Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: martinb efter Jun 03, 2015, 20:53

Titel: 100% = kun 13.3 kv
Indlæg af: martinb efter Jun 03, 2015, 20:53
Hej jeg hR en scotte 16 kv kedel og undre mig over hvorfor den aldrig kommer over 13.3 kv når den kører på 100% er der nogle der ved noget om det?

Jeg har både et oliefyr og min scotte ( der var alligevel ingen skrotpræmie) hvorfor er det at vandet i vandvarmeren (som er den samme) er varmere med oliefyret end når den kører med pillefyret

Med venlig hilsen


Martin Bruun- jensen
Titel: Sv: 100% = kun 13.3 kv
Indlæg af: michael f efter Jun 03, 2015, 21:02
Hej jeg hR en scotte 16 kv kedel og undre mig over hvorfor den aldrig kommer over 13.3 kv når den kører på 100% er der nogle der ved noget om det?

Jeg har både et oliefyr og min scotte ( der var alligevel ingen skrotpræmie) hvorfor er det at vandet i vandvarmeren (som er den samme) er varmere med oliefyret end når den kører med pillefyret

Med venlig hilsen


Martin Bruun- jensen

For at kunne svare må vi kende dine indstillinger.
Er styringen på StokerCloud ?
Titel: Sv: 100% = kun 13.3 kv
Indlæg af: martinb efter Jun 03, 2015, 21:38
Desværre ikke hvilke tal skal du bruge
Titel: Sv: 100% = kun 13.3 kv
Indlæg af: Lamborg efter Jun 04, 2015, 04:26
at den kun viser 13,3 kw kan fremkomme hvis autoberegneren i snegl menu er slået fra og du har stillet på forholdet mellem min og max så vil den sige at den kører mindre kw (eller mere). Forholdet i gram mellem  10 % og 100%  er det der giver at den afbrænder 16 kw og når du så fortæller styringen at 100% ikke er så mange gr ja så ændre tallet sig.
Den andet er at temostataen i oliefyret er en knap du drejer på og i scotten digitalt. Det vil sige at selvom de står på det samme så kan der sagtens være 5 gr forskel pga unøjagtigheden i en dreje kontakt.
Titel: Sv: 100% = kun 13.3 kv
Indlæg af: michael f efter Jun 04, 2015, 06:29
Desværre ikke hvilke tal skal du bruge

Alle sammen  :)
Alternativt, sæt tal ind fra skema her http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
og derefter udfør opstart guiden i manualen.
Titel: Sv: 100% = kun 13.3 kv
Indlæg af: SKM efter Jun 04, 2015, 12:09
Har du flowmåler og returtemp sat op, så tæller den kW udfra varmemængden, der forlader kedlen i vandet...