Hmm, HPFI relæer kobler altså først ved strømme der nærmer sig 30 mA, fordi det nærmer sig et farligt niveau ved 230 VAC, men vi mennesker kan altså mærke/føle væsentlig lavere strømme
Derfor behøver der ikke være noget som helst galt med HPFI relæet selv om man kan "få stød" på udstyr.
Typiske eksempler er vaskemaskiner eller opvaskemaskiner uden jord eller med dårlig jord, i en installation med et absolut velfungerende HPFI relæ.
Hvad forskellen er på "et rap over nallerne" og "overflade kriller" ved jeg ikke, det fremgår ikke af skalaen på mit måleinstrument
Hilsen
Michael
Enig! Hvis det er et rigtigt "rap over nallerne" så skal HPFI udskiftes! men hvis det bare er overflade-kriller vil jordforbindelsen klare opgaven )