Forfatter Emne: hjælp til indstillinger...  (Læst 4046 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline oz

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 72
  • Respekt optjent: +0/-1
hjælp til indstillinger...
« Dato: Okt 13, 2011, 20:40 »
Hej

Jeg fyrer på 3. sæson med pillefyr og er mægtig glad for det, men i år har jeg fået problemer.

Jeg har renoveret mit badeværelse og indlagt gulvvarme ellers er alt som det plejer at være, men mit fyr arter sig mærkeligt.

Jeg oplever masser af stop og optændinger mellem 3-8 om dagen og syntes slet ikke at jeg kan finde ud af mine indstillinger mere.

Er der mon nogen der kan hjælpe mig i den rigtige retning?

Mine indstillinger m.m. kan ses her her:
http://meurer.dk/pillefyr/
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=oz

På forhånd tak.

mvh oz

Opvarmer ca. 150 m2 (stueplan og 1. sal)
Woody 16 KW - V.10 - OPOP 418 H kedel
Årsforbrug ca. 6 - 7 ton.
http://stokercloud.dk/dev/oz.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: hjælp til indstillinger...
« Svar #1 Dato: Okt 13, 2011, 20:54 »
Hej Oz,

Nu er vi jo i starten af fyrings sæsonen og det kan være lidt vanskeligt at styre behovet  ;)
...derudover har du tilsluttet gulvvarme, som meget afhængigt af opbygningen, kan give nogle "kolde" returtemperaturer.

Hos mig selv kører jeg med 27-30 oC på gulvvarmen, og det betyder at når gulvvarmekredsene kalder på varme, sendes der typisk 25-28 oC koldt returvand til kedlen.
Hvis det sker samtidig med at VVB'en ikke har behov for varme og mine radiatorer ikke rigtigt aftager noget, ja så "spurter" systemet derudaf.

Det kan til dels modvirkes med en "konservativ" PI(D) regulering, så derfor:
Hvad er dine P-, I- og D- værdier?

Hilsen
Michael

Hej

Jeg fyrer på 3. sæson med pillefyr og er mægtig glad for det, men i år har jeg fået problemer.

Jeg har renoveret mit badeværelse og indlagt gulvvarme ellers er alt som det plejer at være, men mit fyr arter sig mærkeligt.

Jeg oplever masser af stop og optændinger mellem 3-8 om dagen og syntes slet ikke at jeg kan finde ud af mine indstillinger mere.

Er der mon nogen der kan hjælpe mig i den rigtige retning?

Mine indstillinger m.m. kan ses her her:
http://meurer.dk/pillefyr/
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=oz

På forhånd tak.

mvh oz
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline oz

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 72
  • Respekt optjent: +0/-1
Sv: hjælp til indstillinger...
« Svar #2 Dato: Okt 13, 2011, 21:05 »
Hej Michael

Mine PID indstillinger er som følger:
P: 3.0
I: 0.15
D: 0.1

Jeg har et noget større forbrug af piller end de forrige år og systemet pendler mere end det plejer, men det hænger sikkert sammen med det du skriver om koldt retur vand grundet eks vores nye gulvvarme.
Jeg har ikke noget termisk shunt som sikrer 60 grader på retur vandet, men et ½" rør med kuglehane fra fremløb som blander sig med returvandet (1") inden det går retur i kedlen. Det betyder at jeg normalt har omkring 60 grader på retur.

Jeg har læst din meget fine gennemgang af PI(D) indstillinger og forsøgt mig med ren p regulering men kunne ikke få det til at fungere.

/oz
Opvarmer ca. 150 m2 (stueplan og 1. sal)
Woody 16 KW - V.10 - OPOP 418 H kedel
Årsforbrug ca. 6 - 7 ton.
http://stokercloud.dk/dev/oz.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: hjælp til indstillinger...
« Svar #3 Dato: Okt 13, 2011, 21:20 »
Hej Oz,

Ren P-regulering....
...det er en af de få ting her i livet du kan være sikker på - det vil aldrig virke  ;)
Så det skal du ikke være ked af at du ikke kan få til at virke.

Derimod er en PI-regulator det du skal tilstræbe.

Din brænder reagerer kraftigt på det kolde vand, så lidt mindre P- og måske lidt mere I- burde kunne gøre tricket.

Prøv at reducere P- til 1,5 eller 2,0 og sæt I til 0,2

**** Opdatering ***
Nu har jeg nærstuderet dine kurver i en forstørret udgave og det viser at du nok ikke skal øge I-leddet, nærmere tværtimod.
De største afvigelser jeg kan læse er ca 7oC fra setpunkt og med en P-faktor på 3,0 vil det give en ændring i ydelsen på (3 x 7) 21%, men jeg ser afvigelser op til 40%.
Det tyder på at det er I-leddet der er skurken  ;)

Sæt I- til 0,1 og lad P være på de 3,0 og se så tiden lidt an .

Hilsen
Michael

Hej Michael

Mine PID indstillinger er som følger:
P: 3.0
I: 0.15
D: 0.1

Jeg har et noget større forbrug af piller end de forrige år og systemet pendler mere end det plejer, men det hænger sikkert sammen med det du skriver om koldt retur vand grundet eks vores nye gulvvarme.
Jeg har ikke noget termisk shunt som sikrer 60 grader på retur vandet, men et ½" rør med kuglehane fra fremløb som blander sig med returvandet (1") inden det går retur i kedlen. Det betyder at jeg normalt har omkring 60 grader på retur.

Jeg har læst din meget fine gennemgang af PI(D) indstillinger og forsøgt mig med ren p regulering men kunne ikke få det til at fungere.

/oz
« Senest Redigeret: Okt 13, 2011, 21:30 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline oz

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 72
  • Respekt optjent: +0/-1
Sv: hjælp til indstillinger...
« Svar #4 Dato: Okt 13, 2011, 21:45 »
Hej Michael

Jeg prøver dine anbefalede indstillinger så kigger jeg på kurverne i morgen, tak for dit input =)

/Oz
Opvarmer ca. 150 m2 (stueplan og 1. sal)
Woody 16 KW - V.10 - OPOP 418 H kedel
Årsforbrug ca. 6 - 7 ton.
http://stokercloud.dk/dev/oz.html

Offline Birch-Nielsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 292
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
Sv: hjælp til indstillinger...
« Svar #5 Dato: Okt 15, 2011, 13:40 »
Hejsa

Helt sikkert at Michael er inde på det rigtige spor. Jeg har selv lige fået tilkoblet en tilbygning/udestue med 23m² gulvvarme (klinker), og har her i starten også været nødt til lidt ekstra observation/korrektioner. Mit "problem" er, at jeg grundet rørføring ikke kan køre VVB-prio, men har været nødt til at sætte VVB som "radiator", hvilket også har fungeret fint indtil nu. Men med opkobling af gulvarmekredsen vil man hurtigt få det problem, at VVB hurtigt ville blive tømt for varmt vand, når kredsen kalder på varme, hvor fyret eks. er stoppet via urstyring. Men her var der så en "MHES" der i en tråd for nogen tid siden omtalte en KP77 til folk med mit problem, og det fungere rigtigt godt. KP77'eren (og dermed gulvarmepumpen) er sat til start/stop ved 53°C. og Alpha2-pumpen starter og stopper ved 50° hvilket igen vil sige, at gulvvarmekredsen kun er aktiv når selve fyret kører  ;D  ;D

Endvidere kører jeg lige nu med et interval der hedder P:1.0 og I:0.06 sammenholdt med urstyring på 3:00 periode fra  23.00, 01.59, 10.00 og 17.00, og det er nok til at holde konens tæer varme, og hendes overflade våd  O0

Mvh Folke

Ps.: Kører fortiden også kun på 75% effekt (har gjort hele forår/sommer) hvilket igen bevirker, at selv meget trælse Barlinek med 20% smuld ingen kage laver  ;) "Onde" tunger vil sikkert hævde, at det ikke er effektens skyld at jeg pt. ingen askekage har med ellers askekage-producerende piller, men lad mig så bare gå i den naive tro (gnæk)  ^-^
Beam Me Up, Scotte..!!

10 kW Scotte på BlackStar20S

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/folke.html