Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: zune efter Sep 25, 2010, 09:18
-
hejsa det er mig der har gang i mange tråde herinde... men man bliver kun klog ved at spørge..
kan det være rigtigt at den bruger så mange piller??
eller står det helt forkert..
vi har ikke mega meget varme på her i huset.. og kedel temp står på 55 grader. men fyret går aldrig i pausefyring? den buldrer afsted... altid.. selvom den er oppe på temperaturen. jeg kan ikke forstå det.. og jeg har virkelig ikke penge til at skulle fyre så meget..
er der en eller anden venlig sjæl der bor i midtjylland som er skarp til stoker som kunne komme og trykke på de rigtige knapper... for jeg kan virkelig ikke få den til at makke ret...
jeg vil gerne betale en sjat..
-
Hej
Medmindre at du ikke ha et gram isolering i huset og vinden piver ind. Så er det forbrug helt hen i vejret på denne årstid. :-\
Prøv at skrive dine indstillinger ind, så varer det sikkert ikke længe inden der kommer en venlig sjæl forbi og kan vejlede, for noget er da helt galt.
-
autoberegning står på 3500g og mætning står på 8.4 2.5
og sneglen giver ikke mere end 700 g.
jeg ved ikke helt hvad jeg skal gøre.... jeg er ikke hjemme nu... men hvis i har ideer skal jeg gerne køre hjem og trykke på knapper...
findes der en "hard reset" knap på styringen så man kan få den helt som standard
-
hej zune
Tror da umiddelbart at du skal taste de 700 gram ind i autoberegning,
istedet for de 3500.
En tilbage til mor, reset findes vist ikke.
Hilsen scotten
-
men hvis jeg sætter autoberegning til det den skal være så vælter der piller igennem uden de bliver brændt så ligger de bare sorte i bunden.... derfor jeg "snyder"
men synes at denne styring er totalt svær at få til at køre ordentlig
-
Hej Zune, - hvis du har købt fyret i år så er der et opstartsbesøg med, - det ville nok være en god ide at gøre brug af det - det koster ikke noget :)
Så får du en gennemgang af styringen, - den bliver indstillet, - og du får gode fif :)
Tag fat i den forhandler du har handlet med, - så klarer han resten.
-
fyret er en brugt kedel og en brugt brænder købt hver for sig. derfor har jeg ikke noget opstartsbesøg med. og derfor er jeg lidt på bar bund...
kan man resette den eventuelt via flytte en jumper eller pille batteriet af eller sådan noget???
for så vil jeg prøve fra start igen...
-
men hvis jeg sætter autoberegning til det den skal være så vælter der piller igennem uden de bliver brændt så ligger de bare sorte i bunden.... derfor jeg "snyder"
men synes at denne styring er totalt svær at få til at køre ordentlig
Det gælder ikke om at snyde styringen...
Også ville jeg stadig råde dig til at investere i en ny blæser... det tror jeg vil lette det hele for dig... Da der findes grundinstillings data over de blæsere der sælges idag.
fyret er en brugt kedel og en brugt brænder købt hver for sig. derfor har jeg ikke noget opstartsbesøg med. og derfor er jeg lidt på bar bund...
kan man resette den eventuelt via flytte en jumper eller pille batteriet af eller sådan noget???
for så vil jeg prøve fra start igen...
Start med at:
Finde din manual over 6.xx styringen og følge den slavisk. Mht. afvejning osv.
Dernæst læs alle rådende fra Michael igennem igen. Han eller Jannich(NBE) er nok dem kan indkører det best med den opsætning du har pt.
-
okay.... jeg vil forsøge...
jeg vil skrue alt tilbage til "default" og så tage den der fra
-
Hej Zune
Hvor i midt jylland bor du?
Hilsen Jonas
-
jeg bor i skive.
-
Tjek hvad slags blæser du har og indstil så på styringen, tror det kan være problemet. Og prøv så lige at veje om igen, 360 sec eller 6 min og husk nu at trække spanden, bøtten, eller hvad du nu bruger fra.
Her er blæseparametrene
http://www.bioflame.dk/index-filer/Page973.htm
-
Der er desværre lidt for langt, har du sat din styrring til pc?
-
Hej
Man kunne jo også vælge et optimabesøg, hvis man føler sig lidt usikker på det hele, de 700 kr plus moms, kan jo være ret hurtigt tjent hjem.
http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=102&md5hash=AC1F12940029543D3E122191FF4B9F69
Men jeg vil da sige at næsten uanset, hvordan du justerer nu, kan det da kun gå til den bedre side, med det forbrug. ;)
Men ja som der blir skrevet, så skal du ha blæseren grundjusteret, det er Meget vigtigt, og derefter er det jo bare at følge manualen.
-
jeg har prøvet at indstille blæseren efter de parametre i manualen, efter gode fif fra Michael og Jannich og andre, samt efter de blæser parametre i linket til bioflame.dk. men synes ikke den makker ret...
det er irriterende.. er på helt bar bund.
og nej fyret er ikke på nettet endnu.. men det kommer det.. jeg har en computer til det, og com chip og kabel, mangler bare lige cd'en.
-
Måske er blæseren møgbeskidt, prøv lige at gi den en tur med trykluft.
-
Kommer der sort røg op af pipen, hvordan ser asken ud?
Du kan downloade stokerkontrol på http://www.stokerkontrol.dk/index.php?page=update&lang=dk (http://www.stokerkontrol.dk/index.php?page=update&lang=dk) også bare skrive din licenskode ind.
Hilsen jonas
-
Hej Zune
De mange kg. som fyret bruger er det afmålt eller er det tal som stokerkontrol kommer frem til?
Når du indtaster et højere tal i autoberegneren end det faktiske, vil beregningerne være helt hen i skoven.
I fabriks indstillinger skal tallene grund justeres så du kan køre med autoberegneren.
Når du er nød til at skrive et større tal i autoberegneren end sneglen giver, mangles der luft, din kondensator kan være defekt så blæseren ikke yder det den skal.
MVH. Kenneth
-
fyret er ikke koblet på en computer og med stokerkontrol endnu...
men jeg hentede 420 kg piller mandag den 13 og nu er de snart væk....
et optima besøg er en ide... blæseren er ikke beskidt og kondensatoren er ikke i stykker for jeg har en blæser uden kondensator. en aluminiums blæser. og ikke en sort blæser.
hvad ville jeg få mest ud af. et optimabesøg eller besøg af en anden venlig sjæl som kunne gøre det noget billigere.
eller købe stokerkontrol og lade nogen kloge justere på fyret?
-
Med mindre at du har 3 faser på blæseren så er der nød til at være en kondensator.
-
denne her blæser en uden kondensator.
en 1 faset elmoter.
men nu har jeg sådan set fået stillet det hele tilbage til standard. og med korrekt indstilling i pille mængde, iforhold til sneglens ydelse.
nu passer flammens udseende også men den bruger bare vildt mange piller...
derfor jeg skruede ned for den.. fyret går aldrig i pausefyring. det kører altid. er dette normalt.
mine blæser parametre er 30, 40, 50
-
Hej Sune
Det kan godt være det lyder dumt, men har du lagt pladen rigtigt i bunden af din opop kedel,
ellers fisser alt varmen ud i skorstenen istedet for at omsættes i kedlen.
Mvh Bylov
-
det kan godt være det lyder dumt...
men hvilken plade?
eftersom at kedelen er købt brugt og tidligere ejer har fyret fast brændsel paller, og alt muligt lort af i den var der ingen plader.
er der løse røgvenderplader i en OPOP kedel og i givet fald hvor mange???
Hej Sune
Det kan godt være det lyder dumt, men har du lagt pladen rigtigt i bunden af din opop kedel,
ellers fisser alt varmen ud i skorstenen istedet for at omsættes i kedlen.
Mvh Bylov
-
Hej Zune,
Se vedhæftede billede ....
Hilsen
Michael
det kan godt være det lyder dumt...
men hvilken plade?
eftersom at kedelen er købt brugt og tidligere ejer har fyret fast brændsel paller, og alt muligt lort af i den var der ingen plader.
er der løse røgvenderplader i en OPOP kedel og i givet fald hvor mange???
Hej Sune
Det kan godt være det lyder dumt, men har du lagt pladen rigtigt i bunden af din opop kedel,
ellers fisser alt varmen ud i skorstenen istedet for at omsættes i kedlen.
Mvh Bylov
-
okay.
den skal jeg da lige have puttet i? hvilket type plade er der tale om? en skamol fætter eller en stål plade? eller hvad? den plade i toppen i højre side. den har jeg for den er "flytbar" via et håndtag uden for kedelen.
-
Hej Zune,
Taget i betragtning at dit fyr et et "skrav sammen" af ældre dele samt nye ditto, synes jeg at du skal få en professionel til at hjælpe dig.
Vær forberedt på at det kan komme til at koste lidt, for hvem ved hvad der mangler.
Hilsen
Michael
fyret er ikke koblet på en computer og med stokerkontrol endnu...
men jeg hentede 420 kg piller mandag den 13 og nu er de snart væk....
et optima besøg er en ide... blæseren er ikke beskidt og kondensatoren er ikke i stykker for jeg har en blæser uden kondensator. en aluminiums blæser. og ikke en sort blæser.
hvad ville jeg få mest ud af. et optimabesøg eller besøg af en anden venlig sjæl som kunne gøre det noget billigere.
eller købe stokerkontrol og lade nogen kloge justere på fyret?
-
Hej Zune,
Det er stålplader, alle tre ;)
Pladen bagest i toppen har ganske rigtigt et lille håndtag, der stikker bagud.
Håndtaget skal være trukket ud, altså i den retning pilen "Z" peger, så er det lukket i toppen.
Hilsen
Michael
okay.
den skal jeg da lige have puttet i? hvilket type plade er der tale om? en skamol fætter eller en stål plade? eller hvad? den plade i toppen i højre side. den har jeg for den er "flytbar" via et håndtag uden for kedelen.
-
kender nogen målene på de plader eller skal jeg måle mig frem... for så skal jeg da lige have gang i en vinkelsliber :D:D
jeg vil tage rigeligt med billed dokumentation og tage med op til åbent hus. og så se om folk kan komme med ideer... men nu vil jeg lige lave de par plader...
-
så er pladerne monteret håber at det hjælper noget på mit forbrug... nok derfor jeg har fyret så mange piller af på ingenting...
-
Hej Zune,
Vi må lige have et par ting på plads ;)
1 - Sneglens ydelse skal indskrives med den korrekte mængde
2 - Blæserparametre skal indstilles så forbrændingen er korrekt
3 - Pausefyring er noget fanden har skabt :D
...og ikke nødvendig når man har en modulerende, selvoptændende brænder ;)
Hvis dit forbrug er for stort når forbrændingen er korrekt (rigtig mængde træpiller i forhold til luft), så er der enten noget galt med kedlens evne til at optage varmen, noget galt med husets isolerings stand eller noget galt med beboernes varme forbrug (eller alle tre dele :D ).
Typisk er årsagen til et overforbrug at finde i kedlens evne til at optage varmen, så røgen slippes ud i skorstenen med alt for høj temperatur.
Det medfører nogle gange at den uerfarne pillebrænder domptør skruer alt for meget op for luften, for så falder røggastemperaturen. Men i virkeligheden sker der bare det at man sender endnu større mængder, lidt koldere, røg ud i skorstenen, og tabet er stadig for stort.
Derfor er det ikke nok at kikke på røggastemperaturen, når man skal optimere virkningsgraden, men man skal også kikke på O2 (ilt) indholdet eller CO2 (kultveilte) indholdet, samt sodtal mm.
En Opop 418 kedel er en ganske effektiv varmeoptager, men hvis den ikke har de korrekte spjæld lukket, så røgen tvinges gennem alle dens kamre, ja så daler virkningsgraden væsentligt.
Uden pladen bagest i bunden af kedlen, falder virkningen af kedlen nok med 40-60%, og ligeledes vil de to spjæld i toppen, hvis de er åbne, reducere virkningsgraden ganske meget.
Hilsen
Michael
denne her blæser en uden kondensator.
en 1 faset elmoter.
men nu har jeg sådan set fået stillet det hele tilbage til standard. og med korrekt indstilling i pille mængde, iforhold til sneglens ydelse.
nu passer flammens udseende også men den bruger bare vildt mange piller...
derfor jeg skruede ned for den.. fyret går aldrig i pausefyring. det kører altid. er dette normalt.
mine blæser parametre er 30, 40, 50
-
Hej
Nu skriver du at der har været fyret med alt mulig lort i den. Hvordan ser kedlen ud indvendig. Sidder der et tykt lag gammel sod, må du igang med den helt store rengøring. Altså skrabe totalt ibund, evt en gasbrænder til at fjerne det fastbrændte glanssod. Og så skal du ha de omtalte røgvenderplader monteret, før får du ikke nogen acceptabel virkningsgrad ud af kedlen.
Har du en røgtempmåler, og i så fald, hvilken temp viser den.
-
Hej Zune...
Det var de plader/spjæld jeg snakkede om i en af dine andre tråde... :)
Mht. til din indstilling af korrekt luft/brændsels forhold så prøv lige at sende en PM til jannich og hør om han har nogle grundparameter til den blæser opsætning du har.
For uden på nogen måde at ville kritisere optima fagmandens dygtighed og viden, så tror jeg også sådan en ville få sin sag for med en brænder som din...(og jeg gentager. Den formodningen står helt for min egen regning!!!) :)
(Der skal en stor portion nysgerrighed til at få viden om ombyggede brænder, frem for serieproducerede.)
-
jeg har inden jeg monterede kedelen haft den gjort ren helt i bund med både mejsel og gasbrænder... den så mildets talt meget hærget ud indvendigt. jeg har bestilt nogen røggas temp. følere men de skal lige lande fra Hong Kong. det tager dog lidt længere tid end med post DK.
til michael så ser det jeg har indstillet nu ikke helt skidt ud, den danner dog stadig lidt "kage" i herden som "blæser rens" ikke kan fjerne, men det er ikke værre end at jeg selv kan skrebe det ud en gang om dagen. jeg skal alligevel ned og kigge til den.
interface bliver bestilt idag regner jeg med.
og de plader jeg puttede i igår, skal vidst være af lidt sværere gods, jeg tog den nemme måde og tog en rest karroseriplade der lige stod. og så en gang "brandvat" men pladen den er ikke tung nok til at holde sig på plads den bliver "blæst" væk, så jeg skal lige have tæmmet den onde ulv ;)... så jeg overvejer et vinkeljern. der er ligesom en "hylde" som det kan stå på.
fyret kører heletiden, men kun nede på ca 10% det er kun når vi har været ibad at det begynder at lave noget.
der er en varmtvands spiral indbygget i kedelen, ville det være en ide at tage den ibrug? eller ville det ødelægge trykket på det varme vand mere end det ville gavne?
for at uddybe lidt hvilken kedel der er tale om så er det en OPOP 418H men.... det er den gamle model med det store højtsiddende hul. samt i lågen på fronten er der en manuel træk regulator, til den fidus med stangen og en kæde, og så er der som sagt en varmtvandsspiral.
-
Hej Zune,
Din kedel er ikke den Opop 418 som NBE sælger, men den oprindelige model.
Opop 418 fra NBE er modificeret, så bl.a. alt det der "tingel tangel" til fastbrændselsfyring er væk, og hullet til brænderen er placeret i en fornuftig højde.
Om du skal bruge varmt vands spiralen, kommer an på hvad du vil med den.
Hvis du har en velfungerende VVB, så er der vel inken grund til at ændre på det.
Spjældene i kedlen er originalt fremstillet af 3-4 mm stålplade, så glem alt om karrosseriplade ;)
At brænderen køre på 10% ydelse er vel helt OK, hvis det er det der skal til for at holde temperaturen, du har jo en modulerende brænder, der selv tilpaser effekten til behovet.
Hilsen
Michael
jeg har inden jeg monterede kedelen haft den gjort ren helt i bund med både mejsel og gasbrænder... den så mildets talt meget hærget ud indvendigt. jeg har bestilt nogen røggas temp. følere men de skal lige lande fra Hong Kong. det tager dog lidt længere tid end med post DK.
til michael så ser det jeg har indstillet nu ikke helt skidt ud, den danner dog stadig lidt "kage" i herden som "blæser rens" ikke kan fjerne, men det er ikke værre end at jeg selv kan skrebe det ud en gang om dagen. jeg skal alligevel ned og kigge til den.
interface bliver bestilt idag regner jeg med.
og de plader jeg puttede i igår, skal vidst være af lidt sværere gods, jeg tog den nemme måde og tog en rest karroseriplade der lige stod. og så en gang "brandvat" men pladen den er ikke tung nok til at holde sig på plads den bliver "blæst" væk, så jeg skal lige have tæmmet den onde ulv ;)... så jeg overvejer et vinkeljern. der er ligesom en "hylde" som det kan stå på.
fyret kører heletiden, men kun nede på ca 10% det er kun når vi har været ibad at det begynder at lave noget.
der er en varmtvands spiral indbygget i kedelen, ville det være en ide at tage den ibrug? eller ville det ødelægge trykket på det varme vand mere end det ville gavne?
for at uddybe lidt hvilken kedel der er tale om så er det en OPOP 418H men.... det er den gamle model med det store højtsiddende hul. samt i lågen på fronten er der en manuel træk regulator, til den fidus med stangen og en kæde, og så er der som sagt en varmtvandsspiral.