Jannich:
Energi kan hentes på mange måder......
Jeg har ikke lige fået gravet jordslanger ned, så prøvede at lave en kobberspiral istaedet for.

Test setup 1.
Varmepumpe vand / vand 5 kwh
50 meter kobber rør 15 mm i 12 kredse.
Uden dørs temp:      0 grader
Temp. ind i pumpe: -4 grader
Temp ud af pumpe: -8 grader
Ydelse:                    2100 Watt
COP:                        2,1
Energi pris 160/2,1=76 øre / kwh

Test setup 2
Varmepumpe vand / vand 5 kwh
100 meter kobber rør 15 mm i 4 kredse.
Uden dørs temp:     -1 grader
Temp. ind i pumpe: -2 grader
Temp ud af pumpe: -5 grader
Ydelse:                    3000 Watt
COP:                        2,5 inkl. 2 pumper ( 120 watt )
COP:                        2,82 kompressor alene
Energi pris: 160/2,5=   64 øre / kwh
                 160/2,82= 57 øre / kwh

Spændt på hvad COP bliver når vi kommer på 5-7 grader udenfor  ;D




 

Jannich:

--- Citat fra: Jannich efter Jan 04, 2008, 04:47 ---Energi kan hentes på mange måder......
Jeg har ikke lige fået gravet jordslanger ned, så prøvede at lave en kobberspiral istaedet for.

Test setup 1.
Varmepumpe vand / vand 5 kwh
50 meter kobber rør 15 mm i 12 kredse.
Uden dørs temp:      0 grader
Temp. ind i pumpe: -4 grader
Temp ud af pumpe: -8 grader
Ydelse:                    2100 Watt
COP:                        2,1
Energi pris 160/2,1=76 øre / kwh

Test setup 2
Varmepumpe vand / vand 5 kwh
100 meter kobber rør 15 mm i 4 kredse.
Uden dørs temp:     -1 grader
Temp. ind i pumpe: -2 grader
Temp ud af pumpe: -5 grader
Ydelse:                    3000 Watt
COP:                        2,5 inkl. 2 pumper ( 120 watt )
COP:                        2,82 kompressor alene
Energi pris: 160/2,5=   64 øre / kwh
                 160/2,82= 57 øre / kwh

Spændt på hvad COP bliver når vi kommer på 5-7 grader udenfor  ;D




 

--- Afslutning på citat ---
Har haft en positiv effekt ved at gøre kobber arealet større, og har været oppe at runde 3,6 i COP
Ulempen ved kobber er prisen, og med 100-200 meter risikere jeg at folk løber med det  ;D
Næste setup, er 600 m pel25 spolet op i et stativ.

mkri2009:
Håber systemet med pel25 fungerer da jeg er igang med at montere et sådanne system...   :)

Navigering