Forfatter Emne: Tegning af hvordan min 3 vejsventil sider på returen  (Læst 19119 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Hejsa her har i tegningerne af hvordan min 3 vejsventil sider og i kan se hvad det er.
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4450
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Tegning af hvordan min 3 vejsventil sider på returen
« Svar #1 Dato: Dec 27, 2012, 08:58 »
Det er lidt svært at tolke tegningen, prøv at checke om det er rigtigt det jeg har tegnet.

Hvis det er, så er det ganske forkert lavet. Det skal laves som tegningen i manualen, eller efter MHES.dk anvisninger.


Hvis det er som på tegningen har ventilen ingen funktion.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: Tegning af hvordan min 3 vejsventil sider på returen
« Svar #2 Dato: Dec 27, 2012, 09:21 »
hejsa ventilen er sat på reture røret der kommer fra fyrrummet  og vvs mande har brugt A til fordeler røren til varme i huset og taget returen fra vvb og kørt tilbage til 3 vejsventilens B udgang
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: Tegning af hvordan min 3 vejsventil sider på returen
« Svar #3 Dato: Dec 27, 2012, 13:43 »

Hejsa retur røret fra fyret er ført ind i AB

retur røret fra fordelerrøren til retur fra centralvarmr er sat i B

Røret retur fra vvb er sat A
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html

Offline mbangsoe

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 256
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: Tegning af hvordan min 3 vejsventil sider på returen
« Svar #4 Dato: Dec 27, 2012, 16:18 »
Det lyder lidt underligt, sådan som du beskriver det, og sådan som du tegner det.

Sådan en 3-vejs-ventil skal monteres ved at fremløb fra fyr sluttes til AB, dernæst føres et rør fra ventilens A-udgang til VVB's indløb, og VVB's afløb (retur) føres til fyrets retur (grenes ind på returen). I ventilens B-udgang føres et rør frem til radiatorsystemet, hvorfra returen så kobles på fyrets retur.
Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html

Offline scotten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 548
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: Tegning af hvordan min 3 vejsventil sider på returen
« Svar #5 Dato: Dec 27, 2012, 17:28 »
Virker det, ved ikke hvordan ventilen ser ud indeni, har set nogle med en gummidims der lukker og åbner for gennemstrømning, meget simpel mekanik der som regel virker.
Hilsen Anders

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4450
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Tegning af hvordan min 3 vejsventil sider på returen
« Svar #6 Dato: Dec 27, 2012, 18:36 »
Det lyder lidt underligt, sådan som du beskriver det, og sådan som du tegner det.

Sådan en 3-vejs-ventil skal monteres ved at fremløb fra fyr sluttes til AB, dernæst føres et rør fra ventilens A-udgang til VVB's indløb, og VVB's afløb (retur) føres til fyrets retur (grenes ind på returen). I ventilens B-udgang føres et rør frem til radiatorsystemet, hvorfra returen så kobles på fyrets retur.

Det er underordnet om den sidder på retur eller fremløb, men den skal være monteret korrekt så den får spæret en vej og åbner en anden.

Men for overskuelighedens skyld så er det klart bedst at følge anvisningen i manualen og sætte ventilen på fremløbet.

Det er desværre ganske umuligt at hjælpe Skatemus, Skatemus svarer ikke på spørgsmål, men opretter blot nye :-[
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: Tegning af hvordan min 3 vejsventil sider på returen
« Svar #7 Dato: Dec 27, 2012, 18:43 »
Jeg mener selv at jeg har svært på dit spørgsmål i dag kl 13:43 har jeg sværet så godt jeg kun på dit spøgsmål :)
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4450
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Tegning af hvordan min 3 vejsventil sider på returen
« Svar #8 Dato: Dec 27, 2012, 18:54 »
Da det er svært at tolke din tegning så prøver jeg at tegne den ren, for at finde ud af hvordan installationen er, så jeg ber dig kommentere min tegning.

Det er ikke sikkert min tegning er rigtig, det håber jeg ikke, for så virker det nemlig ikke.

Prøv at evt. at lave en ny tegning, den skal være simpel og overskuelig, du skal tænke på at dem der kigger på tegningen jo ingen kendskab har til installationen. Gætterier duer bare ikke.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Tegning af hvordan min 3 vejsventil sider på returen
« Svar #9 Dato: Dec 27, 2012, 19:17 »
Hej,

Jeg forstår din installation af 3-vejs ventilen, og det fungerer hvis 3-vejs ventilen kan arbejde med "baglæns" vandflow.
Nogle 3-vejs ventiler kan, andre kan ikke, det er er spørgsmål om deres opbygning og om de bruger trykfaldet over ventilsædet som "forstærker".

Hvis det ellers fungerer hos dig, altså at du kan skifte mellem VVB-drift og husopvarmning, er det vel OK, men det er altså en underlig måde at lave det på.
Det er lidt ligesom man forsøger at gøre det anderledes end installationsvejledningen anbefaler, og det forstår jeg simpelthen ikke hvorfor  :-\

Fungerer det ?
Kan den skifte mellem VVB-drift og husopvarmning ?
Hvordan går det med returtemperaturen ?
...altså efter at der er kommet termostatstyret shunt på ?

Hilsen
Michael


Hejsa retur røret fra fyret er ført ind i AB

retur røret fra fordelerrøren til retur fra centralvarmr er sat i B

Røret retur fra vvb er sat A
« Senest Redigeret: Dec 27, 2012, 19:19 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: Tegning af hvordan min 3 vejsventil sider på returen
« Svar #10 Dato: Dec 27, 2012, 19:54 »
3 vejsventilen funger og den kan godt skifte mellem vvb-drift og husopvarmningen.Returtrmperaturen køre op og ned den har svært ved at kom op over de 45 grader når den har lavet varmt vand.

Næste problem ligger i at der ligger for mang piller på heden inde ved sneglen en lille bunke, har her til aften af prøvet at sætte blæsen en op til 16-23-27 og 1 ned i skorstentræk så må jeg ser om det hjælper.
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Tegning af hvordan min 3 vejsventil sider på returen
« Svar #11 Dato: Dec 27, 2012, 20:14 »
Hej,

Fint med 3-vejs ventilen  ;)
Når den nu virker, så glem alt om den  ;)

Mht. for mange piller inderst på herden, så er det et problem som vi tidligere har vejledt omkring her på sitet.
Du skal bruge den fremgangsmåde som er blevet beskrevet flere gange, ok ikke bare ændre på blæser parametre og skorstenstræk.
Proceduren er:
 - Afvej sneglen
 - Indtast resultatet i autoberegning og slå autoberegning til
 - Indtast standardtal for blæseren
 - Sæt skorstenstræk til 0
 - Lås brænderen til 10% drift
 - Juster blæs lav til korrekt forbrænding (rolig gul flamme)
   ...hvis det ikke er muligt at holde flammen i live, justeres skorstenstræk 1 op og justering af blæs lav gentages til korrekt forbrænding (rolig gul flamme)
   ...hvis det stadig ikke er muligt at holde flammen i live, justeres skorstenstræk endnu 1 op og blæs lav justeres igen til korrekt forbrænding (rolig gul flamme)
   ...sådan gentages indtil flammen kan holdes i live.
  - Lås brænderen til 50% drift
 - Juster blæs midt til korrekt forbrænding (rolig gul flamme)
 - Lås brænderen til 100% drift
 - Juster blæs høj til korrekt forbrænding (rolig gul flamme)
 - Sæt brænderen til min 10% og max 100%

Hvis du ikke har direkte adgang til blæs lav, midt og høj, skal du i stedet justere på korrektion lav, midt og høj (det afhænger lidt af software version, før/efter v6.50)

Husk at give dig god tid til at lave justeringen  ;)

Hilsen
Michael

3 vejsventilen funger og den kan godt skifte mellem vvb-drift og husopvarmningen.Returtrmperaturen køre op og ned den har svært ved at kom op over de 45 grader når den har lavet varmt vand.

Næste problem ligger i at der ligger for mang piller på heden inde ved sneglen en lille bunke, har her til aften af prøvet at sætte blæsen en op til 16-23-27 og 1 ned i skorstentræk så må jeg ser om det hjælper.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline neccc

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 62
  • Respekt optjent: +0/-0
    • http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=krone
Sv: Tegning af hvordan min 3 vejsventil sider på returen
« Svar #12 Dato: Dec 27, 2012, 20:22 »
Hej Skatemus

Jeg har læst mange af dine spørgsmål her i forumet, og jeg forstår endelig ikke hvorfor du bruger det her forum, for det virker ikke som om du tror på det, alle de dygtige folk skriver til dig. Du gør bare det når "tråden" er blevet lang nok så opretter du bare en ny tråd hvor du om stort set de samme ting...

Også omkring den 3 vejs ventil, hvad er grunden til at du får den vvs mand der har lavet det, til at lave det om så det bliver som NBE forskriver?... så kunne det jo være du slap af med nogle af alle dine problemer...  Du har jo betalt for noget som ikke er lavet efter forskrifterne siger..

Godt nytår

Peter

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: Tegning af hvordan min 3 vejsventil sider på returen
« Svar #13 Dato: Dec 27, 2012, 20:41 »
ja det kan du har ret i men jeg har spurt omkring 3 vejsventil og der kommet både for og imod at sætte den på returen  har også spurt min vvs  igen om den var sat rigitgt det var den siger han, så defor spørg jeg igen og vil bed min vvs man om at sætte  den på fremløbet.
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4450
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Tegning af hvordan min 3 vejsventil sider på returen
« Svar #14 Dato: Dec 28, 2012, 01:15 »
ja det kan du har ret i men jeg har spurt omkring 3 vejsventil og der kommet både for og imod at sætte den på returen  har også spurt min vvs  igen om den var sat rigitgt det var den siger han, så defor spørg jeg igen og vil bed min vvs man om at sætte  den på fremløbet.

Jeg kan ikke forstå at du har fået tilkendegivelser for at det er "for" at sætte ventilen på returen.

Når alt kommer til alt:
Du skriver at det kører fint når ventilen sidder på returen, så kan jeg da godt forstå din vvs mands modvilje at flytte den, det virker jo lidt molbo.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html