hej herinde det er lang tid siden jeg har været her inde for mit fyr har kørt godt i 5år og jeg har selv kunnet justere det. har lige fået sat motorstyring på og trådløs termostat på  se billede
mit problem nu er at fyret ikke regulerer ned hurtigt nok skyder over og lukker ned  når det har kørt på 60% i lang tid f.eks. 2 timer og al gulvvarme så lukker på en gang
jeg tror at jeg skal regulere på I men hvor meget og skal tallet være højere eller lavere for at få det til at bremse hårdere op
     

bolig 200 m2
Forventet forbrug 4500 kg
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Stålskorsten 130 mm. 1 stk. træk stabilisatorer
http://www.stokercloud.dk/dev/fnuddi.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: regulerer ikke hurtigt nok ned
« Svar #1 Dato: Nov 03, 2018, 10:45 »
Hej,

Uanset hvor meget du justerer på PI, vil du aldrig kunne få fyret til at regulere ned hurtigt nok når det går fra 60% drift til "ingen har brug for varme mere".

Reguleringen kan intet gøre før temperaturen i kedlen er over setpunktet, og så er det i dit tilfælde "bare om at komme ned i ydelse", så i praksis skal både P og I være så store som muligt.
Det vil dog give dig problemer under normal drift at P og I er meget store, så det er ikke løsningen.

Løsningen ligger i at dit varmeaftag skal jævnes ud, hvis du vil have at fyret ikke skal stoppe.
Her drejer det sig om at køre med så lav en fremløbstemperatur i gulvarmesløjfen som overhovedet muligt.
Det vil sikre at gulvarmekredsene er åbne det meste af tiden, og giver den største sandsynlighed for at der altid er mindst én af kredsene der er åben.

Prøv at læse min vejledning om gulvvarme og træpillefyr her http://mhes.dk/Gulvvarme%20og%20pillefyr.pdf

Hilsen
Michael


hej herinde det er lang tid siden jeg har været her inde for mit fyr har kørt godt i 5år og jeg har selv kunnet justere det. har lige fået sat motorstyring på og trådløs termostat på  se billede
mit problem nu er at fyret ikke regulerer ned hurtigt nok skyder over og lukker ned  når det har kørt på 60% i lang tid f.eks. 2 timer og al gulvvarme så lukker på en gang
jeg tror at jeg skal regulere på I men hvor meget og skal tallet være højere eller lavere for at få det til at bremse hårdere op
     

Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline fnuddi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 127
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: regulerer ikke hurtigt nok ned
« Svar #2 Dato: Nov 04, 2018, 08:54 »
tak for svaret. Skruer ned så blandesløjfen sænker temperatur og får monteret en 3-vejs ventil.
Lige en ting - hvis jeg skal have temperaturen til at bremse hurtigere, når sætpunkt er nået, skal I så hæves eller sænkes?
bolig 200 m2
Forventet forbrug 4500 kg
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Stålskorsten 130 mm. 1 stk. træk stabilisatorer
http://www.stokercloud.dk/dev/fnuddi.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: regulerer ikke hurtigt nok ned
« Svar #3 Dato: Nov 04, 2018, 15:59 »
Hej,

Den med 3-vejs ventilen er jeg ikke med på, hvad skal du bruge den til i forbindelse med at jævne belastningen ud ?

Hvis du ser isoleret på I- faktoren i forbindelse med at skulle reducere effekten hurtigt når aktuel temperatur er over setpunktet, så skal den hæves (øges) fpr at det skal gå hurtigere, men....
Det vil så også medføre at I-leddet vokser hurtigere og bliver større i den modsatte situation, så du kan ikke se på I-faktoren isoleret.

Hilsen
Michael


tak for svaret. Skruer ned så blandesløjfen sænker temperatur og får monteret en 3-vejs ventil.
Lige en ting - hvis jeg skal have temperaturen til at bremse hurtigere, når sætpunkt er nået, skal I så hæves eller sænkes?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline fnuddi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 127
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: regulerer ikke hurtigt nok ned
« Svar #4 Dato: Nov 04, 2018, 16:22 »
det med 3vejsventilen, er når jeg sænker temperaturen i blandesløfen, og retur varmen så kan blive for lav, at jeg så kan afhjælpe det, det var det jeg forstod på din opskrift på gulvvarme.
 har sænket den til 25-30 og det har hjulpet, heller ikke nogen problemer med returen så jeg venter med 3vejsventilen.håber det giver mening det jeg skriver
bolig 200 m2
Forventet forbrug 4500 kg
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Stålskorsten 130 mm. 1 stk. træk stabilisatorer
http://www.stokercloud.dk/dev/fnuddi.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: regulerer ikke hurtigt nok ned
« Svar #5 Dato: Nov 04, 2018, 18:30 »
Ok, så giver 3-vejs ventilen mening  ;)
Du vil altså sikre en tilstrækkelig høj returtemperatur til kedlen ved at montere en 3-vejs termostatisk blandeventil i returen  ;)
Det er et rigtig godt valg uanset om du har gulvvarme eller ej, men helt sikkert specielt godt til anlæg med stor andel af gulvvarme.

Hilsen
Michael

det med 3vejsventilen, er når jeg sænker temperaturen i blandesløfen, og retur varmen så kan blive for lav, at jeg så kan afhjælpe det, det var det jeg forstod på din opskrift på gulvvarme.
 har sænket den til 25-30 og det har hjulpet, heller ikke nogen problemer med returen så jeg venter med 3vejsventilen.håber det giver mening det jeg skriver
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html