Stoker > Stoker
Hvorfor en shunt?
chbaumga:
Ok, tak. Så ideelt set "kunne" man måle temperaturen og den relative luftfugtighed i røggasen for derved af bestemme dugpunktet og sikre sig at returvandet ikke er koldere end det, ikk? Er variationen i den relative luftfugtighed i røggasen som funktion af fugtigheden i brændsel samt den omgivende luft som bliver suget ind til forbrændingen ubetydelig?
MHES:
Tja, der er nu ingen grund til at måle temperaturen og den relative luftfugtighed i røggassen, for det er et faktum at når røggassen kommer under 45oC, så er den relative fugtighed 100% ;)
Fugtigheden i røggassen er en sum a flere parametre, men primært er det fugtighed der stammer fra forbrændingen, som jo rent faktisk er en kemisk reaktion.
Fugtigheden i forbrændingsluften har en minimal indflydelse på fugtigheden i røggassen.
Hilsen
Michael
--- Citat fra: chbaumga efter Dec 11, 2022, 16:28 ---Ok, tak. Så ideelt set "kunne" man måle temperaturen og den relative luftfugtighed i røggasen for derved af bestemme dugpunktet og sikre sig at returvandet ikke er koldere end det, ikk? Er variationen i den relative luftfugtighed i røggasen som funktion af fugtigheden i brændsel samt den omgivende luft som bliver suget ind til forbrændingen ubetydelig?
--- Afslutning på citat ---
chbaumga:
Ok, forstået! Mange tak for svar. Det hjalp på forståelsen :)
Navigering
[0] Emneindeks
[*] Forrige side
Skift til fuld version