Forfatter Emne: Pi reguleringen chip 6,78 hvad skal den være?  (Læst 2960 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Pi reguleringen chip 6,78 hvad skal den være?
« Dato: Nov 02, 2012, 12:46 »
Hejsa jeg skiver igen overnævnte stå på p-led 5 i-led o,50 og efket/minut 10% skal jeg ændet det til p-led 2,5 i-led 0,50 og 10 efekt/minut eller er det helt forkert? har en woody 16kw.
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Pi reguleringen chip 6,78 hvad skal den være?
« Svar #1 Dato: Nov 02, 2012, 13:55 »
Hej,

Man kan ikke sige hvad din PI skal stå på, for det er helt afhængigt af dit anlæg og dit varmeforbrugsmønster.
Skal man kunne hjælpe med indregulering, er det nødvendigt at kunne følge med i fyrets regulering, helst gennem en software som Stokerkontrol.

Hilsen
Michael
 
Hejsa jeg skiver igen overnævnte stå på p-led 5 i-led o,50 og efket/minut 10% skal jeg ændet det til p-led 2,5 i-led 0,50 og 10 efekt/minut eller er det helt forkert? har en woody 16kw.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: Pi reguleringen chip 6,78 hvad skal den være?
« Svar #2 Dato: Nov 02, 2012, 13:59 »
Ok mit problem ligger i at jeg har meget aske på spisen af heden, har sat ny chip i 6,78 efterfølgen kom problemet blæsen stå til 15-22-26 2 i træk skorstens 1620 gram.
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Pi reguleringen chip 6,78 hvad skal den være?
« Svar #3 Dato: Nov 02, 2012, 14:08 »
Jeps, men dit problem er at dit fyr skal grundjusteres først, derefter kan man begynde at fintune på ting som PI-regulering o.lign.

Du skal have styr på forbrændingen så den er korrekt over hele skalaen og ikke laver askekage/slagger på herden, ligesom du skal have korrekt rens indstillinger.

Denne grundindstilling kan udføres efter den anvisning som Michael F har linket til mange gange www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf

...og ellers bør du investere i et opstartsbesøg for at få det gjort.

Hilsen
Michael

Ok mit problem ligger i at jeg har meget aske på spisen af heden, har sat ny chip i 6,78 efterfølgen kom problemet blæsen stå til 15-22-26 2 i træk skorstens 1620 gram.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: Pi reguleringen chip 6,78 hvad skal den være?
« Svar #4 Dato: Nov 02, 2012, 14:46 »
Ok jeg forsøger.
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html