Hej
Jeg har været ved at sætte et nyt fyr op. har prøvet det et par gange. men 5 år siden, Så er kommet lidt bagud med nogle indstillinger.
Er der en med lidt forstand på de nye styringer V13. der vil tjekke om jeg har stillet det meste ok.
det er en 16 KW brænder på en blackstar kedel.
https://stokercloud.dk/v3/#/mettelindeberg/main-page (https://stokercloud.dk/v3/#/mettelindeberg/main-page)
Syntes Faldskakt temp er lige højt nok.
Der kommer en smule røg op af Pille tanken.
Hvad kan jeg gøre for at hæve røgtemperatur, tænker tage den lille lem af øverste i bagereste brandkammer. er der andet man kan?
Hilsen Jonas
-
Tingene hænger sammen, altså brænder temperatur og røg i pilletanken, røgen skal frem i kedlen.
Manglende træk i skorstenen
Manglende rens
Forkert forhold mellem piller og luft.
Det er én af de ting du skal have bragt i orden. ;)
Grundlæggende ser tallene i styringen fornuftige ud, lav ydelse på 2kW er lige i den lave ende.
Din afvejning, passer den?
-
Hej
Fejlen lå i at brænderhoved ikke var skruet ordentligt fast på kedlen. så den har blæst varm luft uden mellem kedel og brænder.
Et spørgsmål mere.
Hvad føler bruges til VVB Temp og til solvarme styrringen?
Hilsen Jonas
-
Jeg er temmelig sikker på det er NTC10k