Forfatter Emne: ny woody  (Læst 3852 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline marianne64

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 40
  • Respekt optjent: +2/-0
ny woody
« Dato: Jul 04, 2011, 17:29 »
hej fik fyret igang i går.her det første døgn har vi brugt ca 25 kg piller.håber vi har lavet noget forkert ellers bliver det dyrt at bruge.
Nogen der har nogen ideer?

Hilsen Torben
Woody 10kw www.tb-stoker.tk

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: ny woody
« Svar #1 Dato: Jul 04, 2011, 18:46 »
Hej Torben,

Tja, 25 kg/døgn lyder lige i overkantet i disse tider  ;)

Kører fyret hele tiden, eller har du en eller anden form for sommerstyring aktiv ?

Se evt. her for lidt inspiration www.mhes.dk/Sommerdrift.pdf

Hilsen
Michael

hej fik fyret igang i går.her det første døgn har vi brugt ca 25 kg piller.håber vi har lavet noget forkert ellers bliver det dyrt at bruge.
Nogen der har nogen ideer?

Hilsen Torben
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline marianne64

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 40
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: ny woody
« Svar #2 Dato: Jul 04, 2011, 19:51 »
køre hele tiden vejet piller af og så startet
Woody 10kw www.tb-stoker.tk

Offline Kendub

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 310
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
Sv: ny woody
« Svar #3 Dato: Jul 04, 2011, 21:57 »
Har du behov for varme hele dagen, siden at anlægget kører hele dagen?

De fleste nøjes med at have fyret kørende enkelt time til at lave varmt varm på denne årstid.

Det lyder meget sandsynligt at du mangler en opsætning (indstilling),
som "forhindre" anlægget i at køre døgnet rundt.

Har du haft en tekniker til at hjælpe med opsætning af anlægget?

Offline marianne64

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 40
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: ny woody
« Svar #4 Dato: Jul 04, 2011, 23:13 »
nej satte det op sammen med en vvs kolega
Woody 10kw www.tb-stoker.tk

Offline marianne64

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 40
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: ny woody
« Svar #5 Dato: Jul 04, 2011, 23:15 »
havde bare den tro at det kørte ligesom et olie fyr der starter og stopper efter behov
Woody 10kw www.tb-stoker.tk

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: ny woody
« Svar #6 Dato: Jul 05, 2011, 07:10 »
havde bare den tro at det kørte ligesom et olie fyr der starter og stopper efter behov

Fyret regulerer op og ned i ydelse, så hvis der er lidt forbrug så stopper
fyret ikke.
Det er ikke meningen at det skal køre fuld knald et stykke tid, og så stoppe.
Er din pumpe sat til styringen, eller kører den bare hele tiden ?
Hvis den er sat i styringen kan den stoppe cirkulationen, og så er
varme tabet mindre = længere tid mellem at fyret behøver at starte.
En anden spare mulighed er en temperatur føler i varmt vands beholderen.
Så kan styringen indstilles til kun at køre når der mangler varmt vand.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: ny woody
« Svar #7 Dato: Jul 05, 2011, 09:09 »
Hej Torben,

Sådan kører det også, bare med den lille krølle at fyret rent faktisk kan regulere effekten op og ned, i modsætning til et traditionelt oliefyr.
Uanset om du har et traditionelt oliefyr ellet et træpillefyr, så er det totalt uøkonomisk at have kedlen opvarmet hele døgnet bare for at være klar når/hvis VVB'en har behov for varme.

Prøv at læse denne tråd hvor samme emne behandles http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=2223.0.

Hilsen
Michael

havde bare den tro at det kørte ligesom et olie fyr der starter og stopper efter behov
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html