Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Morten89 efter Nov 01, 2018, 19:13
-
Hej. Jeg har et 16kw Scotte kedel som gi'r alt for meget aske. Jeg bruger Barlinek piller
Nogen som har nogle gode råd ?
-
Hej
For meget aske ?
Hvordan vurdere du aske mængde ?
Lidt flere oplysninger, er fyret på cloud? osv.
-
Kedlen har kørt i 14 dage nu og askeskuffen er over halv fuld. Synes også den bruger lidt for mange piller, men de er udbrændte. Nej den er ikke på cloud.
-
Kedlen har kørt i 14 dage nu og askeskuffen er over halv fuld. Synes også den bruger lidt for mange piller, men de er udbrændte. Nej den er ikke på cloud.
Hej
tjek din AFVEJNING ikke snyde ;)
Ubrændte piller er for lidt luft, hvis afvejning passer.
Det kan skyldes flere ting
Stoppet røgvej til skorsten
Herden ligger forkert
Slidt eller defekt blæser
Nye piller
Der findes mange forskellige kedler og styringer, kom med lidt flere data
Type blæser ?
Gearmotor ?
træstabilisator?
scotte version ?
osv.
-
Afvejningen skulle passe.
Der er ingen sorte piller.
Hvordan kan herden ligge forkert ?.
Kedlen er ny.
Kedlen hedder Bs1016.
Styring version 7.
Ja til trækstabilisator.
Scotte version.
-
Hej igen
Ja ok
hvormange kw ?
Dine blæsertal ?
Hvem har justeret fyret ?
Hvilken herd ? flad eller U-herd
Hvor meget er bypass åben ?
Se denne video vedr. rens af kedel https://youtu.be/fx4MQ5C8504
Se denne video vedr. rens af brænder. Ved godt det ikker samme kedel men nok samme brænder https://youtu.be/e2fyFBDX5ck
Nok denne manual http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Manual-V7-DK-31-05-2016.pdf