Kan man på nogen måde regne sig frem til et cirka effekttab ved en røggastemperatur på 120 kontra 170 grader? Det jeg ønsker at vide er hvor mange kg træpiller jeg spilder ved 170 grader når min keddel trænger til at blive renset kontra ca 115-120 grader når det er nyrenset?

Nr 2 spørgsmål går ud på at når jeg har fyret ca 1 T træpiller er der ca 3 skovlfulde aske i bunden af fyret som jeg tager ud. Asken er fint kaffegrumsfarvet og fyret er korrekt indstillet samt det yderliger er finindstillet. MEN kan jeg yderligere gøre noget for at reducere asken? Jeg fyrer med German Pellets, og deres aske skulle være UNDER 0,5%, og det giver "kun" et ½ KG.per TON.
16 kw scotte ver. 6.14 opop 618 kedel. Kompressorrens. 25o m2 stuehus fra 1875 ok isoleret og renoveret. Brændeovn i stuen. Nu med 70 m2 ok isoleret tilbygning. Elpatron i VVB om sommeren.

Offline scotten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 548
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: Bedre forbrænding/effekttab ved højere røggastemperatur
« Svar #1 Dato: Nov 04, 2012, 08:46 »
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/download/beregningsprogrammer.html
her kan du beregne virkningsgraden ved forskellilige røgtemperaturer.

Hilsen Anders

Offline Kenneth

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 265
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Bedre forbrænding/effekttab ved højere røggastemperatur
« Svar #2 Dato: Nov 04, 2012, 09:30 »
fra 120 til 180 grader giver en forskel på ca 4%. Det er 4 kg per ton. Jeg bruger 7 ton per sæson = 7*4kg=28 kg. Det giver ca 50 kr i ekstra udgift ??? Kan det passe???
16 kw scotte ver. 6.14 opop 618 kedel. Kompressorrens. 25o m2 stuehus fra 1875 ok isoleret og renoveret. Brændeovn i stuen. Nu med 70 m2 ok isoleret tilbygning. Elpatron i VVB om sommeren.

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Bedre forbrænding/effekttab ved højere røggastemperatur
« Svar #3 Dato: Nov 04, 2012, 09:48 »
fra 120 til 180 grader giver en forskel på ca 4%. Det er 4 kg per ton. Jeg bruger 7 ton per sæson = 7*4kg=28 kg. Det giver ca 50 kr i ekstra udgift ??? Kan det passe???

0,04*1000=40


Det er i øvrigt derfor jeg ikke gider rense min BlackStar. Den bliver ikke værre end den er nu, og jeg har kun et ekstra tab på 1½ til 2%. Med mit beskedne forbrug på under 4 tons om året, er det ca. 150 kr sparet om året, hvis jeg renser den hver 14 dag. Det er satme en dårlig timeløn på bare at lade den sande til...
« Senest Redigeret: Nov 04, 2012, 09:53 af Martin Pedersen »
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline Kenneth

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 265
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Bedre forbrænding/effekttab ved højere røggastemperatur
« Svar #4 Dato: Nov 04, 2012, 11:41 »
Ja, 40 kg som så er = ca 500 kr. I starten gik jeg lidt mere op i rens, men nu..... ::)

Nogen svar på det andet spørgsmål vedr mindre aske?
16 kw scotte ver. 6.14 opop 618 kedel. Kompressorrens. 25o m2 stuehus fra 1875 ok isoleret og renoveret. Brændeovn i stuen. Nu med 70 m2 ok isoleret tilbygning. Elpatron i VVB om sommeren.

Offline scotten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 548
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: Bedre forbrænding/effekttab ved højere røggastemperatur
« Svar #5 Dato: Nov 04, 2012, 12:44 »
0,5 % af 1000 er 5 kg, så tre skovlfulde er vel ok

Hilsen Anders

Offline Birch-Nielsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 292
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
Sv: Bedre forbrænding/effekttab ved højere røggastemperatur
« Svar #6 Dato: Nov 04, 2012, 13:08 »
Ja, 40 kg som så er = ca 500 kr.

Que???  ;) Er det med de nye, endnu ikke indførte afgifter?  ;D

Mvh Folke
Beam Me Up, Scotte..!!

10 kW Scotte på BlackStar20S

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/folke.html

Offline scotten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 548
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: Bedre forbrænding/effekttab ved højere røggastemperatur
« Svar #7 Dato: Nov 04, 2012, 13:52 »
40 kg per ton x 7 ton =280 kg x cirka 2 kr kg tror jeg er mellemregningen.

Offline Kenneth

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 265
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Bedre forbrænding/effekttab ved højere røggastemperatur
« Svar #8 Dato: Nov 04, 2012, 14:22 »
Sikke noget man får rodet sig ud i ::) 7 ( TON ) * 40 kg= 280 kg. 280 kg*1.8 kr= 504 kr. ( ved 1800 kr per palle leveret ).
Så skulle den stemme ^-^
16 kw scotte ver. 6.14 opop 618 kedel. Kompressorrens. 25o m2 stuehus fra 1875 ok isoleret og renoveret. Brændeovn i stuen. Nu med 70 m2 ok isoleret tilbygning. Elpatron i VVB om sommeren.

Offline scotten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 548
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: Bedre forbrænding/effekttab ved højere røggastemperatur
« Svar #9 Dato: Nov 04, 2012, 14:29 »
joh joh  O0   vi sidder flere hundreder og holder øje 8)
der bliver bemærket enhver pititesse  :P :P

Offline Birch-Nielsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 292
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
Sv: Bedre forbrænding/effekttab ved højere røggastemperatur
« Svar #10 Dato: Nov 04, 2012, 16:22 »
Sikke noget man får rodet sig ud i ::) 7 ( TON ) * 40 kg= 280 kg. 280 kg*1.8 kr= 504 kr. ( ved 1800 kr per palle leveret ).
Så skulle den stemme ^-^

Devil's in the detail  ;D

Mvh Folke
Beam Me Up, Scotte..!!

10 kW Scotte på BlackStar20S