Forfatter Emne: 1/2" udgang på kedel, hmmm  (Læst 5451 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline markpetersen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 51
  • Respekt optjent: +0/-0
    • StokerCloud
1/2" udgang på kedel, hmmm
« Dato: Sep 02, 2011, 07:41 »
Hej alle

Jeg er den lykkelige ejer af et sprit nyt blackstar 10kw anlæg, til installation i helt nyt hus med 10 gulv varme kredsløb og nedgravet 20m pre-isoleret pex til værksted hvor fyr er ved at blive sat op...

Min svigerfar er også igang med at udskifte hans olie fyr til et 16kw anlæg og vi studser begge over de to forskrueninger på bagside af kedel i 1/2", HVAD ER DET TIL? Tror måske den ene skal bruges til auto cut off?

Håber nogen pille guruer kan hjælpe :)

Go fredag til alle!
Opvarmer 180 m2. nyere hus 1. plan + 25 m2. værksted, 10 gulvvarme kredse, ingen VVB prio.
Scotte 10kw, Black Star S
Årsforbrug 8 ton
Online fyr: http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=mp

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: 1/2" udgang på kedel, hmmm
« Svar #1 Dato: Sep 02, 2011, 08:14 »
Hej,

De kan f.eks. bruges til:
 - Tilslutning af vand påfyldning/aftapning (så er den nederste nok smartest  ;) )
 - Tilslutning af trykekspansion/åben ekspansion (så er den øverste nok smartest  ;) )

Jeg har en 1/2" hane på den nederste og en 1/2" prop i den øverste.
 
Hilsen
Michael

Hej alle

Jeg er den lykkelige ejer af et sprit nyt blackstar 10kw anlæg, til installation i helt nyt hus med 10 gulv varme kredsløb og nedgravet 20m pre-isoleret pex til værksted hvor fyr er ved at blive sat op...

Min svigerfar er også igang med at udskifte hans olie fyr til et 16kw anlæg og vi studser begge over de to forskrueninger på bagside af kedel i 1/2", HVAD ER DET TIL? Tror måske den ene skal bruges til auto cut off?

Håber nogen pille guruer kan hjælpe :)

Go fredag til alle!
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline SKM

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 439
  • Respekt optjent: +17/-1
    • Stokercloud - Midlertidig lånestyring
Sv: 1/2" udgang på kedel, hmmm
« Svar #2 Dato: Sep 02, 2011, 10:02 »
Hej :)

I den øverste tilslutning kan du også montere en dyklomme til temperaturføleren for kedeltemperatur...

Mvh Steffen
Mvh Steffen
________________________________________________________________
8) "Ønsker du tid med frænder'n - få kompressorrens på brænder'n" 8)
    :o Nu med varme og pyntet fyrrum til BS1016mini 20kW v7.xxx :o

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: 1/2" udgang på kedel, hmmm
« Svar #3 Dato: Sep 02, 2011, 11:04 »
Hej,

Det er helt korrekt, man skal bare lige være opmærksom på at der ikke er så fandens meget cirkulation i vandet der, så reaktionen kan blive lidt langsom.

Placeringen af kedeltemp. føleren bør være i det vand der strømmer ud fra kedlen og så tæt på kedlen som muligt.

Hilsen
Michael

Hej :)

I den øverste tilslutning kan du også montere en dyklomme til temperaturføleren for kedeltemperatur...

Mvh Steffen
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: 1/2" udgang på kedel, hmmm
« Svar #4 Dato: Sep 03, 2011, 08:57 »
Placeringen af kedeltemp. føleren bør være i det vand der strømmer ud fra kedlen og så tæt på kedlen som muligt.

Mmmmm, det er rigtigt. Jeg har en 20 cm dykrør i den ½" studs, og den når godt og vel ind til afgangen... det synes ikke at have givet mig nogen problemer overhovedet :)
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: 1/2" udgang på kedel, hmmm
« Svar #5 Dato: Sep 03, 2011, 12:35 »
Hej Martin,

Det er nok studsen i siden du tænker på, den i bagsiden går jo ikke i retning af afgangen, nærmere parallelt med  ;)

Uanset hvad, så kan studsene i toppen godt bruges til kedeltemp. føleren, blot man husker det med at føleren helst skal tæt på afgangsvandet.

Hilsen
Michael

Placeringen af kedeltemp. føleren bør være i det vand der strømmer ud fra kedlen og så tæt på kedlen som muligt.

Mmmmm, det er rigtigt. Jeg har en 20 cm dykrør i den ½" studs, og den når godt og vel ind til afgangen... det synes ikke at have givet mig nogen problemer overhovedet :)
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline markpetersen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 51
  • Respekt optjent: +0/-0
    • StokerCloud
Sv: 1/2" udgang på kedel, hmmm
« Svar #6 Dato: Sep 09, 2011, 11:14 »
Tak for de fine kommentarer- jeg fandt helt automatisk ud af det... Er helt ny pillefyrs ejer med 10kw blackstar, fed bandit- det kører bare!!!!

Noget der så ikke køre, er min pumpe til min 10 kreds gulvvarme. Pumpen ved fyr i mit værksted banker derud af, men så snart jeg starter pumpe ved gulvvarme i bryggers, så bremses fremløbet ved pumpen. Kan en pumpe vende forkert? :)

Jeg har samlet et 10 kreds gulvvarme kredsløb fra http://www.vvs-eksperten.dk/index/sas-g-v-10-kreds-max-2bar-p44691

Håber nogen kan hjælpe..

Mvh Mark
Opvarmer 180 m2. nyere hus 1. plan + 25 m2. værksted, 10 gulvvarme kredse, ingen VVB prio.
Scotte 10kw, Black Star S
Årsforbrug 8 ton
Online fyr: http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=mp

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: 1/2" udgang på kedel, hmmm
« Svar #7 Dato: Sep 09, 2011, 12:00 »
Ja, pumpen kan vende forkert.
Men se efter pilen, den viser hvilken vej vandet sendes af sted.
Evt. tag et billed og vis os  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/