Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Scotte kim efter Mar 28, 2011, 20:29

Titel: Kan scotten skal slukke tænde på info fra gulv styring og VVB samtidig?
Indlæg af: Scotte kim efter Mar 28, 2011, 20:29
Hej

Jeg har nu VVB prioritering via Scotten og det virker fint. Altså starter den KUN ved VVB behov.

Nu vil jeg imidlertidigt gerne have det samme fra gulvvarmen. Jeg har 10 zoner som styres via Danfoss CF2 trådløs styring. Se her:
http://www.danfoss.com/Denmark/Products/Categories/Detail/HE/Gulvvarmeregulering/Tradlos-gulvvarme-CF2/088U0200/e2bc2852-5bad-4644-b30d-0d824a0d24aa/6c0a78d3-2fee-48cd-839c-cbe80c790359.html

Særligt i varmt solskin så lukker alle kredse og BBV er måske også varm nok. Alligevel så kører fyret op i varme, stop, op i varme, stop osv osv. Altså pendler systemet helt vildt og varmer kun shunt kreds op til ingen verdens nytte. Kan man få Scotten til at reagere på styringens signal? Den kan slukke of tænde et fyr men det slukker jo scotten og dermed også for VVB.... Ikke smart nok....  ???

Hvad kan der gøres? Kan man snyde både scotte og gulvet til at tale sammen? Det ville jo være genialt hvis Scotten kunne lave VVB prioritering og gulv prioritering.
Titel: Sv: Kan scotten skal slukke tænde på info fra gulv styring og VVB samtidig?
Indlæg af: Martin Pedersen efter Mar 28, 2011, 20:39
Yir, side 23 i den her er interessant:
http://scotte.dk/getdoc.asp?id=125&md5hash=8A8B51393987BEF0E68C38DA5DECD04D

Har du ikke en udgang på gulvvarmen der tænder for en pumpe eller en motorventil når der er noget der ber om varme?

Der må godt nok ikke komme strøm ind på den indgang i scotten, men du kunne jo købe et 230v relæ der kunne slutte den kreds når den fik strøm.

VVB prioritering bliver ikke overskrevet, så den tænder stadig når der er behov for varm vand, selvom gulvvarmen er slukket ;)
Titel: Sv: Kan scotten skal slukke tænde på info fra gulv styring og VVB samtidig?
Indlæg af: Morten J efter Mar 29, 2011, 08:34
Kan man ikke få en trådløs sender, som man sætter til gulvvarmestyrringen, og så modtageren ovre ved fyret?
Titel: Sv: Kan scotten skal slukke tænde på info fra gulv styring og VVB samtidig?
Indlæg af: DennisRN efter Mar 29, 2011, 10:02
Uden at jeg vil påstå at jeg har det store indsigt i hvordan gulvvarme virker, så slår det
mig at det burde være muligt at bruge EXT udgangen på styringen til det.

Jeg bruger selv udgangen til en trådløs rumtermostat som tænder og slukker for fyret
efter behov.
Og jeg kan ikke se at det gør en forskel om det er en rumtermostat eller en termostat
som er montert et sted i gulvvarmesystemet som kalder på varme.

Mvh.
Dennis
Titel: Sv: Kan scotten skal slukke tænde på info fra gulv styring og VVB samtidig?
Indlæg af: Scotte kim efter Mar 29, 2011, 12:03
Huset har 10 zoner og det skal kun stoppe når alle 10 zoner ikke spørger efter varme. Det sker tit her i foråret.

Altså ikke kun 1 zone. Feks kan skyggerum og gulvvarme på badeværelser godt køre selvom andre rum er "slukkede"

Jeg tror at Martin's forslag er måden det skal laves på.

Jeg har dog meget lang og meget besværlig ledningsvej mellem fyret og danfoss'en. Kan sådan et signal overføres trådløst? Altså som Martin foreslår?
Titel: Sv: Kan scotten skal slukke tænde på info fra gulv styring og VVB samtidig?
Indlæg af: Scotte kim efter Mar 30, 2011, 13:46
Jeg burde vel bare kunne forbinde Danfoss CF2'en direkte til EXT i scotten med feks et telefonkabel? Det er nemmere at trække...

Der er jo ikke noget strøm på (220v) ihverken Danfoss eller scotten?
Titel: Sv: Kan scotten skal slukke tænde på info fra gulv styring og VVB samtidig?
Indlæg af: Martin Pedersen efter Mar 30, 2011, 13:56
Ser ud til din styring dumper en fase og en nul ud på den udgang der er til "heater'en"... Men kig i din manual... hvis der står L og N, så skal du have sat et 230v relæ ind over.... og ja, så kan du fint bruge telefonkabel, da den bare skal slutte udgangen på styringen...
Titel: Sv: Kan scotten skal slukke tænde på info fra gulv styring og VVB samtidig?
Indlæg af: Scotte kim efter Mar 30, 2011, 19:28
Íngen strøm målt på relæ i Danfoss styring og den lukker relæ på "pumpe" når der er varme behov.

Scotte styring er med 0,1 målt på 2 volt på multimeter. (jeg er ikke strøm haj) men det skulle betyde at der heller ikke er nogen 220v på denne lus i styringen. Altså skulle jeg bare kunne sætte den direkte på styringen og så har jeg termostatstyring på scotten via mit Danfoss anlæg og relæet deri.

Det Kan spare en masse pendlen for min Scotte når den bare varmer shunt og kreds op til gulvene op for ingen verdens nytte.  :)

Næste problem er liiiige at trække kablet.... Må i harald-skrald eller lignende og finde noget telefontråd til projektet  ;D
Titel: Sv: Kan scotten skal slukke tænde på info fra gulv styring og VVB samtidig?
Indlæg af: Martin Pedersen efter Mar 30, 2011, 19:48
Jamen eh, enjoy :P
Titel: Sv: Kan scotten skal slukke tænde på info fra gulv styring og VVB samtidig?
Indlæg af: Scotte kim efter Apr 03, 2011, 22:24
Det virker nu !   ;D 8)

Jeg trak "bare" en ledning fra min Danfoss masterregulator CF2 direkte til scottens termostatstyring hvor jeg fjernede lusen.

Det kostede noget arbejde at trække det kabel men nu virker det bare.

Så til jer der har CF2 styring så er det bare at trække et kabel mellem pumpe relæet og scottens termostatstyring.