Hej,
Dine PI tal lyder høje, men det er svært at justere PI-regulatoren uden at kunne følge med via f.eks. stokerkontrol.
Jeg plejer at starte ud med P=2,5 og I=0,2, det giver en mere rolig regulering.
Kedeltemperaturen skal bare være høj nok til at give varme og varmt vand, og dernæst høj nok til at kunne holde returtemperaturen oppe så kondensering undgås.
95% på eltænderen lyder også højt, et sted mellem 60 og 75 er meget normalt, men det skal passes sammen med blæser parametre til el-optænding også.
Hilsen
Michael
Hejsa jeg har i dag haft besøg af en god ven som er god til pillefyr, først så han på 3 vejventilen den laves om til foråret rør mm, så kom vi til fyrets indstilingen pi regulering var sat til p-led 5 i-led 0,50 effekt/minuter 10% her var vi lidt i trivl om hvad den skulle være satte den til 4 i p-led i-led 0,50 10% effekt/minuter er det ok? Kedel temp sat op til 65 grader før 60 grader eltænder effekt sat til 95% er der for meget da?