Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: kabel efter Mar 14, 2018, 21:47

Titel: Tjek af indstillinger
Indlæg af: kabel efter Mar 14, 2018, 21:47
Hej,

Er der nogen der vil kigge på mine indstillinger og se, om der er noget der springer i øjnene, som værende helt forkert...

Jeg har en lille smule sorte piller, men ved ikke hvad jeg skal stille på, for at få dem gjort til aske..

Takker

https://stokercloud.dk/v3/#/kabel/main-page
Titel: Sv: Tjek af indstillinger
Indlæg af: Mic efter Mar 14, 2018, 23:56
Har du prøvet med en grund justering igen. Kan se dine grafer svinger meget
Titel: Sv: Tjek af indstillinger
Indlæg af: kabel efter Mar 15, 2018, 08:23
Det har jeg ikke - for jeg ved sandt at sige ikke hvordan jeg gør.. :-(

Fyret blev installeret og indstillet af smeden og jeg havde desværre ikke mulighed for at være hjemme.

Jeg ved hvordan jeg vejer piller af og tømmer askebakken, men det er næsten stort set også det..

Jeg har prøvet at lede på youtube, men synes ikke rigtig jeg kan finde noget omkring indstillinger - er der nogle gode steder at lede?

Hvis der er nogen der har videoer liggende eller har lyst til at lave dem, er jeg meget interesseret..

Spørgsmål som, øger man blæs eller sænker O2, hvis man har sorte piller - hvad er forskellen på de justeringer egentlig.. Eller er det noget helt andet man justerer på?

Jeg er virkelig grøn i dette univers, så bær over med mig..



 
Titel: Sv: Tjek af indstillinger
Indlæg af: Mic efter Mar 15, 2018, 08:33
Okay. Hvis du starter med at veje af igen 3 gange og tager gennemsnittet af dette så går det ikke helt galt. Så indstiller du blæs ved 10% 50% og 100%.  Prøv at kigge lidt på denne omkring flammen. https://m.youtube.com/watch?v=r9nYpiCpfzY
Titel: Sv: Tjek af indstillinger
Indlæg af: kabel efter Mar 15, 2018, 09:59
Jeg prøver at veje af igen, nok først om et par dage - da jeg får leveret piller i dag og igen har mulighed for at komme tilbage til de piller jeg normalt har brugt (var udsolgt ved sidste leverance).

Jeg har ikke en låge, ligesom de viser på videoerne. Kan det godt passe jeg skal tage mine lameller ud og så kigge ned i fyret mens det kører?

Se billeder,
Titel: Sv: Tjek af indstillinger
Indlæg af: kabel efter Mar 15, 2018, 10:00
Lige et sidste billede - fil blev for stor før.

Titel: Sv: Tjek af indstillinger
Indlæg af: michael f efter Mar 15, 2018, 10:25
Jeg prøver at veje af igen, nok først om et par dage - da jeg får leveret piller i dag og igen har mulighed for at komme tilbage til de piller jeg normalt har brugt (var udsolgt ved sidste leverance).

Jeg har ikke en låge, ligesom de viser på videoerne. Kan det godt passe jeg skal tage mine lameller ud og så kigge ned i fyret mens det kører?

Se billeder,

Du kan ikke se ilden når du skal indstille en BS+ kedel  :)
Der måler du med iltstyringen.
Når du nu skifter tilbage til de piller du brugte før så kan du måske bruge de gamle indstillinger.
Ellers kig på dine korrektionstal.
De viser pt at du har for lidt blæser til den ilt% du ønsker.
Titel: Sv: Tjek af indstillinger
Indlæg af: Hemhems efter Mar 15, 2018, 10:31
Jeg prøver at veje af igen, nok først om et par dage - da jeg får leveret piller i dag og igen har mulighed for at komme tilbage til de piller jeg normalt har brugt (var udsolgt ved sidste leverance).

Jeg har ikke en låge, ligesom de viser på videoerne. Kan det godt passe jeg skal tage mine lameller ud og så kigge ned i fyret mens det kører?

Se billeder,

Du kan ikke se ilden når du skal indstille en BS+ kedel  :)
Der måler du med iltstyringen.
Når du nu skifter tilbage til de piller du brugte før så kan du måske bruge de gamle indstillinger.
Ellers kig på dine korrektionstal
De viser pt at du har for lidt blæser til den ilt% du ønsker.

Ja du kan jo nemt se hvad det er, og da iltstyring er på on er det for det meste et nyere fyr og dermed en bs+ eller RTB

Kabel burde skrive hvad for et fyr det omhandler så man ikk skyder helt forkert fra starten af..

Burde korrektion tallene ikk ligge på mellem 98-102% for et fingerpeg om fornuftig forbrænding?

Kabel kan læse den her os --> http://mhes.dk/Iltstyring%20pa%CC%8A%20NBE%20br%C3%A6ndere.pdf
Titel: Sv: Tjek af indstillinger
Indlæg af: michael f efter Mar 15, 2018, 10:37
Jeg prøver at veje af igen, nok først om et par dage - da jeg får leveret piller i dag og igen har mulighed for at komme tilbage til de piller jeg normalt har brugt (var udsolgt ved sidste leverance).

Jeg har ikke en låge, ligesom de viser på videoerne. Kan det godt passe jeg skal tage mine lameller ud og så kigge ned i fyret mens det kører?

Se billeder,




Du kan ikke se ilden når du skal indstille en BS+ kedel  :)
Der måler du med iltstyringen.
Når du nu skifter tilbage til de piller du brugte før så kan du måske bruge de gamle indstillinger.
Ellers kig på dine korrektionstal
De viser pt at du har for lidt blæser til den ilt% du ønsker.

Ja du kan jo nemt se hvad det er, og da iltstyring er på on er det for det meste et nyere fyr og dermed en bs+ eller RTB

Kabel burde skrive hvad for et fyr det omhandler så man ikk skyder helt forkert fra starten af..

Burde korrektion tallene ikk ligge på mellem 98-102% for et fingerpeg om fornuftig forbrænding?

Kabel kan læse den her os --> http://mhes.dk/Iltstyring%20pa%CC%8A%20NBE%20br%C3%A6ndere.pdf

Korrektionstal må gerne være lidt fra de ønskede 100.
98 - 102 er alt for snæver en begrænsning.
Måske +- 10  :)
Det viser jo bare at iltstyringen arbejder.
Er man vedvarende samme tal forbi de ønskede 100, ja kan man fint indstille blæsertal så man kommer tættere på  :)
Titel: Sv: Tjek af indstillinger
Indlæg af: Hemhems efter Mar 15, 2018, 10:52

Korrektionstal må gerne være lidt fra de ønskede 100.
98 - 102 er alt for snæver en begrænsning.
Måske +- 10  :)
Det viser jo bare at iltstyringen arbejder.
Er man vedvarende samme tal forbi de ønskede 100, ja kan man fint indstille blæsertal så man kommer tættere på  :)

Well du har jo skrevet at han burde hæve blæs og hvis der er sorte piller plejer det jo at hjælpe... Det er også blevet et problem her, netop ved skift af piller, men har kun justeret blæs op 1% og ikk haft tid til at grund justere på den gamle maner endnu, som vi andre er nødt til uden det moderne pjat i andre har gang i..
Titel: Sv: Tjek af indstillinger
Indlæg af: kabel efter Mar 15, 2018, 11:01
Åh, min fejl - ja det er en BS+..

Smeden ændrede (via telefonen) blæs fra 35 til 40 ved 100% og ændrede O2 fra 8 til 10 ved 100 %.

Det gav mange flere sorte piller, samt skakt alarm (fyret stoppede). Der ændrede vi O2 tilbage til 8 ved 100 %.

Hvilket stadig giver lidt sorte pille, men ikke som før - dog brøler O2 op og ned som en trampolin.. :-(

Jeg prøver lige at tjekke det link..

PS. kommer fra et oliefyr hvor indstillingen var super nem (der var nemlig ikke nogen :-)) - så alt det her, er lidt svært lige at få ind under huden, men det kommer en dag..

Titel: Sv: Tjek af indstillinger
Indlæg af: Hemhems efter Mar 15, 2018, 11:15
Åh, min fejl - ja det er en BS+..

Smeden ændrede (via telefonen) blæs fra 35 til 40 ved 100% og ændrede O2 fra 8 til 10 ved 100 %.

Det gav mange flere sorte piller, samt skakt alarm (fyret stoppede). Der ændrede vi O2 tilbage til 8 ved 100 %.

Hvilket stadig giver lidt sorte pille, men ikke som før - dog brøler O2 op og ned som en trampolin.. :-(

Jeg prøver lige at tjekke det link..

PS. kommer fra et oliefyr hvor indstillingen var super nem (der var nemlig ikke nogen :-)) - så alt det her, er lidt svært lige at få ind under huden, men det kommer en dag..

Well du har jo smeden der skal holde det i orden for nu, og du kan så med tiden sætte dig ind i litteraturen og blive bekendt med hvordan dit iltstyring virker..

Der er sikkert nogle PI indstillinger som også skal ændres, men få iltstyringen på plads først, og få smeden til at tjekke dine grafer over de foregående dage, så fyrets temp holdes i fornuftige udsving i forhold til setpunktet, de sidste 24 timer ser noget broget ud, men det har jeg ikk meget viden om men det er der heldigvis mange andre på siden der har..


 
Titel: Sv: Tjek af indstillinger
Indlæg af: kabel efter Mar 15, 2018, 11:37
Jeg prøver lige så forsigtigt..

Kan man ikke give for meget blæs, så pillerne bliver blæst af herden inden de er brændt?

Tænker, hvornår ved jeg, at jeg skal sænke O2 i stedet for at hæve blæs?
Titel: Sv: Tjek af indstillinger
Indlæg af: Hemhems efter Mar 15, 2018, 11:49
Jeg prøver lige så forsigtigt..

Kan man ikke give for meget blæs, så pillerne bliver blæst af herden inden de er brændt?

Tænker, hvornår ved jeg, at jeg skal sænke O2 i stedet for at hæve blæs?

Du stiller luften i små trin, og når du har ramt over kan det godt være flyvende lemminge piller eller grå aske, men asken kan ikk tolkes bare lige fra den ene dag til den anden.. Asken er en fin indikator men det skal være fra forbrændingen ikk fra en evt rens du har foretaget som er blandet i..

Din rensecyklus har også noget at sige, men den står pt på 10min, 3 sec og 50% (std indstilling) og det er ikk langt fra tror jeg, kan evt stilles en smule op eller ned, men fingerregel er man ganger 1.5 med blæs 100% effekt, pt er din stillet til 42 - 1,5*42 = 63%.

Den afviger jo så fra 50 til 63, men dette forhold justere du efter du har ramt en sund forbrænding..
Titel: Sv: Tjek af indstillinger
Indlæg af: Hjemme teori efter Mar 15, 2018, 12:18
blæser effekt ved kompressorens, bør som maksimum står som ved 100% ydelse og jeg og flere andre kører som ved 50% ydelse.

Så jeg ville sætte stop for træpiller op til 360 og sænke blæs til 24.
Titel: Sv: Tjek af indstillinger
Indlæg af: Hjemme teori efter Mar 15, 2018, 12:32
Så lige at dine blæsertal og ilt tal er langt fra linære.

@michaelF er det normalt for BS+ og evt. RTB?

På tidligere kedler har jeg afvigelser men jeg har aldrig set dem så store som her. Jeg tænker det er en fejl!

Blæser: 18-24-42
Ilt:  18-14-8
Titel: Sv: Tjek af indstillinger
Indlæg af: kabel efter Mar 15, 2018, 12:35
Ah, så når man ændrer på blæs, skal man også ændre på rens - ud fra den formel..

Og effekten er altid ud fra 100%?

Tænker, hvis jeg ændrer på blæs ved 50% og/eller 10% skal der vel ikke justeres på effekten i rens, eller?

I øvrigt, så mange tak, fordi i har tålmodighed til at lære en nybegynder disse (sikkert i Jeres verden simple) ting..

Smeden har forklaret noget - men hverken på dansk eller på et tidspunkt, hvor jeg selv har haft mulighed for at sætte mig lidt ind i det (=russisk).
Dog har han dog heller ikke nævnt noget af ovenstående..
Titel: Sv: Tjek af indstillinger
Indlæg af: Hjemme teori efter Mar 15, 2018, 12:58
Ah, så når man ændrer på blæs, skal man også ændre på rens - ud fra den formel..

Og effekten er altid ud fra 100%?

Tænker, hvis jeg ændrer på blæs ved 50% og/eller 10% skal der vel ikke justeres på effekten i rens, eller?

I øvrigt, så mange tak, fordi i har tålmodighed til at lære en nybegynder disse (sikkert i Jeres verden simple) ting..

Smeden har forklaret noget - men hverken på dansk eller på et tidspunkt, hvor jeg selv har haft mulighed for at sætte mig lidt ind i det (=russisk).
Dog har han dog heller ikke nævnt noget af ovenstående..

Nu er rens ikke nær så følsom som forbrænding, så normalt er standardtal fine, selvom der flyttes lidt op eller ned i forbrænding.

Og vær opmærksom på de forskellige rens - jeg udtalte mig kun om kompressorens!
Titel: Sv: Tjek af indstillinger
Indlæg af: Hemhems efter Mar 15, 2018, 13:15
Ah, så når man ændrer på blæs, skal man også ændre på rens - ud fra den formel..

Og effekten er altid ud fra 100%?

Tænker, hvis jeg ændrer på blæs ved 50% og/eller 10% skal der vel ikke justeres på effekten i rens, eller?

I øvrigt, så mange tak, fordi i har tålmodighed til at lære en nybegynder disse (sikkert i Jeres verden simple) ting..

Smeden har forklaret noget - men hverken på dansk eller på et tidspunkt, hvor jeg selv har haft mulighed for at sætte mig lidt ind i det (=russisk).
Dog har han dog heller ikke nævnt noget af ovenstående..

Ja og jeg snakkede om rensecyklus, det det interval den er sat til at hæve blæs og rense hærden af for løs aske, de 10/3sec og 50% er std men højest sandsynlig passende til en 16kw, men dette kan justeres en smule hvis fyret laver askekager og slagger på hærden..

Fingerregel er ikk noget med at 10 50 100% effekt at gøre bare at indstillinger derfra kan bruges, men til rens så er det passende med 100%*1,5, og HT nævnte at kompressor rens og man kunne have fordele ved at bruge % fra middellast 50% som er 24% ligeud og indsat under komprens indstillingerne..

Når vi snakker 10/50/100 er det grundjustering som nævnt, men hos dig spiller iltstyringen med og du kan via din korrektion se hvor meget den arbejder og prøve at ramme de 100%, men det er jo god forbrændingen af pillerne og en sortbrun aske vi søger...
Titel: Sv: Tjek af indstillinger
Indlæg af: michael f efter Mar 15, 2018, 13:18
Så lige at dine blæsertal og ilt tal er langt fra linære.

@michaelF er det normalt for BS+ og evt. RTB?

På tidligere kedler har jeg afvigelser men jeg har aldrig set dem så store som her. Jeg tænker det er en fejl!

Blæser: 18-24-42
Ilt:  18-14-8

Ja, det er set flere steder at der slet ikke er linære forhold.
Skorstentræk, vindretning - forhold om skorstenspiben kan spille meget ind.
Det kan pillekvaliteten også  8)
Titel: Sv: Tjek af indstillinger
Indlæg af: kabel efter Mar 16, 2018, 11:09
Har prøvet at hæve blæs. Men hvordan ved jeg, om jeg skal fortsætte med at hæve blæs eller sænke ønsket O2?

Den vil ikke helt op på ønsket O2 i 100% og selvom jeg har hævet blæs, så falder den ned i 70 erne igen, i korrektion på O2 i 100%.

Der ser ikke rigtig ud til at være problemer i 10% og 50% - den har været i de to niveauer, så det er ikke fordi den kun har kørt 100% drift hele tiden.

Hvad gør jeg?
Titel: Sv: Tjek af indstillinger
Indlæg af: Hjemme teori efter Mar 16, 2018, 11:27
Det lyder altså ikke rigtig det der, selvom Michael siger at det er set før.

Så jeg ser der kan være 2 problemer.

1. Ilt på 100% står forkert. Så prøv at indsætte standard ilt tal for dit fyr, for 10, 50 og 100%.
    Og så se hvordan reguleringen er.

2. Det er ikke en 16kW brænder men en 10kW du har. Det må kunne ses på et typeskilt på brænderen. Hvis det kun er en 10kW, er det derfor du ikke kan få nok luft ved 100% ydelse.
Titel: Sv: Tjek af indstillinger
Indlæg af: Hjemme teori efter Mar 16, 2018, 11:43
Jeg har ikke kunne finde det i tekniske beskrivelse.
Så jeg ville prøve med ilt med 17 - 13 - 9

Og så se at få læst den vejledning som Hemhems, henviste til tidligere. Det gør det altså nemmere at forstå hvad der foregår.
Titel: Sv: Tjek af indstillinger
Indlæg af: Hemhems efter Mar 16, 2018, 12:29
Det lyder altså ikke rigtig det der, selvom Michael siger at det er set før.

Så jeg ser der kan være 2 problemer.

1. Ilt på 100% står forkert. Så prøv at indsætte standard ilt tal for dit fyr, for 10, 50 og 100%.
    Og så se hvordan reguleringen er.

2. Det er ikke en 16kW brænder men en 10kW du har. Det må kunne ses på et typeskilt på brænderen. Hvis det kun er en 10kW, er det derfor du ikke kan få nok luft ved 100% ydelse.

Han har 250m2, så mon ikk det er en 16kw og kedlen er jo den samme, tvivler på der er valgt en 10kw til så stort et hus, giver vel heller ikk mening, og blæsertal indikere det også og ligner dem til en 16kw ligeså..

Kan det være at luft til 100% bare er træls at justere lige nu pga vinden, men tror o2 tallet er helt i skoven for 100% og blæs burde med tiden justeres ned, 44-46 virker højt men det er jo ikke sikker det er helt forkert, da installationer er meget forskellige med trækforhold osv..
Titel: Sv: Tjek af indstillinger
Indlæg af: kabel efter Mar 16, 2018, 13:06
Jeg har læst vejledningen og også fået en bedre forståelse.. Men prøver igen..

Det var en 10 kw som som smeden har lavet om til 16 kw da de ikke kunne levere en 16 kw..

Der er muret ny skorsten efter reglerne af en murer, andet ved jeg ikke ang. skorsten.


Titel: Sv: Tjek af indstillinger
Indlæg af: sologbrænde efter Mar 16, 2018, 13:43
Smeden har lavet den om til 16 KW fra 10 KW ???????
Titel: Sv: Tjek af indstillinger
Indlæg af: Hemhems efter Mar 16, 2018, 14:25
Smeden har lavet den om til 16 KW fra 10 KW ???????

HT havde ret, det er gået forbi mit hoved det var en 10kw..

Ja hallo det kan man ski ikke, den kan tunes men ikk til 16kw...

Hvad har din smed egentlig gang i, jeg vil få den skiftet til en reel 16kw brænder ikk fuske med den 10kw..
Titel: Sv: Tjek af indstillinger
Indlæg af: kabel efter Mar 16, 2018, 14:48
Vi har bestil og købt en 16 kw BS+.

Vores gamle VVB var indbygget i oliefyret og denne VVB var stået af, så vi havde ikke varmt brugsvand - så vi var lidt pressede.
 
Så da vi bestiller fyret, og fabrikken ikke kunne levere en 16 kw, sagde smeden at han kunne lave 10 kw om til  16 kw - så ikke noget problem, vi kunne godt komme i gang med det samme..

Men er der nogen herinde der ved med sikkerhed, at en ombygget 10 kw ikke er det samme som en 16 kw?

Er nød til at være 100% sikker inden jeg tager fat i smeden..

Titel: Sv: Tjek af indstillinger
Indlæg af: Hemhems efter Mar 16, 2018, 14:58
Vi har bestil og købt en 16 kw BS+.

Vores gamle VVB var indbygget i oliefyret og denne VVB var stået af, så vi havde ikke varmt brugsvand - så vi var lidt pressede.
 
Så da vi bestiller fyret, og fabrikken ikke kunne levere en 16 kw, sagde smeden at han kunne lave 10 kw om til  16 kw - så ikke noget problem, vi kunne godt komme i gang med det samme..

Men er der nogen herinde der ved med sikkerhed, at en ombygget 10 kw ikke er det samme som en 16 kw?

Er nød til at være 100% sikker inden jeg tager fat i smeden..

Forskellen er en længere hærd og brænder sider osv, der er godt 6 cm forskel i længden, så hvis han bare har ment at den kunne tunes via blæs og piller så går det galt uanset..

Hærden skal forlænges så du kan brænde pillerne ordentlig af og det kræver et vist arial..

Dit hus er en fin kandidat til en 16kw, ikk en 10kw i alm eller tunet stand.. Hvis du havde planer om at indføre andre varme kilder der kunne supplere så ok..
Titel: Sv: Tjek af indstillinger
Indlæg af: kabel efter Mar 16, 2018, 15:13
Det eneste jeg ved de har gjort er, at de har pillet ved/skiftet noget elektronik i/på brænderen..

Hvad kan jeg gøre for at tjekke, om hærden er til 16 kw?

Vil ikke tage fat i smeden før jeg er sikker i min sag - for min viden er så lille på det her område, at jeg tror på hvad som helst..
Titel: Sv: Tjek af indstillinger
Indlæg af: Hjemme teori efter Mar 16, 2018, 15:59
Vi må have nogen med en 10 og en 16kW til at måle længden.

Men er det ikke lidt påfaldende at en ombygget 10 til 16kW, opfører sig som jeg tænker en 10kW som man forsøger at hive 16kW ud af gør?

Du siger den regulere ned til 0,7 så vi kan jo lige prøve at regne efter:
16kW * 0,7 = 11,2kW

Jeg vil mene at man snildt kan tune 10% (hvilket passer fint med 11,2), men herefter brænder de for dårligt, så tabet bliver for stort.
Så jeg tror altså det er en ommer. Og så ved jeg altså ikke hvilken elektronik de har skiftet. Det eneste der sidder er brænderprint, men det er det samme på dem alle sammen. Så måske blæser er større på en 16kW, men det hjælper bare ikke, for disse tangential blæsere er velegnet til højt flow, men dårlige til tryk. Og hvis der er for lille lysning (huller), er det tryk du mangler.

Og forsøger du at hælde 16kW gennem en 10kW, så får du sorte piller i asken, det vil jeg godt garantere.
Titel: Sv: Tjek af indstillinger
Indlæg af: kabel efter Mar 16, 2018, 16:08
Det giver fin mening det du siger..

Men hvordan får jeg en forklaring fra NBE - de snakker jo ikke med os almindelige mennesker, de vil kun snakke med forhandlere/installatører. Er der ikke nogen fra NBE herinde i dette forum?

De må jo vide det helt eksakt, tænker jeg..
Titel: Sv: Tjek af indstillinger
Indlæg af: Mic efter Mar 16, 2018, 16:40
En 10kw brænder og en 16kw er ikke den samme jeg købte fyret med en 10kw og den var for lille så jeg var heldig at få den bytte om med en 16kw. Hvis det bare var noget man lige kunne skifte så havde jeg da bare fået gjordt dette. Det var hedestoker der stod for ombytningen af mit. Så du kan event prøv at snakke med Allan der fra hvad forskellen er men mener det er breden på brænderen der er større
Titel: Sv: Tjek af indstillinger
Indlæg af: MHES efter Mar 16, 2018, 17:14
Hej,

Helt uvidenskabeligt, så har jeg målt følgende på min 10 kW brænder:
 - Skamolpladen 100 mm lang
 - U-herd 125 mm lang
 - Kammeret på brænderen 150 mm lang, målt fra anlægsplade til ende af kammer.

Da jeg kan se at skamolpladen til en 16 kW brænder er 50 mm længere, antager jeg at følgende mål vil gælde for en 16 kW:
 - Skamolplade 150 mm lang
 - U-herd 175 mm lang
 - Kammeret på brænderen 200 mm lang, målt fra anlægsplade til ende af kammer.

Bredde og højde af kammeret på en 10 kW og en 16 kW er ens.

Håber at det bringer lidt lys over din opgave.

Hilsen
Michael

Det giver fin mening det du siger..

Men hvordan får jeg en forklaring fra NBE - de snakker jo ikke med os almindelige mennesker, de vil kun snakke med forhandlere/installatører. Er der ikke nogen fra NBE herinde i dette forum?

De må jo vide det helt eksakt, tænker jeg..
Titel: Sv: Tjek af indstillinger
Indlæg af: Hemhems efter Mar 16, 2018, 17:27
Det er ligegyldig hvor meget forskel der er i størrelsen på 10 og 16kw, 16kw er større men tror dog blæseren er den samme og bliver genbrugt til begge..

Smeden kan bare ikk sige at den kan tunes og opføre sig som en 16kw og ja Kabel har så valgt at gå med til det men udfra devisen at tun var ligeså godt, det er det kun hvis man reelt kunne skralde sig an med 10-11kw, men forbruget kunne tyde på at den ikk kan..

Tror mere det er Smeden der skal tage denne i mente, og bare skifte til 16kw når de er på lager igen, når nu forbruget i boligen trods alt er bedre minded for en 16kw..

Fair nok at Kabel ikk vil fare frem, men flere lamper er jo tændt og den tunede 10kw virker til at ha det lidt svært..
Titel: Sv: Tjek af indstillinger
Indlæg af: MHES efter Mar 16, 2018, 18:20
Se nu spurgte Kabel jo efter hvordan han kunne se om det er en 16 kW eller 10 kW herd (brænder) han rent faktisk har, så derfor er det ikke ligegyldigt hvilken størrelse de to brændere har  ;)

Nu har han fået nogle mål han kan bruge til at afgør om han har fået det han har bestilt og betalt for, og som jeg læser det, var det netop det han spurgte efter  ;)

Iøvrigt er jeg helt enig i at en 10 kW ikke hverken kan eller skal "tunes" til 16 kW.

Hilsen
Michael

Det er ligegyldig hvor meget forskel der er i størrelsen på 10 og 16kw, 16kw er større men tror dog blæseren er den samme og bliver genbrugt til begge..

Smeden kan bare ikk sige at den kan tunes og opføre sig som en 16kw og ja Kabel har så valgt at gå med til det men udfra devisen at tun var ligeså godt, det er det kun hvis man reelt kunne skralde sig an med 10-11kw, men forbruget kunne tyde på at den ikk kan..

Tror mere det er Smeden der skal tage denne i mente, og bare skifte til 16kw når de er på lager igen, når nu forbruget i boligen trods alt er bedre minded for en 16kw..

Fair nok at Kabel ikk vil fare frem, men flere lamper er jo tændt og den tunede 10kw virker til at ha det lidt svært..
Titel: Sv: Tjek af indstillinger
Indlæg af: Hemhems efter Mar 16, 2018, 18:34
Se nu spurgte Kabel jo efter hvordan han kunne se om det er en 16 kW eller 10 kW herd (brænder) han rent faktisk har, så derfor er det ikke ligegyldigt hvilken størrelse de to brændere har  ;)

Nu har han fået nogle mål han kan bruge til at afgør om han har fået det han har bestilt og betalt for, og som jeg læser det, var det netop det han spurgte efter  ;)

Iøvrigt er jeg helt enig i at en 10 kW ikke hverken kan eller skal "tunes" til 16 kW.

Hilsen
Michael

Det er ligegyldig hvor meget forskel der er i størrelsen på 10 og 16kw, 16kw er større men tror dog blæseren er den samme og bliver genbrugt til begge..

Smeden kan bare ikk sige at den kan tunes og opføre sig som en 16kw og ja Kabel har så valgt at gå med til det men udfra devisen at tun var ligeså godt, det er det kun hvis man reelt kunne skralde sig an med 10-11kw, men forbruget kunne tyde på at den ikk kan..

Tror mere det er Smeden der skal tage denne i mente, og bare skifte til 16kw når de er på lager igen, når nu forbruget i boligen trods alt er bedre minded for en 16kw..

Fair nok at Kabel ikk vil fare frem, men flere lamper er jo tændt og den tunede 10kw virker til at ha det lidt svært..

Han har jo skrevet at han har fået en 10kw og 16kw var i restordre, så enten har de leveret en 16kw (Der ikk rigtig virker) som ikk var på lager eller han har en 10kw som han gik med til, dog på baggrund af hans smed, og heller ikk med noget bytte købmand hvis den ikke skulle magte det - Det er lidt for Kabel og ham og diskutere der...

Men fair nok jeg hopper tilbage i mit hul, og du har givet ham et mål han kan måle den efter og finde ud af hans 10kw ikk rigtig er op til jobbet.. :)

Han har brugt 52kg indtil nu idag, og det er jo ikk bidende koldt, så det er desværre endnu et hug til 10kw'eren og den bør se sig endnu engang slået af storebror 16..
Titel: Sv: Tjek af indstillinger
Indlæg af: kabel efter Mar 16, 2018, 18:45
Vi var presset pga. manglende varmt brugsvand - men det var først da fyret skulle stilles op, at jeg fik at vide, at de ikke havde 16 kw men at man nemt kunne ombygge en 10er til en 16er.

Det gik jeg med til, da jeg jo så fik den 16er jeg bestilte og betalte for..

Alt er i øvrigt bestilt gennem smeden - har ikke haft kontakt med andre..

Men jeg prøver at kaste mig ud i en undersøgelse af skamolplade og u-herd (for mig ca det samme som at skulle lede efter den forkromede mellem gas fordeler på en færge) - hader at vide så lidt om tingene som jeg gør her.. :-(

Er glad for at I gider forklare og hjælpe, takker..
Titel: Sv: Tjek af indstillinger
Indlæg af: michael f efter Mar 16, 2018, 18:50
Vi var presset pga. manglende varmt brugsvand - men det var først da fyret skulle stilles op, at jeg fik at vide, at de ikke havde 16 kw men at man nemt kunne ombygge en 10er til en 16er.

Det gik jeg med til, da jeg jo så fik den 16er jeg bestilte og betalte for..

Alt er i øvrigt bestilt gennem smeden - har ikke haft kontakt med andre..

Men jeg prøver at kaste mig ud i en undersøgelse af skamolplade og u-herd (for mig ca det samme som at skulle lede efter den forkromede mellem gas fordeler på en færge) - hader at vide så lidt om tingene som jeg gør her.. :-(

Er glad for at I gider forklare og hjælpe, takker..

Genvejen kunne være at læse hvad der står på etiketten oven på brænderen.
Titel: Sv: Tjek af indstillinger
Indlæg af: Hemhems efter Mar 16, 2018, 18:59
Vi var presset pga. manglende varmt brugsvand - men det var først da fyret skulle stilles op, at jeg fik at vide, at de ikke havde 16 kw men at man nemt kunne ombygge en 10er til en 16er.

Det gik jeg med til, da jeg jo så fik den 16er jeg bestilte og betalte for..

Alt er i øvrigt bestilt gennem smeden - har ikke haft kontakt med andre..

Men jeg prøver at kaste mig ud i en undersøgelse af skamolplade og u-herd (for mig ca det samme som at skulle lede efter den forkromede mellem gas fordeler på en færge) - hader at vide så lidt om tingene som jeg gør her.. :-(

Er glad for at I gider forklare og hjælpe, takker..

Ja du er vel mand og har 10 fingre på hænderne og har lidt alm værktøj, du skal have brænderen helt ud, men bare så du kan vende hærden ud mod dig selv så du kan måle, og så tage billeder af målet fra anlægsflade til enden af brænderen..

Så vender du det da bare herinde hvad du vil gøre alt efter udslaget..

Det er ikk så svært at afmontere, tag det helt roligt og du kan nemt finde ud af det..

https://www.youtube.com/watch?v=e2fyFBDX5ck
Titel: Sv: Tjek af indstillinger
Indlæg af: michael f efter Mar 16, 2018, 19:14
Vi var presset pga. manglende varmt brugsvand - men det var først da fyret skulle stilles op, at jeg fik at vide, at de ikke havde 16 kw men at man nemt kunne ombygge en 10er til en 16er.

Det gik jeg med til, da jeg jo så fik den 16er jeg bestilte og betalte for..

Alt er i øvrigt bestilt gennem smeden - har ikke haft kontakt med andre..

Men jeg prøver at kaste mig ud i en undersøgelse af skamolplade og u-herd (for mig ca det samme som at skulle lede efter den forkromede mellem gas fordeler på en færge) - hader at vide så lidt om tingene som jeg gør her.. :-(

Er glad for at I gider forklare og hjælpe, takker..

Ja du er vel mand og har 10 fingre på hænderne og har lidt alm værktøj, du skal have brænderen helt ud, men bare så du kan vende hærden ud mod dig selv så du kan måle, og så tage billeder af målet fra anlægsflade til enden af brænderen..

Så vender du det da bare herinde hvad du vil gøre alt efter udslaget..

Det er ikk så svært at afmontere, tag det helt roligt og du kan nemt finde ud af det..

https://www.youtube.com/watch?v=e2fyFBDX5ck

Etiket kan aflæses uden at afmontere brænder.
Titel: Sv: Tjek af indstillinger
Indlæg af: kabel efter Mar 16, 2018, 19:20
Der står NBE Model 16 - er det det?
Titel: Sv: Tjek af indstillinger
Indlæg af: michael f efter Mar 16, 2018, 19:44
Der står NBE Model 16 - er det det?

Ja, det er en 16 kw brænder.
Titel: Sv: Tjek af indstillinger
Indlæg af: Hemhems efter Mar 16, 2018, 19:49
Der står NBE Model 16 - er det det?

Ja, det er en 16 kw brænder.

Har en montør evt mulighed for at lave nye labels, jeg ville selv rode lidt videre i det nu da smeden nævnte han ville tune en 10kw...

Er dette værd at stole på og han skal ikk gøre mere og forvente at indstilling bare skal i orden?
Titel: Sv: Tjek af indstillinger
Indlæg af: hschack efter Mar 16, 2018, 20:54
Hej
kunne det tænkes at det er en "10 kW kedel" hvor brænder er udskiftet med en 16 kW brænder (hvis der står model 16 på brænder)
så er der ikke noget problem med det
hvis styring er opsat / indreguleret til en 16 kW
BS+ kedlen er ens 10/16/23 kW ded 23 kW skal der fjernes en plade så en større brænder kan gå i

Kedlens serie nummer er 23xxXXXXX
xx = årstal XXXXX = serie nummer for år

Så tror du har en 16 kW ;-)
Titel: Sv: Tjek af indstillinger
Indlæg af: Hjemme teori efter Mar 17, 2018, 10:57
Problemet er at din Ilt ikke er linær på en måde som gør at blæs på 10 og 50% burde stå "højere".
Derfor bør blæs på 100% stå "lavere" end linær linie. Det gør den ikke, men derimod meget højere.

Så noget gør at når ydelsen stiger kan luften ikke komme gennem kedlen og dette må du fejlsøge.
Min liste ville være
1. Mål efter om det er en 16kW, Michael (Mhes) gav dig målene!
2. Kontroller røgrør. (aske, isolering der har siddet fra levering mm) Altså af med renselem og se om der er fuldt åben!
3. Har du trækstabilisator? hvis der er problemer med træk i skorsten, kunne der komme røg ud her, i høj drift
4. Bagerste røgkammer, er der noget der blokere her (burde der ikke være), men vi er ved at fejlsøge.
5. Kan blæseren får luft, altså i indsugningen
6. Andet, måske andre kan komme med indput