. Med den nye værdi er det 70%. Jeg kan ikke forstå mit anlæg skal være så meget anderledes. Har en 10 Pa træk stab på. Skal skorstens træk så stå til 0, for så bliver 10% eren virkelig mager, selv ved 50% på blæser lav. Hm... nå, jeg skal have stokerkontrol til at virke i morgen, så jeg selv kan finde nogle brugbare værdier.

Nogen der har nogle tanker?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Ny 10kW blæser parametre
« Svar #9 Dato: Nov 18, 2010, 06:40 »
Med skyggepols motoren bør du have ret mange pulser pr. sekund i blæser reguleringen, for at have en stabilt fungerende regulering.
Generelt vil en øgning af pulser pr. sekund i blæserreguleringen give et større reguleringsområde.
Jeg mener ikke at du kan justere pulser pr. sekund i din version, så vidt jeg husker er det noget der hører v6.50 til.
Jeg kører med 6 pulser pr. sekund for at have en rolig regulering, og hvis du ikke kører med samme puls pr. sekund indstilling, kan du ikke bruge mine parametre.

Mm, jeg havde de der 3 blæser indstillinger for el-tænd i min v6.24, men jeg kan ikke sætte pulser i sekunder. Det har jeg i hvert fald ikke set nogen steder. Blæser parametrene var jeg også nødt til at sætte med et hold på SET under tænd.
Jeg havde lige en halv time i går aftes inden jeg sku i seng, til at få den reguleret ind. Satte skorstens trækket til 2, så kunne jeg justere Blæser Lav ind.

Ved ikke lige hvorfor min stokerkontrol ikke virker ordentligt. Er den der v6.24 en underlig version?
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline BoinkUser

  • Administrator
  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 2148
  • Respekt optjent: +83/-4
    • StokerKontrol - Software til dit pillefyr
Sv: Ny 10kW blæser parametre
« Svar #10 Dato: Nov 18, 2010, 09:07 »
Ved ikke lige hvorfor min stokerkontrol ikke virker ordentligt. Er den der v6.24 en underlig version?

Hej Martin

6.24 fungerer ganske glimrende med StokerKontrol, så der må være noget andet, men vi skal have det op at køre.

Du kan prøve at aktivere "avanceret logging". Luk så programmet, start det igen og check at det stadig ikke virker odentligt, vælg så "idag, send til stokersoft" samme sted som du aktiverede logging og send en mail til info@stokerkontrol.dk med dit serienummer og gerne en beskrivelse af, hvad det er du mangler. Så skal jeg kigge på det.

Nu kører du vel StokerKontrol 3.12?

Mvh. Jens
Version 13 styring, styret fra 22" tablet, Opop 418 kedel
Opvarmer 238 m2 (heraf 119 kælder)

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Ny 10kW blæser parametre
« Svar #11 Dato: Nov 18, 2010, 09:32 »
Jeg har skrevet en mail til dig og sendt log. Ja kører med 3.12 :)
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Ny 10kW blæser parametre
« Svar #12 Dato: Nov 18, 2010, 16:13 »
Jens har løst mit problem nu. Der kommer nok en ny version til jer andre også. 3.13 står der i min nu :)
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Ny 10kW blæser parametre
« Svar #13 Dato: Nov 18, 2010, 17:17 »
Nu har jeg haft tid til at justere på svinet. Tog en times tid. Jeg endte med 10-16-23. Ved ikke om det er det rigtige, men flammen var i hvert fald pæn i mine øjne. Meget lille ved 10%, en smule hidsig i bevægelserne, men alligevel rød i spidserne. Max ilt på 18-17,5%, og ned omkring de 8% ved 100% last.

Lyder det helt tosset på en standard blackstar?
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Ny 10kW blæser parametre
« Svar #14 Dato: Nov 18, 2010, 17:34 »
Hej Martin,

Det kan sagtens lyde fornuftigt  ;)
...det væsentligste er jo at du har en fornuftig forbrænding  ;)

Som skrevet tidligere, så kan man i v6.50 indstille puls/sek. til blæseren og det kan være ganske nyttigt til netop skyggepols motoren.
Hvis du opdaterer til v6.50 og skal du så bare justere blæseren igen.

Hilsen
Michael
 
Nu har jeg haft tid til at justere på svinet. Tog en times tid. Jeg endte med 10-16-23. Ved ikke om det er det rigtige, men flammen var i hvert fald pæn i mine øjne. Meget lille ved 10%, en smule hidsig i bevægelserne, men alligevel rød i spidserne. Max ilt på 18-17,5%, og ned omkring de 8% ved 100% last.

Lyder det helt tosset på en standard blackstar?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html