Brændsel > Andet

Grundfos Alpha2 Fejl

(1/1)

KR85:
Fik en ny Alpha2 pumpe monteret sidste weekend, som trækker gulvvarmen på 1 sal til badeværelset. Opdagede her til aften at den var stoppet, og blinker med E4 I displayet. Har prøvet at udlufte osv, og hver gang jeg prøver at stille om på kurver, hastighed osv, går den i fejl. Syntes ikke jeg kan finde denne fejlkode nogen steder

Mr_berth:
Hej,

E4 er tørløbssikring. Dvs der må mangle vand eller være luft i systemet.

Sakset fra manualen:

"8.4 Tørløbssikring
Tørløbssikringen beskytter pumpen mod tørløb ved start og normal drift. Se afsnit 9. Fejlfinding på produktet.
Under første idriftsætning og i tilfælde af tørløb kører pumpen i 30
minutter før den stopper. I dette tidsrum viser pumpen fejlkoden
"E4 - "- -"".

Det plejer at hjælpe at luft ud og evt. efterfylde vand og så starte pumpen på knappen ">"

383CI:
Hvis det er gulvvarme "langt oppe" er der stor chance for luft i systemet.
Hvis jeg var dig ville jeg finde den vandslange frem du fylder med og give den en ordentligt skud opvaskemaskine afspændingsmiddel inden du montere den og så fylde vand på systemet så det får "skudt" midlet ind.

Det nummer har løst alle mine problemer med luft i gulvvarmen på 1 sal.