Hej Tom.
Jeg tror du med fordel kunne justere din PID, din kedel temp. svinger mellem 40 og små 80°C 100% og 50%
Jeg tror en mere jævn styring ville hjælpe, Hvis du savner en længere herd så er det måske en 16KW du skulle have haft, 10KW er netop en 16/20KW der er kortet op for at minimere den luft der løber ved siden af bålet ved lav ydelse på den større herd.
Men hvis din 10KW lige passer med de grader vi har nu, ja så er det jo perfekt.
Er det i drift eller rens at pillerne triller ned?